Eine Phase liefert bei einer 10 A Absicherung und altem für 220 V ausgelegten Leitungsnetz* leider nur 2200 W.
Wenn man aber nun ein Gerät entwickeln möchte, welches 6600 W benötigt, kann man dann noch aus den anderen zwei Phasen den Strom beziehen und es zu den 6600 W Leistung (z.B. über einen Trafo) vereinen und das Gerät dann anschließend trotzdem an eine gewöhnliche Steckdose anschließen?
Geht das?
* 10 A bei 220 V wären der kleinste gemeinsame Nenner. Mir ist natürlich klar, dass manche moderne Häuser auch eine 16 A Absicherung haben können, aber davon kann man ja nicht immer ausgehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie am 24 Jun 2012 16:02 ] |
|
BID = 835250
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
|
Bitte was hast du da vor ??
_________________
|
|
BID = 835251
Newbie Stammposter
Beiträge: 393
|
Zitat :
Elektro Freak hat am 24 Jun 2012 16:06 geschrieben :
|
Bitte was hast du da vor ??
|
Nichts konkretes, es ist nur eine theoretische Frage.
|
BID = 835258
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Wenn man aber nun ein Gerät entwickeln möchte, welches 6600 W benötigt, kann man dann noch aus den anderen zwei Phasen den Strom beziehen und es zu den 6600 W Leistung (z.B. über einen Trafo) vereinen und das Gerät dann anschließend trotzdem an eine gewöhnliche Steckdose anschließen?
|
An gewöhnlichen Streckdosen liegen aber nicht drei Phasen an, und alte Installationen, die so schwach abgesichert sind, haben oft gar keinen Drehstromanschluß und -zähler, sondern sind überhaupt nur einphasig angeschlossen.
Richtig ist aber, daß du einem 230V Drehstromanschluß 6,9kW entnehmen könntest, wen du alle drei Phasen (korrekt: Außenleiter) gleichmäßig mit 10A belastest.
Über den N fliesst dann übrigens kein Stom mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jun 2012 16:42 ]
|
BID = 835259
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| ein Gerät entwickeln möchte, welches 6600 W benötigt, |
Einphasig, bei 230V Wechselspannung, oder wie?
Würde schon gehen, mit einem Wechselrichter 3phasig auf 1phasig.
Mit einem normalen Trafo geht es definitiv nicht.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 835261
didy Schreibmaschine
Beiträge: 1775
|
6600W gehen über eine Schukosteckdose sowieso nicht, auch nicht bei 16A. "Gewöhnliche Steckdose" kannst du dir also schonmal abschminken.
Ob man das ganze jetzt aus Drehstrom (per CEE16-Steckdose) oder mit einer Phase mit einem blauen (einphasigen CEE32-Stecker versorgt, dürfte von der konkreten Anwendung abhängen, wahrscheinlicherweise aber eher CEE16 Drehstrom.
Und drei Phasen über drei einzelne Schukosteckdosen ist definitiv nicht drin
|
BID = 835265
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
Offtopic :
|
Zitat :
| 6600W gehen über eine Schukosteckdose sowieso nicht, auch nicht bei 16A. "Gewöhnliche Steckdose" kannst du dir also schonmal abschminken. | Das hatte er ja schon geschrieben.
|
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 835272
Newbie Stammposter
Beiträge: 393
|
Zitat :
perl hat am 24 Jun 2012 16:40 geschrieben :
|
Zitat :
| Wenn man aber nun ein Gerät entwickeln möchte, welches 6600 W benötigt, kann man dann noch aus den anderen zwei Phasen den Strom beziehen und es zu den 6600 W Leistung (z.B. über einen Trafo) vereinen und das Gerät dann anschließend trotzdem an eine gewöhnliche Steckdose anschließen?
| An gewöhnlichen Streckdosen liegen aber nicht drei Phasen an, und alte Installationen, die so schwach abgesichert sind, haben oft gar keinen Drehstromanschluß und -zähler, sondern sind überhaupt nur einphasig angeschlossen.
Richtig ist aber, daß du einem 230V Drehstromanschluß 6,9kW entnehmen könntest, wen du alle drei Phasen (korrekt: Außenleiter) gleichmäßig mit 10A belastest.
Über den N fliesst dann übrigens kein Stom mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jun 2012 16:42 ]
|
Besten Dank, genau das wollte ich wissen.
|
BID = 837129
Bartholomew Inventar
Beiträge: 4681
|
Ich meine, es gibt Friteusen, die mit zwei Schuko-Steckern angeschlossen werden; jeder Stecker versorgt einen eigenen Heizdraht. Sollte aber eine eher exotische Lösung sein.
|
BID = 837252
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
|
Offtopic :
|
Zitat :
Bartholomew hat am 8 Jul 2012 03:09 geschrieben :
|
Ich meine, es gibt Friteusen, die mit zwei Schuko-Steckern angeschlossen werden;
|
Ach, das sind doch die wo man einen Dreifachsteckdose davoesetzen muss
powersupply |
|
BID = 837265
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Zitat :
|
6600 W Leistung (z.B. über einen Trafo) vereinen und das Gerät dann anschließend trotzdem an eine gewöhnliche Steckdose anschließen?
|
Die normale Steckdose (nach dem Trafo) darf dann doch wieder nur mit 16 A belastet werden.
_________________
Mit freundlichem Gruß sps
|
BID = 837315
Newbie Stammposter
Beiträge: 393
|
Zitat :
SPS hat am 8 Jul 2012 20:03 geschrieben :
|
Zitat :
|
6600 W Leistung (z.B. über einen Trafo) vereinen und das Gerät dann anschließend trotzdem an eine gewöhnliche Steckdose anschließen?
|
Die normale Steckdose (nach dem Trafo) darf dann doch wieder nur mit 16 A belastet werden.
|
So habe ich das nicht gemeint.
Ich meinte das das Gerät mit Steckern für normale Steckdosen ausgeführt sein soll, aber der Trafo integriert ist.
D.h. pro Stecker dachte ich an eine Steckdose pro Phase.
|
BID = 837318
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
|
Also das war aber aus dem zitierten Satz:
"... vereinen und das Gerät dann anschließend trotzdem an eine gewöhnliche Steckdose anschließen?"
nicht eineindeutig zu verstehen.
Und einfach einen "Trafo" zu verwenden verbietet sich auch, da ja der Trafo die Spannung auch "rückwärts" auf die Primärseite der anderen Phasen bringen würde und damit Spannung an den Polen des Schukosteckers liegen würde.
Entweder müsste die Verbraucher bei dieser Idee intern gavanisch getrennt sein oder es müsste sicher gestellt sein, dass alle Kontakte gleichzeitig eingesteckt werden, was nur bei einem CEE-Stecker gewährleistet wird.
_________________
Mit freundlichem Gruß
woodi
|
BID = 837378
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Ich verstehe nichts mehr.
Ob ein aufgeteilter Drehstromkreis wie beim Herd , nicht die bessere Lösung ist.
_________________
Mit freundlichem Gruß sps
|
BID = 837382
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| Ich verstehe nichts mehr. |
So gehts mir auch!
Zitat :
| Ich meinte das das Gerät mit Steckern für normale Steckdosen ausgeführt sein soll, aber der Trafo integriert ist. |
Das geht nicht. Wie willst du denn sicherstellen, dass an den Steckdosen verschiedene Phasen anliegen?
Zudem gibt es keinen (mir ist zumindest keiner bekannt) Trafo, welcher aus einer dreiphasigen eine einphasige Wechselspannung macht.
Edit: Was wohl passiert, wenn bei zwei Steckern Phase und Neutralleiter vertauscht werden...