Autor |
Telefon und Hausanschlussleitung in einem Kanal? Suche nach: telefon (3980) kanal (5294) |
|
|
|
|
BID = 826760
schrad Gelegenheitsposter
Beiträge: 51 Wohnort: Elsterwerda
|
|
Hallo,
wir bekommen in den nächsten Monaten Erdkabel. Jetzt habe ich im Keller einen Kanal für das 4-adrige Kabel verlegt und würde da gern das Telefonkabel mit rein packen. Kann ich das machen oder könnte das Auswirkungen auf die Qualität der DSL-Verbindung haben?
Gruß
Torsten |
|
BID = 826763
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
|
|
Allein aus Blitzschutzgründen würde ich schon gerne für genügend Abstand sorgen.
Gruß
woodi |
|
BID = 826770
GeorgS Inventar
Beiträge: 6450
|
Als die Post noch "Amt" war,
hat sie das strikt verboten! Inzwischen ist die Telekom nicht
mehr Amt, aber der Hausanschluß ist auf jeden Fall noch
ihr Eigentum. (Im Allgemeinen, andere Provider haben
bisher wohl kaum konventionelle Hausanschlüsse verlegt)
Insofern hat sie für den Hausanschluß immer noch die
Hoheit, der Rest deiner Installation muß so ausgeführt
sein, daß bei der Telekom kein Schaden entstehen kann.
Du bist dafür regresspflichtig.
Georg
_________________
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 23 Apr 2012 18:17 ]
|
BID = 826772
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Meinst du mit dem Telefonkabel das Stück vor oder nach dem APL (=grauer Kasten vom T)
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 826784
schrad Gelegenheitsposter
Beiträge: 51 Wohnort: Elsterwerda
|
Zitat :
clembra hat am 23 Apr 2012 17:56 geschrieben :
|
Meinst du mit dem Telefonkabel das Stück vor oder nach dem APL (=grauer Kasten vom T)
|
Danach. Der graue Kasten hängt draußen. Aber das mit dem Blitzschutz ist schon ein Argument.
|
BID = 826805
dtx11-13 Stammposter
Beiträge: 202
|
Sollten aus Blitzschutzgründen die Kabel nicht möglichst eng zusammen? (Induktionsschleife, Schrittspannung dazwischen?)
|
BID = 826862
diwa73 Neu hier
Beiträge: 43 Wohnort: Rheinland-Pfalz
|
Wenn Energie- und Datenleitungen unmittelbar nebeneinander verlegt werden, ist zu beachten, daß beide Leitungen für die maximal zu erwartenden Betriebs-Spitzenspannungen ausgelegt sein müssen. D.h. für beide, Energie- und TK-leitung, >= 500V (440V für die Niederspannung + 60V für Telefon). Telefon-Erdkabel hat üblicherweise 2000V Prüfspannung, Innenleitungen aber nur 300V.
Als Faustregel für die EMV können folgende Abstände angenommen werden (jeweils ohne metallische Trennung):
Beide Leitungen ungeschirmt: 200mm
nur Datenleitung geschirmt: 50mm
nur Energieleitung geschirmt: 30mm
beide geschirmt: 0mm
|