Autor |
Doppelsteckdose mit einem Kabel 5 x 2,5 versorgt aber 2 Sicherungen? Suche nach: kabel (27340) sicherungen (6763) |
|
|
|
|
BID = 819156
waldiwhz Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hetzerath
|
|
Hallo Leute,
habe eine relativ neue Elektroinstallation.
Musste aber letztens feststellen dass mein Elektriker eine Doppelsteckdose ( Waschmaschine, Trockner ) mit einem Kabel NYM 5 X 2,5 qm folgendermaßen angeschlossen hat:
Steckdose 1 ist Phase = schwarz und N = blau angeschlossen.
Steckdose 2 ist Phase = braun und N = grau angeschlossen.
Der Schutzleiter ist bei beiden Dosen gleich, bzw durchgeschleift.
Die 2 Steckdose bzw. Lehrdose ist mit Dose 1 verbunden und die 2 Kabel braun und grau gehen durch Lehrdose 1 in die 2 Lehrdose.
Ist dieses so Zulässig, da jede Steckdose einen eigenen Automaten in der Unterverteilung hat?
Mit freundlichen Grüßen
whz
|
|
BID = 819169
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
|
Zitat :
| Ist dieses so Zulässig, da jede Steckdose einen eigenen Automaten in der Unterverteilung hat? | Das kommt mehr darauf an, ob auch zwei verschiedene Phasen an den zwei Sicherungsautomaten anliegen.
Aber dass er braum und grau an die Steckdose angeklemmt hat, ist gelinde gesagt fragwürdig.
Da drängt sich mir die Vermutung auf, dass es die selbe Phase ist, und er den Neutralleiter doppelt gelegt hat...
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
|
BID = 819175
waldiwhz Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hetzerath
|
Die beiden Steckdosen werden von 2 Automaten und unterschiedlichen Phasen bedient.
Ich glaube wohl weil alles in Lehrrohr liegt hat er entweder 1 Lehrrohr vergessen gehabt ( oder war er zu faul für jede Dose ein Lehrrohr zu legen).
Deswegen ist er wohl mit einem 5 x 2,5 qm zu der 1 Lehrdose.
Ist diese Installation jetzt so zulässig, bzw. was sollte man hier ändern?
Danke für Euren Tipp!
|
BID = 819186
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
|
BID = 819198
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Es handelt sich augenscheinlich nicht um einen aufgeteilten Drehstromkreis, sondern um zwei getrennte Stromkreise in einer Leitung. Problematisch wird das einerseits weil man einerseits mit 4 belasteten Adern rechnen muss, was die Belastbarkeit herabsetzt, sowie andererseits eben zwei Stromkreise in einer Leitung.
Völlig korrekt ist es zwar nicht, aber da es sich um 5x2,5mm² handelt und, ich rate mal, B16-Automaten, wird damit nichts ungewolltes passieren.
Ich hätte wohl von beiden Steckdosen den N auf blau geklemmt und die graue Ader frei gelassen bzw. an einen dritten Automaten für sonstige/spätere Zwecke - siehe auch den von wome verlinkten Thread.
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 819209
Saarlaender Stammposter
Beiträge: 419
|
Zitat :
clembra hat am 6 Mär 2012 21:52 geschrieben :
|
Es handelt sich augenscheinlich nicht um einen aufgeteilten Drehstromkreis,
|
Wenn die Angabe des TE mit den 2 versch. Phasen stimmt, dann passt das ja schon irgendwie.
Ich könnte mir aber vorstellen das der verantwortliche Eli, der Phasenverschiebung nicht traut und daher einfach den N "verdoppelt" hat.
Zumindest könnte man erkennen das er eine Neutralleiterüberlastung vorbeugen wollte.
Jetzt, da es sich ja um zwei Stromkreise handelt, müssten doch die 2LSS verbunden werden, oder!?
Das umklemmen wäre wahrscheinlich der einfachere Weg, inkl. dem Vorteil mit der dann vorhandenen Reserve.
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
|
BID = 819214
diwa73 Neu hier
Beiträge: 43 Wohnort: Rheinland-Pfalz
|
Gegen die doppelte N-Ausführung spricht ja eigentlich nichts, wenn da nicht die falsche Leiterfarbe wäre (wobei grau nach der ganz alten Farbgebung auch wieder in Ordnung wäre, aber das ist lange her). Die Durchgangsdose müßte zumindest mit "Vorsicht Fremdspannung" gekennzeichnet werden.
Einzige saubere Lösung ist m.E. auch wie schon gesagt das Umklemmen zu einem aufgeteilten Drehstromkreis.
|
BID = 819216
waldiwhz Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hetzerath
|
Ja es handelt sich um zwei getrennte Stromkreise mit je 1 B16 Automaten an unterschiedlichen Phasen ( für Trockner und Waschmaschine ).
Ich werde den grauen wie beschrieben gegen den Blauen als N Leiter aus 1 Steckdose in die 2 Steckdose anschliessen.
Auch bin ich der Meinung jetzt die 2 Automaten gegen einen 3pol. Automat zu tauschen!
Was sagt den jetzt die VDE dazu?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waldiwhz am 6 Mär 2012 22:49 ]
|
BID = 819218
Saarlaender Stammposter
Beiträge: 419
|
Zitat :
waldiwhz hat am 6 Mär 2012 22:31 geschrieben :
|
Auch bin ich der Meinung jetzt die 2 Automaten gegen einen 3pol. Automat zu tauschen!
Was sagt den jetzt die VDE dazu?
|
das musst du nicht zwingend, wenn es sich um aufgeteilten Drehstrom handelt.
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
|
BID = 819220
diwa73 Neu hier
Beiträge: 43 Wohnort: Rheinland-Pfalz
|
Du kannst den grauen auch brach liegen lassen und die beiden vorhandenen Automaten beibehalten.
|
BID = 819221
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Moin,
die Norm fordert in solchen Fällen lediglich eine gemeinsame Freischaltmöglichkeit, das kann zb auch ein übergeordneter Fehlerstromschutzschalter - den man sowieso haben sollte - übernehmen. Mit dem nicht-blauen Neutralleiter könnte ich in diesem Fall leben, ich würde allerdings noch jeweils ein Stück blauen Schrumpfschlauch über das Aderende ziehen. Dann weiss wirklich jeder dass er da einen Neutralleiter vor sich hat.
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 819228
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Ich würde die Finger von der Sache lassen, immerhin haftet noch dein Elektriker für diese Ausführung.
|
BID = 819256
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Also ich würde auch auf jeden Fall nichts an der Ausführung ändern. Technisch ist diese Ausfühung ungefählich (dem Strom ist die Aderfarbe egal ) Du weißt, dass der Grau ist, eventuell könnte man ein Schild in die Verteilung kleben. Sollte wiedererwarten doch etwas passieren, haftest nicht du, sondern der Elektro"fach"betrieb.
|
BID = 819302
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
Offroad GTI hat am 6 Mär 2012 20:28 geschrieben :
|
Aber dass er braun und grau an die Steckdose angeklemmt hat, ist gelinde gesagt fragwürdig. |
Braun oder grau als N geht gar nicht, absolutes NoGo.
Lutz
|
BID = 819303
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
waldiwhz hat am 6 Mär 2012 22:31 geschrieben :
|
Ich werde den grauen wie beschrieben gegen den Blauen als N Leiter aus 1 Steckdose in die 2 Steckdose anschliessen.
Was sagt den jetzt die VDE dazu? |
NoGo, der Leiter wird überlastet.
Lutz
|