BID = 818193

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1403
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22
 

  



Zitat :
jodelschnepfe hat am  1 Mär 2012 12:57 geschrieben :

Auf einer Steckdose in meinem Haushalt ist die Spannung zwischen Phase und Nulleiter 220 V.


Wenn schon dann 230 V-


Zitat :

Zwischen Phase und Schutzleiter sowie Nulleiter und Schutzleiter jeweils 110 V.
Bei den zwei anderen Steckdosen, die der gleichen Sicherung zugeordnet sind, ist alles ok.

Wie kann ich den Fehler finden?


Gar nicht, wende dich schnellstmöglich an deinen Vermieter. Und lass auch irgendwie die Finger von deiner Elektroanlage.

Lutz

BID = 818194

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704

 

  


Offtopic :


Zitat :
Und lass auch irgendwie die Finger von deiner Elektroanlage.


Immerhin ist er schon halber Laie. Irgendwann wird er den Sprung zum Laien auch noch schaffen

BID = 818229

diwa73

Neu hier



Beiträge: 43
Wohnort: Rheinland-Pfalz

Hallo Henry,

zunächstmal bitte die offenen Fragen beantworten:
1. Womit hast Du gemessen (Multimeter, Duspol - mit Lastzuschaltung, ...)?
2. Ist die Wohnung Dein Eigentum oder wohnst Du dort zur Miete?

Weiterhin wäre interessant zu wissen:
3. Warum hast Du an der Steckdose gemessen? - Gab es eine Fehlfunktion an einem Gerät, das dort eingesteckt war?
4. Wird der zugehörige (Steckdosen-)Stromkreis durch einen FI-Schutzschalter überwacht?

Dann sehen wir weiter.

BID = 818422

high_speed

Schreibmaschine



Beiträge: 2073

Ich finde das nicht mehr lustig!
Der Steckdosenanschluss weist erhebliche Sicherheitsmängel auf, und viele von
euch können es einfach nicht lassen, sich über die Ausdrucksweise des Fragestellers lustig zu machen.

Dieser Abgang muss umgehend außer Betrieb genommen werden, das heißt die
Sicherung wird abgeschaltet / herausgedreht.

Da ist es jetzt erst einmal nebensächlich ob der Anschluss über einen FI läuft
oder nicht.
Nach der Beseitigung des Fehlers muss der Anschluss mit einem
Schutzmaßnahmenmessgerät geprüft werden, nicht dass noch weitere Fehler
vorhanden sind.

Das Beste wird sein, die ganze Installation zu prüfen und nach Möglichkeit
Fehlerstromschutzschalter mit einem Auslösenennstrom von 30mA Nachzurüsten.

Aber wenn es um Sicherheit geht muss immer erst gespart werden.
Es funktioniert doch und das bisschen Kribbeln stört doch kaum.
Da wird das Geld dann lieber in einen neuen Fernseher gesteckt.
Ist nur blöd, wenn man den bei Petrus nicht mehr nutzen kann.

@elo22

Woher willst du wissen, was für eine Spannung der Fragesteller gemessen hat?
Bei mir liegt die Spannung gerade bei:


Code :


L1-N 235V max 245V 24.10.2011 13:53
L2-N 235V max 245V 24.10.2011 13:56
L3-N 236V max 245V 02.12.2011 08:41



MfG
Holger

_________________
George Orwell 1984 ist nichts gegen heute.
Der Überwachungsstaat ist schon da!

Leider lernen die Menschen nicht aus der Geschichte,
ansonsten würde sie sich nicht andauernd wiederholen.

BID = 818549

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)


Zitat :

Hat jemand nen Tip ?

Ja!
Z.B. den:
In den Endstromkreisleitungen einer Westwohnung des Baujahrs `82 darf es gar keine Nulleiter geben...

Jede weitere Verteilerdosen-Suche dürfte sinnlos sein, weil es sich um eine Installation mit Geräteabzweigdosen handeln wird.

Unabhängig davon hört sich die Schilderung recht deutlich nach unterbrochenem Schutzleiter an.
Und damit besteht hehe Gefahr (Unwirksamkeit der Schutzmaßnahme gegen elektrischen Schlag)!
Bis zur fachgerechten Beseitigung des Fehlers ist daher der betreffende Stromkreis außer Betrieb zu nehmen.


Irgendwelches Eigen-Gebastel kommt hier schonm deswegen nicht in Frage, weil der henry weder die Kenntnisse noch die Ausrüstung besitzt, die erforderlichen Messungen zum Nachweis der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen durchzuführen.

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182423824   Heute : 2866    Gestern : 5459    Online : 469        29.11.2024    15:35
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0178229808807