Zitat :
|
| Verabschiede dich von der Leistung und steuere 2 x max 30V bei vielleicht 4A an! |
Nicht einmal das wird nach der Stabilisierung möglich sein.
Wenn der Trafo zwei getrennte 25V Wicklungen hat, solltest du daraus ein Doppelnetzteil bauen. Dann kannst du die Ausgangsspannungen wahlweise parallel oder hintereinander oder sonstwie schalten.
Wenn das nur eine Wicklung mit Mittelanzapfung ist, würde ich nicht versuchen die Mittelanzapfung aufzutrennen.
Zwar hält die Lackisolation benachbarter Drähte normalerweise Netzspannung aus, aber die Sache bleibt suspekt.
Dann schon lieber die hohe Ausgangsspannung nutzen und evtl. bei halber Spannung auf höheren Strom umschalten.
Vorab solltest du aber einmal den Innenwiderstand des Trafos bestimmen, damit man ermitteln kann, welche Gleichspannungen und -ströme man bei unterschiedlicher Dimensionierung der Siebelkos erwarten kann.
Dazu einfach an die 50V einen stromstarken Verbraucher, z.B. einen Tauchsieder oder Heizofen anschliessen, den Strom messen und wie weit die Spannung gegenüber dem Leerlauf zurückgeht.
Auch die bei der Messung vorhandene Netzspannung protokollieren.
Zulässig ist eine solche Schaltung aus Gleichrichter plus Siebelko gemäß EMVG aber nicht mehr, da ab 75W PFC benötigt wird.
Da der Trafo aber schon existiert, postuliere ich mal so etwas wie Bestandsschutz oder Wiederverwendung einer vorhandenen Schaltung.