Erdung von Bade- und Duschwanne

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 28 12 2025  18:08:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )      

Autor
Erdung von Bade- und Duschwanne
Suche nach: erdung (2115)

    







BID = 813573

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17437
 

  


Deshalb ja zusätzlicher örtlicher Potentialausgleich.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 822414

Lügenstift

Gerade angekommen


Beiträge: 4
Wohnort: Sachsen

 

  

Bei diesem Thema gilt folgendes zu beachten:
- Der Haartrockner ist IP20, also kein Wasserschutz!
- Bei Wasserkontakt schaltet der Leitungsschutzschalter (oder Sicherung) nicht ab. Bei Leistungen über 2000 W und entsprechenden Wassereigenschaften ebenfalls nicht, oder äußerst verzögert.
- Durch den Stecker- und Steckdosenaufbau ist keine Verpolungssicherheit gegeben.
- Der Haartrockner wird 1-polig geschalten, d.h.:
Im Betriebszustand "AUS" muss keine Spannungsfreiheit bestehen.

Die Badewanne:
1. Zinkwanne-leitend, doch wer hat die schon
2.Wanne aus Glas, Holz, Keramik. Ein RCD ist hier erstmal wirkungslos. Der Haartrockner wird ein "Tauchsieder".
3. Email-Badewanne-diese ist durch die Beschichtung erstmal eine isolierte Wanne, die erst mit dem PA-Anschluss leitfähig wird, da Wasser-Email-Stahlblech einen Kondensator ergibt.

Für Email-Badewanne gilt:
Immer dann, wenn kein RCD vorhanden ist (oder dieser nicht funktioniert) ist der PA-Anschluss das Todesurteil für den Betroffenen, da der PA einen Fehlertrom erzwinkt.

Auch mit RCD können die Gefahren nicht ausser Acht gelassen werden.
Es können Fehlerströme unterhalb der Auslöseschwelle auftreten.
Ein RCD 30 mA ist auf 21-22 mA eingetsellt und wird somit oberhalb der Loslassschwelle aktiv. 20 mA rechen aber schon für Muskelkontraktion, Atemlämung u.u.u., und die Einwirkdauer kann unendlich sein. Nicht jeder kann die nötige Kraft aufbringen und von Kindern sollte man es schon garnicht vermuten. Die Folgen sind dann Sekundärschäden, die auch tödlich enden können.

Zum PA-Anschluß
Der Anschluss ist weder erlaubt noch verboten. Es ist der EFK freigestellt diesen auszuführen.

RCD:
Man kann hier nicht einfach von RCD sprechen. Der Typ AC wurde zu zigtausenden verbaut. Mitlerweile wird für Deutschland kein VDE-Zeichen mehr vergeben. Wieviele von diesen funktionieren/funktionieren nicht??

Die Situation Wasserkontakt wurde im Normenwerk vernachlässigt und muss jetzt schnellstens nachgeholt werden.
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass der Mensch nach Möglichkeit nicht in den Fehlerstromkreis gerät.
Deshalb sollte bei schutzisolierten Geräten und bei der Möglichkeit des Wasserkontaktes zusätzlich die Schutzleiter-Schutzmaßnahme angewand werden


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187992581   Heute : 11811    Gestern : 11123    Online : 613        28.12.2025    18:08
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0226240158081