Erdung von Bade- und Duschwanne Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
| Autor |
Erdung von Bade- und Duschwanne Suche nach: erdung (2115) |
|
|
|
|
BID = 813573
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
|
Deshalb ja zusätzlicher örtlicher Potentialausgleich.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 822414
Lügenstift Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Sachsen
|
|
Bei diesem Thema gilt folgendes zu beachten:
- Der Haartrockner ist IP20, also kein Wasserschutz!
- Bei Wasserkontakt schaltet der Leitungsschutzschalter (oder Sicherung) nicht ab. Bei Leistungen über 2000 W und entsprechenden Wassereigenschaften ebenfalls nicht, oder äußerst verzögert.
- Durch den Stecker- und Steckdosenaufbau ist keine Verpolungssicherheit gegeben.
- Der Haartrockner wird 1-polig geschalten, d.h.:
Im Betriebszustand "AUS" muss keine Spannungsfreiheit bestehen.
Die Badewanne:
1. Zinkwanne-leitend, doch wer hat die schon
2.Wanne aus Glas, Holz, Keramik. Ein RCD ist hier erstmal wirkungslos. Der Haartrockner wird ein "Tauchsieder".
3. Email-Badewanne-diese ist durch die Beschichtung erstmal eine isolierte Wanne, die erst mit dem PA-Anschluss leitfähig wird, da Wasser-Email-Stahlblech einen Kondensator ergibt.
Für Email-Badewanne gilt:
Immer dann, wenn kein RCD vorhanden ist (oder dieser nicht funktioniert) ist der PA-Anschluss das Todesurteil für den Betroffenen, da der PA einen Fehlertrom erzwinkt.
Auch mit RCD können die Gefahren nicht ausser Acht gelassen werden.
Es können Fehlerströme unterhalb der Auslöseschwelle auftreten.
Ein RCD 30 mA ist auf 21-22 mA eingetsellt und wird somit oberhalb der Loslassschwelle aktiv. 20 mA rechen aber schon für Muskelkontraktion, Atemlämung u.u.u., und die Einwirkdauer kann unendlich sein. Nicht jeder kann die nötige Kraft aufbringen und von Kindern sollte man es schon garnicht vermuten. Die Folgen sind dann Sekundärschäden, die auch tödlich enden können.
Zum PA-Anschluß
Der Anschluss ist weder erlaubt noch verboten. Es ist der EFK freigestellt diesen auszuführen.
RCD:
Man kann hier nicht einfach von RCD sprechen. Der Typ AC wurde zu zigtausenden verbaut. Mitlerweile wird für Deutschland kein VDE-Zeichen mehr vergeben. Wieviele von diesen funktionieren/funktionieren nicht??
Die Situation Wasserkontakt wurde im Normenwerk vernachlässigt und muss jetzt schnellstens nachgeholt werden.
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass der Mensch nach Möglichkeit nicht in den Fehlerstromkreis gerät.
Deshalb sollte bei schutzisolierten Geräten und bei der Möglichkeit des Wasserkontaktes zusätzlich die Schutzleiter-Schutzmaßnahme angewand werden |
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187992581 Heute : 11811 Gestern : 11123 Online : 613 28.12.2025 18:08 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0226240158081
|