Die Variante 3*3*1,5² an B16 halte ich für nicht zulässig!
2 Belaste Adern in B2 bei 30°C sind schon mal laut Tabelle nur noch 15,5A.
Häufung beachten! 3 mal ist es schon laut Fragestellung, Platzmangel im inst. Kanal wird erwähnt, Also Reduktionsfaktor 0,6 für 5 Kreise Da sind wir bei zulässigen 9,3A. Selbst mit Augen zudrücken sind es dann nur maximal 10A!
3*2,5² landet unter den gleichen Annahmen bei 21A*0,6= 12,6A, also maximal eine 13A Absicherung, wieder mit Bauchschmerzen.
Der aufgeteilte Drehsromkreis bingt nun 2 Stromkreise weniger, also in Summe angenommene 3 Kreise, also 0,7
ein 5*1,5² liegt bei 14A (3 belastete Adern, B2) mit Reduktionsfaktor für Häufigkeit also 9,8A! Also 10A max.
ein 5*2,5² liegt bei 19A (3 belastete Adern, B2) mit Reduktionsfaktor für Häufigkeit also 13,3A! Also 13A max.
Gut, die Annahme 30°C Umgebungstemperatur kann etwas hoch gegriffen sein, Dafür ist die Häufung recht knapp geschätzt.
Sauber nach Norm ist IMHO nur
5*2,5² an B/C13
Alles andere ist grenzwertig!
3*3*2,5² an an B/C13
3*3*1,5² schon an B/C10
5*1,5² schon an B/C10
GRuß Topf_Gun
Reduktionsfaktor:
http://www.helukabel.de/pdf/german/.....n.pdf
Belastbarkeit: SIMENS Schalten, schützen und verteilen in NS-Netzen