Drehstrom auf drei Steckdosen aufteilen
Suche nach: drehstrom (2566)

    







BID = 813221

Topf_Gun

Schreibmaschine



Beiträge: 1236
 

  


Die Variante 3*3*1,5² an B16 halte ich für nicht zulässig!

2 Belaste Adern in B2 bei 30°C sind schon mal laut Tabelle nur noch 15,5A.

Häufung beachten! 3 mal ist es schon laut Fragestellung, Platzmangel im inst. Kanal wird erwähnt, Also Reduktionsfaktor 0,6 für 5 Kreise Da sind wir bei zulässigen 9,3A. Selbst mit Augen zudrücken sind es dann nur maximal 10A!

3*2,5² landet unter den gleichen Annahmen bei 21A*0,6= 12,6A, also maximal eine 13A Absicherung, wieder mit Bauchschmerzen.

Der aufgeteilte Drehsromkreis bingt nun 2 Stromkreise weniger, also in Summe angenommene 3 Kreise, also 0,7

ein 5*1,5² liegt bei 14A (3 belastete Adern, B2) mit Reduktionsfaktor für Häufigkeit also 9,8A! Also 10A max.

ein 5*2,5² liegt bei 19A (3 belastete Adern, B2) mit Reduktionsfaktor für Häufigkeit also 13,3A! Also 13A max.

Gut, die Annahme 30°C Umgebungstemperatur kann etwas hoch gegriffen sein, Dafür ist die Häufung recht knapp geschätzt.

Sauber nach Norm ist IMHO nur

5*2,5² an B/C13
Alles andere ist grenzwertig!
3*3*2,5² an an B/C13
3*3*1,5² schon an B/C10
5*1,5² schon an B/C10

GRuß Topf_Gun

Reduktionsfaktor:
http://www.helukabel.de/pdf/german/.....n.pdf

Belastbarkeit: SIMENS Schalten, schützen und verteilen in NS-Netzen





_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!

BID = 813225

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

 

  

Bei 3 Leitungen a 3*2,5 hast du eine Häufung, aber bei einer Leitung 5*2,5 schon nicht mehr. Schlechteste Wärmeabfuhr (Verlegeart A) bei 30 Grad und 2 belastete Adern 19,5 A bei 3 belasteten Adern 18 A Bei Häufung kommt nochmal etwa 0,8 hinzu mit 0,6 ist der Kanal zu Voll !! In diesem Fall hätte ich gar keine Bauchschmerzen da ein 5*2,5mm² zu verwenden aber nur mit C13 oder K 13abgesichert. bzw mit Neozed 13 A

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 813227

Surfer

Inventar



Beiträge: 3094

A. Es wird kein Platzmangel erwähnt - eher Zukunftsorientiert eine Reserve erwünscht.

B. Ist eine einfache Zuleitung für den Kunden übersichtlicher.


Offtopic :
Könnte mal einer ein Meßprotokoll vorlegen für die hier genannten vorgeschlagenen Werte,da Ihr dies offensichtlich so installiert?


Gruß Surf

BID = 813230

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Bei einer 3 fach Steckdosenkombination wird im Messprotokoll eingetragen F 1/1 F1/2 F1/3 und alle 3 Steckdosen wie normale Steckdosen gemessen. Wobei ich generell bei aufgeteilten Drehstromkreisen entweder Sicherungslasttrenner (Neozed) oder 3 fach Automaten verbaue.(gemeinsame Freischaltung über FI ist da meiner Meinung nach (obwohl erlaubt) eben nicht ausreichend.
Edit: bei einem Herd handelt es sich letztendlich auch nur um einen aufgeteilten Drehstromkreis. ( Egal ob die Aufteilung in der Herdanschlußdose oder erst im Herd selber erfolgt )

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Feb 2012 17:36 ]

BID = 816612

QuickeR

Stammposter



Beiträge: 345

Vielen Dank für die zahlreichen
Informationen!
Habe mich für die Variante mit 5x2,5mm2
Und eine Absicherung mit 3xb16a entschieden.
Eine häufung ist derzeit nicht vorhanden und mit umgebungstemperaturen von 30*C ist nicht zu rechnen!
Es ging darum noch genug reserven für weitere Leitungen zu haben.
Somit kann später immernoch auf b13a oä umrüsten.
Ein Haupt-Fi mit 30mA Fehlerstrom ist selbstverständlich vorhanden!

Gruß
Quicker


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182394605   Heute : 1801    Gestern : 7548    Online : 653        25.11.2024    10:55
9 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0338950157166