BID = 812958
QuickeR Stammposter
Beiträge: 345
|
|
Hallo Leute!
Eine Frage mach grad im privatbereich ne Garagen- und Haushaltsraumverkabelung.
Im hwr sollen zwei Waschmaschinen und ein kondenstrockner betrieben werden.
Die Maschinen stehen alle nebeneinander und sollen theoretisch Auch gleichzeitig betrieben werden können.
Für jede Maschine soll eine separate schukosteckdose vorhanden sein.
Eine 16A Absicherung ist definitiv überlastet sodass der ls irgendwann auslösen würde.
Eine Möglichkeit wäre jede Maschine gesondert abzusichern.
Das wären pro Steckdose rund 8 bis 10 Meter Leitung zusätzlich zu den ganzen anderen Leitungen vom hwr zum stromverteiler.
Meine Überlegung um Leitungswege zu sparen und mehr Platz im installationskanal zu haben,
Die Zuleitung für die drei sd als 5x1,5mm2 auszuführen und dann über verteilerdose mit 3x1,5mm2 zu den Steckdosen weiter zu gehen.
Absicherung wäre dann halt ein 3pol. Ls B16A.
Wäre diese Möglichkeit fachgerecht oder gibt es irgendwelche Bedenken?
Vielen Grüße
Quicker |
|
BID = 812961
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
|
Zitat :
| Die Zuleitung für die drei sd als 5x1,5mm2 auszuführen und dann über verteilerdose mit 3x1,5mm2 zu den Steckdosen weiter zu gehen.
Absicherung wäre dann halt ein 3pol. Ls B16A. | Wenn du drei verschiedene Phasen hast, ist das kein Problem.
Der Querschnitt richtet sich nach Leitungslänge und Verlegeart.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
|
BID = 812969
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Kannst Du so machen.
Bei 3 belasteten Adern eher 5x2.5mm²
|
BID = 812975
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
5*2,5² ist empfehlenswerter, 5*1,5² kann, muss aber nicht ausreichen.
Über 3*B13 oder 3*C13 als Absicherung kann nachgedacht werden. (Wegen dauerhaft fließen könnendem 1,13-1,45fachen Nennstrom)
Da neues Steckdosen -->FI-Plichtig!
Qualitätssteckdosen verwenden, da hohe Belastung vorhersehbar!
Gruß Topf_Gun
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
|
BID = 813068
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Du kannst auch drei einpolige LS benutzen, das ist oft günstiger als ein dreipoliger. Die mögliche gemeinsame Abschaltung ist durch den sowieso vorgeschriebenen FI gegeben.
Für größere Verbraucher sollte man so oder so 2,5mm² rechnen.
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 813105
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
Hör auf solch einen Müll zu machen und leg di9e 3 Leitungen einzeln.
Eine Aufteilung sollte man nicht machen nur weil es einen gerade so passt.
123abc
|
BID = 813108
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Auch ich nutze diese Möglichkeit gelegentlich:
a. bei Platzmangel (zuletzt Nutzung eines vorhandenen, schlecht erweiterbaren Loches in einer Betondecke.
b. bei Installationen von Mietersteckdosen in Gemeinschaftsräumen.
Im Fall b am liebsten ohne Abzweigdose direkt in einer FR-Aufputz-Dreifachkombination.
Da der Durchschnittselektriker solche zulässigen Konstruktionen (oft) nicht (er-)kennt, bestehe ich auf 3-poligem LS und im Zweifel Aufkleber in den betreffenden Dosen. Dies vor allem wegen der Gefahr der versehentlichen Neutralleiterunterbechung.
|
BID = 813127
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Zitat :
123abc hat am 31 Jan 2012 21:59 geschrieben :
|
Hör auf solch einen Müll zu machen und leg di9e 3 Leitungen einzeln.
Eine Aufteilung sollte man nicht machen nur weil es einen gerade so passt.
123abc
|
und warum?
Jede UV Zuleitung, jede Herleitung, viele Garagenzuleitungen arbeitet nach dem Prinzip.
Ich bin zwar prinzipiell auch für einzelne Leitungen. Aber genau für diese Anwendung (3 Steckdosen enbeneinander für WaMa, Trockener) kann man dies durchaus so machen.
|
BID = 813137
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
Warum soll man auf einen ordnungsgemäß aufgeteilten Drehstromkreis verzichten?
Vorteile: Weniger Material, weniger Verluste, weniger Platzbedarf.
Nachteil: etwas unübersichtlicher
Aber unübersichtlichkeit bekommt man besser mit Kreuzschaltungen und Spaarwechselschaltung hin!
Topf_Gun
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
|
BID = 813139
Saarlaender Stammposter
Beiträge: 419
|
Zitat :
123abc hat am 31 Jan 2012 21:59 geschrieben :
|
Hör auf solch einen Müll zu machen
|
Die Wortwahl ist nicht wirklich gelungen.
Vorallem etwas durchaus gängiges als Müll zu bezeichnen ist sicherlich auch nicht geschickt.
Ich würde bei den heutigen Preisen (im Baumarkt) 50m Nym1,5² um die EUR 18-20,- zwar auch nicht unbedingt ein 5x2,5² legen, aber technisch spricht ja nix dagegen.
Die Frage wäre hier sowieso, was spart man wirklich von 30m 3x1,5 zu 10m 5x2,5?
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
|
BID = 813148
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Nur der Klarheit halber:
Ein 3 x 1,5 ist in diesem Fall nur bedingt für 16A geeignet. Es ist eine Drehstromleitung, da gelten andere Tabellenwerte!
|
BID = 813149
Saarlaender Stammposter
Beiträge: 419
|
Zitat :
wome hat am 1 Feb 2012 10:44 geschrieben :
|
Nur der Klarheit halber:
Ein 3 x 1,5 ist in diesem Fall nur bedingt für 16A geeignet. Es ist eine Drehstromleitung, da gelten andere Tabellenwerte!
|
3x1,5 eine Drehstromleitung?
Respekt, ....obwohl wenn man den Schutzleiter mitnutzt könnte man damit nen kleinen Motor (oder andere symetrische Last) mit Drehstrom versorgen.
Aber ich denke du hast dich da verlesen oder vertippt.
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
|
BID = 813176
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Sorry:
...ein 5 x 1,5mm²...
|
BID = 813185
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Also zumindest hier waren seit 18-20 Euro schon mindestens zwei kräftige Preissprünge... derzeit liegen 50m 3x1,5 bei 30-40 Euro, 5x2,5 entsprechend höher.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 813189
Saarlaender Stammposter
Beiträge: 419
|
Zitat :
Trumbaschl hat am 1 Feb 2012 13:00 geschrieben :
|
Also zumindest hier waren seit 18-20 Euro schon mindestens zwei kräftige Preissprünge... derzeit liegen 50m 3x1,5 bei 30-40 Euro, 5x2,5 entsprechend höher.
|
Ups, ehrlich gesagt habe ich schon lange keins mehr gekauft.
ABER, ich hab mal schnell im aktuellen Bauhaus ( http://www.bauhaus.info/angebote/werbung-kw-05/index.html Seite 13) geschaut. Das kostet der 50m Ring Nym 3x1,5 EUR 19,50 und 5x2,5 EUR 65,-.
Aber dort bekommt man es auch als Meterware.
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-