Drehstrom auf drei Steckdosen aufteilen Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
Drehstrom auf drei Steckdosen aufteilen Suche nach: drehstrom (2566) |
|
|
|
|
BID = 813221
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
|
Die Variante 3*3*1,5² an B16 halte ich für nicht zulässig!
2 Belaste Adern in B2 bei 30°C sind schon mal laut Tabelle nur noch 15,5A.
Häufung beachten! 3 mal ist es schon laut Fragestellung, Platzmangel im inst. Kanal wird erwähnt, Also Reduktionsfaktor 0,6 für 5 Kreise Da sind wir bei zulässigen 9,3A. Selbst mit Augen zudrücken sind es dann nur maximal 10A!
3*2,5² landet unter den gleichen Annahmen bei 21A*0,6= 12,6A, also maximal eine 13A Absicherung, wieder mit Bauchschmerzen.
Der aufgeteilte Drehsromkreis bingt nun 2 Stromkreise weniger, also in Summe angenommene 3 Kreise, also 0,7
ein 5*1,5² liegt bei 14A (3 belastete Adern, B2) mit Reduktionsfaktor für Häufigkeit also 9,8A! Also 10A max.
ein 5*2,5² liegt bei 19A (3 belastete Adern, B2) mit Reduktionsfaktor für Häufigkeit also 13,3A! Also 13A max.
Gut, die Annahme 30°C Umgebungstemperatur kann etwas hoch gegriffen sein, Dafür ist die Häufung recht knapp geschätzt.
Sauber nach Norm ist IMHO nur
5*2,5² an B/C13
Alles andere ist grenzwertig!
3*3*2,5² an an B/C13
3*3*1,5² schon an B/C10
5*1,5² schon an B/C10
GRuß Topf_Gun
Reduktionsfaktor:
http://www.helukabel.de/pdf/german/.....n.pdf
Belastbarkeit: SIMENS Schalten, schützen und verteilen in NS-Netzen
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht! |
|
BID = 813225
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Bei 3 Leitungen a 3*2,5 hast du eine Häufung, aber bei einer Leitung 5*2,5 schon nicht mehr. Schlechteste Wärmeabfuhr (Verlegeart A) bei 30 Grad und 2 belastete Adern 19,5 A bei 3 belasteten Adern 18 A Bei Häufung kommt nochmal etwa 0,8 hinzu mit 0,6 ist der Kanal zu Voll !! In diesem Fall hätte ich gar keine Bauchschmerzen da ein 5*2,5mm² zu verwenden aber nur mit C13 oder K 13abgesichert. bzw mit Neozed 13 A
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 813227
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
A. Es wird kein Platzmangel erwähnt - eher Zukunftsorientiert eine Reserve erwünscht.
B. Ist eine einfache Zuleitung für den Kunden übersichtlicher.
Offtopic :
| Könnte mal einer ein Meßprotokoll vorlegen für die hier genannten vorgeschlagenen Werte,da Ihr dies offensichtlich so installiert? |
Gruß Surf
|
BID = 813230
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Bei einer 3 fach Steckdosenkombination wird im Messprotokoll eingetragen F 1/1 F1/2 F1/3 und alle 3 Steckdosen wie normale Steckdosen gemessen. Wobei ich generell bei aufgeteilten Drehstromkreisen entweder Sicherungslasttrenner (Neozed) oder 3 fach Automaten verbaue.(gemeinsame Freischaltung über FI ist da meiner Meinung nach (obwohl erlaubt) eben nicht ausreichend.
Edit: bei einem Herd handelt es sich letztendlich auch nur um einen aufgeteilten Drehstromkreis. ( Egal ob die Aufteilung in der Herdanschlußdose oder erst im Herd selber erfolgt )
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 1 Feb 2012 17:36 ]
|
BID = 816612
QuickeR Stammposter
Beiträge: 345
|
Vielen Dank für die zahlreichen
Informationen!
Habe mich für die Variante mit 5x2,5mm2
Und eine Absicherung mit 3xb16a entschieden.
Eine häufung ist derzeit nicht vorhanden und mit umgebungstemperaturen von 30*C ist nicht zu rechnen!
Es ging darum noch genug reserven für weitere Leitungen zu haben.
Somit kann später immernoch auf b13a oä umrüsten.
Ein Haupt-Fi mit 30mA Fehlerstrom ist selbstverständlich vorhanden!
Gruß
Quicker
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182397569 Heute : 4765 Gestern : 7548 Online : 742 25.11.2024 16:31 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|