Mindestquerschnit Verlängerungsleitung |
|
|
|
|
BID = 807767
Saarlaender Stammposter
   
Beiträge: 426
|
|
Zitat :
sam2 hat am 3 Jan 2012 21:16 geschrieben :
|
Die genannte Leitung (H07RN-F3G1,0) ist bei einer Länge von 10m als Verlängerungsleitung im Freien uneingeschränkt (also auch bis 16A) zulässig.
Bei größeren Längen sind jedoch auch höhere Mindestquerschnitte vorgeschrieben!
|
Nabend,
und wo (wahrscheinlich VDE/wo genau) steht das so geschrieben?
Wie definierst du größere Längen? 10,5m?
Hast du da eine Tabelle zu?
Danke!
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!- |
|
BID = 807770
bluebyte Schriftsteller
    
Beiträge: 710 Wohnort: Unterfranken
|
|
Zitat :
|
Das liebe ich erst 0,75mm² und dann ändern auf 1mm² Das sieht dann schon anders aus !!!
|
???
Ich hab nie etwas von 0,75mm² geschrieben.
Du schreibst in Deiner ersten Antwort doch selbst von 1mm²
_________________
Gruß
bluebyte |
|
BID = 807772
Saarlaender Stammposter
   
Beiträge: 426
|
Zitat :
bluebyte hat am 3 Jan 2012 21:46 geschrieben :
|
Zitat :
|
Das liebe ich erst 0,75mm² und dann ändern auf 1mm² Das sieht dann schon anders aus !!!
|
???
Ich hab nie etwas von 0,75mm² geschrieben.
Du schreibst in Deiner ersten Antwort doch selbst von 1mm²
|
er meinte auch nicht dich, sondern Shark1!
Der hatte seinen Post nachträglich korrigiert.
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
|
BID = 807783
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Ich sicher nicht!!!
Ich habe ledeglich den Link des Großhändlers hinzugefügt, um klarzustellen, dass man 10m lange 3G1 Verlängerungen ohne Probleme auch im Fachhandel (nicht made in China) beziehen kann.
Ich habe von Anfang an 1,0mm² geschrieben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 3 Jan 2012 22:12 ]
|
BID = 807788
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
Mich hat steve5 mit seinen 0,75mm² aus dem Rennen geworfen.
Bluebyte entschuldige bitte
Ich bin trotzdem kein Freund von 1mm² bei 16A, selbst 1,5 mm² sollten da nicht mehr verwendet werden, egal ob fest oder als flexible Leitung
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 807789
Trumbaschl Inventar
     
Beiträge: 7660 Wohnort: Wien
|
Die 0,75mm2 hat Steve5 aufgebracht, als quasi Unbeteiligter, alles andere waren nur Reaktionen auf seinen Beitrag.
Zum Thema größere Querschnitte... mehr als 1,5mm2 ist doch an Schukosteckern gar nicht zulässig, oder irre ich mich?
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 807791
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
Hä wo sollte das Stehen meines Wissens passt in jeden modernen Schukostecker bequem 2,5mm² Adernendhülse
Edit zB: Schukostecker
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 3 Jan 2012 22:29 ]
|
BID = 807796
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Bei allen Gummisteckern von namhafen Herstellern kann man problemlos 3G2,5 verklemmen. Bei manchen "Billigstecken" (Gummi) und den meisten mir bekannten "Haushaltssteckern" kann man 3G2,5 nicht oder nur schwer klmmmen. Ist dort sicher auch nicht zulässig. Aber wer will schon ein einen Stecker der 16A nicht auf lange Zeit verkraftet ein 2,5mm² anschließen.
|
BID = 807800
kabelmafia Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 70 Wohnort: Hamburg
|
Moin,
ja, nee...
Schuko-Verlängerungen sind vom Prinzip her mit 16 A belastbar. Also müssen sie diese auch führen können. Dazu gibt es die sog. Erwärmungsprüfug, bei der sich die Leitung innerhalb 1 Stunde bei 1,4-facher Nennbelastung nicht unzulässig erwärmen darf.
Entsprechender Hinweis siehe Link:
Info der DKE zur Prüfug nach DIN VDE 0620-1
Anders sieht es bei Geräteanschlußleitungen nach DIN VDE 0700-1 (DIN EN 60335-2) aus. Dort können für festangeschlossene Leitungen kleinere Querschnitte verwendet werden. Auch für Kalt- und Warmgeräteanschlußleitungen ist 1mm² oder sogar 0,75 mm² bis 2 m Länge ausreichend. (DIN VDE 0700-1 Tabelle 4).
|
BID = 807805
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
Und damit bestätigt sich was ich Eingangs geschrieben habe 1mm²= Brandleitung
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 807807
bluebyte Schriftsteller
    
Beiträge: 710 Wohnort: Unterfranken
|
Hallo,
hehe, nettes Durcheinander
@der mit den kurzen Armen: schon Ok
also kann man zusammenfassend sagen:
Leitung ist als Verlängerung zwar erlaubt, aber nicht empfehlenswert.
Zitat :
|
Wegwerfen würde ich die Leitung auf keinen Fall! Zum Anschluss von Kleingeräten reicht das alle mal.
|
gut Idee,
das war wohl auch mal ne Geräteanschlußleitung, auf der einen Seite ist noch ein Schukostecker dran (fest angeschweist).
Die Leitung hat mal mein Vater angeschleppt, und da ich auch noch ne Kupplung hier rumliegen habe, wollte ich mir daraus ne Verlängerung basteln.
Vielen Dank an alle
_________________
Gruß
bluebyte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am 3 Jan 2012 23:00 ]
|
BID = 807813
ego Inventar
     
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
|
Mit 16A Kupplung den Handel gebracht werden dürfen seit kurzem(2Jahre?) nur mehr Leitungen mit mind. 1,5mm² Querschnitt. Was nicht bedeutet das deine Leitung Probleme bereitet.
|
BID = 807814
bluebyte Schriftsteller
    
Beiträge: 710 Wohnort: Unterfranken
|
doppelt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am 3 Jan 2012 23:12 ]
|
BID = 807815
bluebyte Schriftsteller
    
Beiträge: 710 Wohnort: Unterfranken
|
Hallo kabelmafia, hab Deinen Beitrag zu spät gesehen
Danke für den Link.
interessant, also ist 1mm² inzwischen doch nicht mehr zulässig.
_________________
Gruß
bluebyte
|
BID = 807820
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Wie gesagt, wenn man die Leitung selber verwendet und weiß, dass es nur 3G1 zB um die Bohrmaschine zu betreiben hätte ich eine großen bedenken. Einem Schweißer würde ich eine solche Leitung jedoch nicht geben.
|