Autor |
|
|
|
BID = 790673
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
|
Und schon wieder eine Frage vom Unwissenden:
Diesmal geht es um den Anschluss der Stellventile im Heizkreisverteiler (HKV). Diese sollen von einem Heizungsaktor in der Hauptverteilung (HV) angesteuert werden.
Da die Ventile keinen PE-Anschluss haben, frage ich mich, ob ich für die Leitung von der HV zum HKV NYM-O verwenden kann. Dann könnte ich bei 9-adriger Leitung 8 statt nur 7 Ventile ansteuern.
Muss der HKV-Kasten überhaupt in den Potentialausgleich einbezogen werden? Wenn ja, ginge das über den PE der Zuleitung (in diesem Fall dann natürlich NYM-J) oder müsste der PE sowieso getrennt verlegt werden (z.B. aufgrund des erforderlichen Querschnitts)?
Danke und Gruß,
Hohlleiter
|
|
BID = 790700
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
|
Es muss eine Leitung mit Schutzleiter verlegt werden. HKV braucht nicht mit dem PE verbunden werden, da dort nur Schutzisolierte Betriebsmittel verbaut werden. |
|
BID = 790709
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
Zitat :
| Es muss eine Leitung mit Schutzleiter verlegt werden. |
Warum?
|
BID = 790712
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Weil der Schutzleiter in jeder Leitung mitgeführt werden muss. Er dient da auch dem Schutz der Leitung (Isolationsüberwachung)
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 790717
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
Alles klar, danke.
Was ich aber noch gerne wüsste: Wofür gibt es dann NYM-O?
Und gibt es NYM-J mit mehr als 9 Adern? Kann ich irgendwie nicht finden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am 9 Okt 2011 18:59 ]
|
BID = 790718
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
NYM-0 wird nur in Sonderfällen (eigensichere Steuerkreise) verwendet ansonsten gilt generell der Schutzleiter ist immer mit zuführen und auch durchzuklemmen.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 790720
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
Ups, das hat sich wohl irgendwie überlappt... Da war ich wohl zu langsam.
Notiz für's nächste Mal: Erst denken, dann posten
|
BID = 790723
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
achso da hilft das richtige Suchen zB NYM-J 12*1,5 mm²
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 790727
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
Danke!
|