Erdung: V4A und verzinkten Stahl in Bodenplatte verbinden
Suche nach: erdung (2107)

    







BID = 796056

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1403
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22
 

  



Zitat :
Hohlleiter hat am  4 Nov 2011 20:50 geschrieben :

so hier mal ein Update:


Danke.


Zitat :
Für den Anschluss an die Haupterdungsschiene haben die Jungs direkt den Potentialausgleichsleiter aus der Bodenplatte rausgeführt. Ich dachte, dass in diesem Fall der Leiter mit Kunststoff ummantelt sein müsste, aber der betreuende Elektromeister meinte, das sei so OK.


Aber nur wenn die Austrittsstelle auch gegen Korrosion ggf. bis über den Estrisch geschützt ist.

Lutz

BID = 796103

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch

 

  


Zitat :
Aber nur wenn die Austrittsstelle auch gegen Korrosion ggf. bis über den Estrisch geschützt ist.


Nö. Da guckt einfach der nackte Draht aus dem Beton.

BID = 796105

Dark Dragon

Schreibmaschine



Beiträge: 1363
Wohnort: Solingen

Naja ...

Hält bestimmt ein paar Jahre ...

Mach doch mal Fotos.

BID = 796109

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch

Kann man den im Nachhinein noch schützen, z.B. bevor der Estrich reinkommt?

BID = 796591

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Man muß sogar!

Das ist übrigens kein PA-Leiter, sondern der Haupterdungsleiter.

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 796754

TAB

Schriftsteller



Beiträge: 571
Wohnort: rot-grünes Irrenhaus an der Weser

Moin,

irgendwer hat doch hier als Signatur den theoretischen und praktischen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Bei der Verbindung von Edelstahl mit verzinktem Stahl trifft das in erhöhtem Maße zu, weil hier eine Flächenregel gilt:

http://www.edelstahl-rostfrei.de/downloads/iser/MB_829.pdf

Rittal packt z.B. verzinkte Montageplatten in seine Edelstahlschränke, da hatte ich auch schon viele theoretische Diskussionen drum, in der Praxis gibt es damit selbst in Dubai keine Probleme (hohe Tmeperaturen mit hoher Luftfeuchtigkeit, die zu dem durch das Verdunsten des Seewassers im Golf ensteht, was dort nicht rottet, hält überall!).

Ich würde die Kunststoffbinden auch rummmachen!

Grüße

TAB


_________________

„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!

Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am 10 Nov 2011 16:00 ]

BID = 796838

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch

@TAB: Wir haben die Korrosionsschutzbinden an alle Klemmstellen des V4A gemacht.


Zitat :
Das ist übrigens kein PA-Leiter, sondern der Haupterdungsleiter.


Ja stimmt.
Ursprünglich war der Leiter in den Bodenplatte als PA-Leiter nach DIN 18014 gedacht; der eigentliche Erder liegt ja ausserhalb. Ich dachte eigentlich, dass von diesem Erder dann eine direkte Verbindung zur HES hergestellt wird, aber jetzt ist es eben so, dass die HES über den Leiter in der Bodenplatte angeschlossen ist (der ja dann an mehreren Stellen mit dem eigentlichen Erder verbunden ist). Daher noch der ursprüngliche Name PA-Leiter für den vzSt.

@Sam2: Wie schützt man den Leiter am besten? Flüssigkunststoff?

BID = 796843

Dark Dragon

Schreibmaschine



Beiträge: 1363
Wohnort: Solingen

Selbstverklebender Schrumpfschlauch sollte reichen.

BID = 796845

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch

Ah, gute Idee

Die Austrittsstelle aus der Bodenplatte ist halt leider ungeschützt bzw. dann erst ab Oberkante Bodenplatte... Naja, ist halt so.

BID = 796990

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Ganz unten nach dem Schrumpfen noch eine Denso-Binde drum und es sollte OK sein.

BID = 797067

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389

...warum werden denn überhaupt verschiedene Materialien in einer Erdungsanlage verwendet

...frag den Elektromeister mal nach "Elementkorrosion"

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 797214

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch


Zitat :
warum werden denn überhaupt verschiedene Materialien in einer Erdungsanlage verwendet

Weil V4A innerhalb er Bodenplatte nicht nötig und sehr teuer ist. Ausserdem wird dieser Leiter mit der Bewehrung verbunden und die ist ja auch nicht aus V4A.

Zugegeben:
Das Problem mit der Anschlussfahne hätte man jetzt nicht, aber das hätte man auch nicht, wenn man den vzSt kunststoffummantelt hätte, bevor der Beton reinläuft.

Gruß,
Hohlleiter


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415589   Heute : 85    Gestern : 7490    Online : 343        28.11.2024    0:43
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0608229637146