Autor |
Erdung: V4A und verzinkten Stahl in Bodenplatte verbinden Suche nach: erdung (2107) |
|
|
|
|
BID = 796056
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
|
Zitat :
Hohlleiter hat am 4 Nov 2011 20:50 geschrieben :
|
so hier mal ein Update: |
Danke.
Zitat :
| Für den Anschluss an die Haupterdungsschiene haben die Jungs direkt den Potentialausgleichsleiter aus der Bodenplatte rausgeführt. Ich dachte, dass in diesem Fall der Leiter mit Kunststoff ummantelt sein müsste, aber der betreuende Elektromeister meinte, das sei so OK. |
Aber nur wenn die Austrittsstelle auch gegen Korrosion ggf. bis über den Estrisch geschützt ist.
Lutz |
|
BID = 796103
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
|
Zitat :
| Aber nur wenn die Austrittsstelle auch gegen Korrosion ggf. bis über den Estrisch geschützt ist. |
Nö. Da guckt einfach der nackte Draht aus dem Beton. |
|
BID = 796105
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
Naja ...
Hält bestimmt ein paar Jahre ...
Mach doch mal Fotos.
|
BID = 796109
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
Kann man den im Nachhinein noch schützen, z.B. bevor der Estrich reinkommt?
|
BID = 796591
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Man muß sogar!
Das ist übrigens kein PA-Leiter, sondern der Haupterdungsleiter.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 796754
TAB Schriftsteller
Beiträge: 571 Wohnort: rot-grünes Irrenhaus an der Weser
|
Moin,
irgendwer hat doch hier als Signatur den theoretischen und praktischen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Bei der Verbindung von Edelstahl mit verzinktem Stahl trifft das in erhöhtem Maße zu, weil hier eine Flächenregel gilt:
http://www.edelstahl-rostfrei.de/downloads/iser/MB_829.pdf
Rittal packt z.B. verzinkte Montageplatten in seine Edelstahlschränke, da hatte ich auch schon viele theoretische Diskussionen drum, in der Praxis gibt es damit selbst in Dubai keine Probleme (hohe Tmeperaturen mit hoher Luftfeuchtigkeit, die zu dem durch das Verdunsten des Seewassers im Golf ensteht, was dort nicht rottet, hält überall!).
Ich würde die Kunststoffbinden auch rummmachen!
Grüße
TAB
_________________
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am 10 Nov 2011 16:00 ]
|
BID = 796838
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
@TAB: Wir haben die Korrosionsschutzbinden an alle Klemmstellen des V4A gemacht.
Zitat :
| Das ist übrigens kein PA-Leiter, sondern der Haupterdungsleiter. |
Ja stimmt.
Ursprünglich war der Leiter in den Bodenplatte als PA-Leiter nach DIN 18014 gedacht; der eigentliche Erder liegt ja ausserhalb. Ich dachte eigentlich, dass von diesem Erder dann eine direkte Verbindung zur HES hergestellt wird, aber jetzt ist es eben so, dass die HES über den Leiter in der Bodenplatte angeschlossen ist (der ja dann an mehreren Stellen mit dem eigentlichen Erder verbunden ist). Daher noch der ursprüngliche Name PA-Leiter für den vzSt.
@Sam2: Wie schützt man den Leiter am besten? Flüssigkunststoff?
|
BID = 796843
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
Selbstverklebender Schrumpfschlauch sollte reichen.
|
BID = 796845
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
Ah, gute Idee
Die Austrittsstelle aus der Bodenplatte ist halt leider ungeschützt bzw. dann erst ab Oberkante Bodenplatte... Naja, ist halt so.
|
BID = 796990
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Ganz unten nach dem Schrumpfen noch eine Denso-Binde drum und es sollte OK sein.
|
BID = 797067
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...warum werden denn überhaupt verschiedene Materialien in einer Erdungsanlage verwendet
...frag den Elektromeister mal nach "Elementkorrosion"
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 797214
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
Zitat :
| warum werden denn überhaupt verschiedene Materialien in einer Erdungsanlage verwendet |
Weil V4A innerhalb er Bodenplatte nicht nötig und sehr teuer ist. Ausserdem wird dieser Leiter mit der Bewehrung verbunden und die ist ja auch nicht aus V4A.
Zugegeben:
Das Problem mit der Anschlussfahne hätte man jetzt nicht, aber das hätte man auch nicht, wenn man den vzSt kunststoffummantelt hätte, bevor der Beton reinläuft.
Gruß,
Hohlleiter
|