Erdung: V4A und verzinkten Stahl in Bodenplatte verbinden
Suche nach: erdung (2107)

    







BID = 790504

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch
 

  



Zitat :
Macht wer? Es scheint sich noch nicht rumgesprochen zu haben das die Erderinstallation in die Hände eines Elektrofachmanns gehört bzw. von ihm beaufsichtig wird.


Doch, das war mir bekannt und ich konnte sogar mit einem Verweis auf die DIN durchsetzen, dass eine Elektroinstallationsfirma die Arbeiten überwacht

Ich würde nur gern beurteilen können, ob das, was da gemacht wird, OK ist. Wenn die jetzt beispielsweise keine Korrisionsschutzbinden verwenden, ist das dann in Ordnung? Shark1 sagte ja

Zitat :

In der Betonplatte ist die Verbindung zw. Stahl und VA idR kein Probelm.

Oder sollte ich das anmeckern, wegen

Zitat :
Die Korosionsschutzbinden verhindern (richtig angewendet) zuverlässig den Zutritt von Wasser und Sauerstoff. Ich sehe keinen Grund darauf zu Verzichten. Vorbeugen ist immer besser als hinterher teuer zu reparieren!

BID = 790672

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch

 

  

Also entweder bin ich zu doof, oder die ursprüngliche Fragestellung wurde noch nicht abschließend geklärt, oder beides.

Es scheint da doch unterschiedliche Meinungen zu geben...

BID = 790705

Dark Dragon

Schreibmaschine



Beiträge: 1363
Wohnort: Solingen

Die abschließende Klärung ist, dass Du Dir aus den unterschiedlichen Meinungen nun selbst eine bilden musst.

Fakt ist, der ausführende Betrieb schaut auf Kosten und Zeitraum der Haftbarkeit.
Wenn Du sicher gehen willst, schaden die Korrosionsschutzbinden ja nicht.
Eine genaue Vorraussage, z.B. nach 43 Jahren, 6 Monaten und 8 Tagen ist die Verbindung weggefault kann Dir niemand geben.




BID = 790707

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch

OK, anders gefragt: Wäre die Ausführung ohne Korrosionschutzbinden fachgerecht?

BID = 790711

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Bist Du Bauherr und bezahlst die Leistung oder übernimmst du das Risiko das bei falscher Betonierung deine Erder nach ca 5 bis 10 Jahren ausfallen. 100€ gespart und 1000 € in die Sanierung stecken Geiz ist Geil

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 790719

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch

Ich würde das ja bezahlen, aber der Kellerbauer beharrt darauf, dass da nix wegfault! Daher die Frage: Ist die Ausführung so fachgerecht, oder nicht?

BID = 790721

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Wenn du sagst da kommen Korossionsschutzbinden rum dann macht der das. Ansonsten hast du den falschen Kellerbauer. Egal ob der Kellerbauer sagt das geht so in Ordnung, besteht er auf seiner Aussage lass dir das Schriftlich von Ihm geben als Garantiezusage.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 790725

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch

OK, danke!

Ich werde das wohl am besten mit dem überwachenden Elektroinstallateur besprechen, der ist da vielleicht zugänglicher.

Aber auch dafür würde mir eine Beantwortung der Frage helfen, ob die Ausführung ohne Schutzmaßnahmen fachgerecht wäre.

Nur dass ich Dich richtig verstehe: Korrosionschutzbinden an der Verbindung zwischen V4A (der dann nach aussen zum eigentlichen Erder führt) und dem Potentialausgleichsleiter (vzSt) IN der WU-Bodenplatte, richtig?

BID = 790728

Dark Dragon

Schreibmaschine



Beiträge: 1363
Wohnort: Solingen

@kurzarmiger :

Wenn dann nur mit Garantie auf unbegrenzte Zeit.
eine 5 Jahres Garantie nützt nichts.


Was sagt denn die überwachende Elektroinstallationsfirma ?

Fachgerecht wäre die Ausführung.
Wenn Du sicher gehen willst, dann geh zum Kellerbauer und sag, dass Du Korrosionsschutzbinden wünschst, und dass alles Andere undiskutabel ist.
Punkt.Aus.Fertig !



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am  9 Okt 2011 19:24 ]

BID = 790730

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Generell sollten alle Verbindungen mit Korrosionsschutzbinden versehen werden egal ob in Erde oder Beton. Dort wo 2 verschiedene Metalle aufeinander treffen ist mit Korrosion zu rechnen. Wie gesagt schaden tun sie nie aber ihren Zweck erfüllen sie.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 790733

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Das die Garantie sich nicht auf 5 Jahre bezieht dürfte auch dem Dümmsten klar sein

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 790737

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch


Zitat :
Generell sollten alle Verbindungen mit Korrosionsschutzbinden versehen werden egal ob in Erde oder Beton.


Auch bei gleichen Metallen? In Erde wäre die Verbindung ja V4A<->V4A.


Zitat :

Was sagt denn die überwachende Elektroinstallationsfirma ?


Mein Kontakt ist der Kellerbauer und immer wenn ich darum bitte, die E-Firma bzgl. Korrosion zu befragen, bekomme ich die Antwort, dass deren Beton so toll ist, dass da nix wegfaulen kann


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am  9 Okt 2011 19:54 ]

BID = 790740

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Ja auch bei gleichem Material ist es empfehlenswert die Kontaktstelle zu schützen.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 791359

powersupply

Schreibmaschine



Beiträge: 2921
Wohnort: Schwobaländle

Mal ein ganz anderer Ansatz als nur mit den Kerlen rumzustreiten:
Mach doch, wenn die Verbindung erstellt ist einfach selber die Korossionsschutzbinden drum rum
Dann können die sagen was sie wollen und Du weist, dass die Sache richtig gemacht ist

powersupply

BID = 795673

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch

Hallo zusammen,
so hier mal ein Update:
Wir haben jetzt die Klemmen aller V4A-Verbindungsleiter (zwischen dem verzinkten Potentialausgleichsleiter in der Bodenplatte und dem V4A-Erder ausserhalb) jeweils an beiden Enden mit Korrosionsschutzbinden umwickelt bzw. umwickeln lassen

Für den Anschluss an die Haupterdungsschiene haben die Jungs direkt den Potentialausgleichsleiter aus der Bodenplatte rausgeführt. Ich dachte, dass in diesem Fall der Leiter mit Kunststoff ummantelt sein müsste, aber der betreuende Elektromeister meinte, das sei so OK.

Gruß,
Hohlleiter


Vorherige Seite       Nächste Seite
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415596   Heute : 92    Gestern : 7490    Online : 450        28.11.2024    0:47
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0584769248962