Autor |
|
|
|
BID = 775199
ulrich-erich Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Düsseldorf
|
|
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : WaMa heizt nicht auf
Hersteller : Miele
Gerätetyp : W 917
S - Nummer : Nr. 00/10973735
Typenschild Zeile 1 : 3200-3480 W
Typenschild Zeile 2 : 16A
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________
Guten Tag,
liebe Forengemeinde ich wollte eigentlich ohne Euern "Guten Rat" auskommen und habe über die Suchfunktion schon einiges gelesen und daraufhin zwei neue Heizungen hier über das Forum bestellt und gerade eingebaut.
Leider blinkt meine "Hauptwäsche LED" weiterhin.
An der "rechten alten Heizung" war der schwarze Flachstecker "abgeschmurgelt". Habe ich natürlich erneuert.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Beste Wünsche
ulrich-erich
P.S. ich bin Motorradmechaniker |
|
BID = 775245
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
|
|
Hallo ulrich-erich,
willkommen im Forum.
Blinken der LED "Hauptwäsche" kann auch bedeuten, dass der NTC Fühler nicht erkannt wird, oder dass ein Kabelbruch der Leitungen für den NTC vorliegt.
Frage: wann blinkt die LED? Erst nach einiger Zeit, oder gleich zu Anfang der Hauptwäsche?
Gruß
shotty |
|
BID = 775297
ulrich-erich Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Düsseldorf
|
Hallo Shotty,
die LED beginnt zu beginn des "Wassereinlaufs" nach ca. 8 sec. zu blinken.
Ist der NTC Fühler der kleine Stab in der Gummidichtung der rechte Heizung der mit dem kleinen Kombistecker und der Kabelfarbe Weiß bedient wird?
Wie kann ich den überprüfen?
Gruß
ulrich-erich
|
BID = 775366
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
|
Hallo ulrich-erich,
jep, das ist der Temperaturfühler.
Als erstes den Widerstandswert mit einem Messgerät ermitteln.
Sollte bei 20 Grad Temperatur so bei 14 Kiloohm liegen.
Dann die beiden Kabel auch mit einem Messgerät auf Durchgang messen.
Meistens verbergen sich Kabelbrüche unter den Kabelbindern, mit dem der Kabelbaum zusammengehalten wird. Also beim Durchmessen den Kabelbaum ein bisschen bewegen.
Zur Not die Kabelbinder auftrennen.
Gruß
shotty
|
BID = 775464
ulrich-erich Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Düsseldorf
|
Hi Shotty,
jau der Temperaturfühler zeigt 11,6 Ohm.
Ist der damit defekt?
Die Durchgangsmessung war in Ordnung.
Wenn defekt? Dann hier übers Forum bestellen?
Mit besten Grüßen
ulrich-erich
|
BID = 775515
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
|
Hallo ulrich-erich,
der von Dir gemessene Wert für den Fühler ist auf jedenfall nicht richtig.
Wenn das der Fall ist, sollte er erneuert werden.
Du kannst ihn entweder hier über den Shop oder auch beim Hersteller des Gerätes bestellen.
Die Teilenummer lautet: 3887588.
Gruß
shotty
|
BID = 775608
ulrich-erich Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Düsseldorf
|
Hallo Shotty,
ich werde das Teil erneuern und mich anschließend hier wieder melden.
Bis dahin.
Gruß aus Düsseldorf
ulrich-erich
|
BID = 775678
ulrich-erich Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Düsseldorf
|
Hallo Shotty,
nachdem ich unerwartete Hilfe durch Gilb bekommen hatte, machte ich nochmals an den Kabelbaum.
Wenn man richtig misst dann klappt es auch mit den Kabeln!
Also beide weißen Kabel überbrückt und schon heizt die WaMa wieder!
Super!!!
Vielen Dank Euch beiden!
Eine Frage hätte ich dann doch noch.
Ich habe beide Heizungselemete getauscht und nach einiger Fummelei auch ohne Geräusche der schleifenden Trommel angeschlossen.
Nur beim Endschleudern mit wirklich vielen Handtüchern glaube ich das die Trommel an der Heizung schleift.
Gibts da ´nen Trick für den korrekten Einbau?
Mit besten Wünschen und nochmals besten Dank
ulrich-erich
|
BID = 775681
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
|
Hallo ulrich-erich,
ja, so ist mit dem Messen .
Wenn eine Heizung an der Trommel schleift, wirst Du nicht lange Freude haben, weil sie durchscheudert.
Also, wenn dem so ist, den Einbau überprüfen.
Gruß
shotty
|
BID = 775773
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
|
Hallo ulrich-erich,
sicher hast Du nicht die beiden weißen Leitungen überbrückt, sondern nur
die Bruchstelle in einer der beiden.
Zu den Heizungen:
Beim Hineinschieben müssen sie mit dem hinteren Ende unter einen
T-förmigen Niederhalter im Bottich geschoben werden.
Falls dieser Niederhalter verbogen sein sollte, kann man ihn mit einem
dünnen Stift durch die Trommellochung zurechtbiegen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
_________________
Ich bin der Gilb und wohne in Euren Gardinen. Meine Freunde sind Eumel und die Fleckenzwerge.
Hier meine Vorstellung und Spenden-"Hotline" Sponsoren/Werbepartner gesucht!
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
|
Liste 1 MIELE |