BID = 773784
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12721 Wohnort: Cottbus
|
|
Zitat :
| gibt es da eine Formel, nach der man berechnen kann, wieviel Leistung man anschließen darf? | Es gibt zumindest eine Formel, mit der der Spannungsabfall auf der Leitung berechnet werden kann. Wenn das Ergebnis kleiner 4% ist sollte es passen.
dU/U=I/U*(2*l/kappaCu*A)=P/U2*(2*l/kappaCu*A)
Die Gleichung gilt nur für ohmsche Verbraucher, bei Motoren muss dann noch der gut alte cosphi in die Gleichung einfließen.
Ich hab da schonmal was vorbereitet: In deinem Fall sind es 2,49%
MfG Mathias |
|
BID = 773910
gitti Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 2 Jul 2011 19:17 geschrieben :
|
Eine Sicherung wird so gewählt das sie eben einen Mindeststrom braucht um in der richtigen Zeit abzuschalten bevor die Leitungen geschädigt werden.
Anderseits befindet die Sicherung darüber welcher Strom ohne Auszulösen entnommen werden darf.
bei 13A und 230 Volt also 2990 VA=W
|
Hm, und dabei bleiben der Leitungsquerschnitt sowie die Leitungslänge unberücksichtigt, richtig?
Zitat :
| dU/U=I/U*(2*l/kappaCu*A)=P/U2*(2*l/kappaCu*A)
Die Gleichung gilt nur für ohmsche Verbraucher, bei Motoren muss dann noch der gut alte cosphi in die Gleichung einfließen.
Ich hab da schonmal was vorbereitet: In deinem Fall sind es 2,49% |
Danke für deine Berechnung Mathias; ich nehme an du hast in deiner Berechnung sowohl die 1,5mm² als auch die 2,5mm² berücksichtigt?
Lieben Dank!
Gitti
|
|
BID = 773914
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12721 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| ich nehme an du hast in deiner Berechnung sowohl die 1,5mm² als auch die 2,5mm² berücksichtigt? |
Selbstverständlich
|
BID = 773919
gitti Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Prima, lieben Dank!
Gitti
|
BID = 773978
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
|
War im Urlaub, daher etwas spät mein Einwand. Der Anlaufstrom wird höher sein als sich aus der Leistung errechnen läßt. Evt. wird die Spannung soweit einbrechen daß der Kondensatormotor nicht mehr anläuft, oder die Sicherung löst aus. Ich rate Dir Gitti, dem Verkäufer Deine Anschlußbedingungen mitzuteilen und ein Rückgaberecht zu vereinbaren falls das Gerät nicht anläuft. Nach dem Anlauf sehe ich dann auch keine Probleme mehr.
|
BID = 774018
gitti Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Zitat :
Verlöter hat am 4 Jul 2011 08:46 geschrieben :
|
Der Anlaufstrom wird höher sein als sich aus der Leistung errechnen läßt. Evt. wird die Spannung soweit einbrechen daß der Kondensatormotor nicht mehr anläuft, oder die Sicherung löst aus.
|
Danke für deinen Hinweis,
ist denn meine Anschlussbedingung so ungewöhnlich - wegen der Leitungslänge, oder weshalb?
Grüße
gitti
|
BID = 774025
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
|
Bin kein Elektriker, aber alleine schon die 13 Ampere Sicherung macht mich skeptisch. "C" ist zwar etwas toleranter als B oder A. Standard ist heute dass eine Schukosteckdose mit 2,5 qmm angeschlossen wird. Der Anlaufstrom beträgt ein mehrfaches des Nennstromes. Bekommt der Motor den nicht weil die Leitung wie ein Vorwiderstand wirkt sinkt das Anlaufdrehmoment. Evt. so weit das es halt dann zum Anlaufen nicht ausreicht, vor allem wenn die Pumpe gegen Druck arbeiten muß. Ich wollte das nur zu Bedenken geben, vielleicht geht es ja auch problemlos.
|
BID = 774026
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
keine Angst so weich ist das Netz nicht.
Ein B16 braucht 80 A mindestens um in Schnellzeit auszulösen.
Der C13 dagegen 130 A und ist bei weiten an Motoren nicht so zickig wie ein B16. Vorteil des C13 er lässt über längere Zeit keine so hohe Überlastung wie ein B16 zu.
1400 W sind rund 6 A *8-10 sind kurzzeitig 48 -60 A
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 774173
gitti Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 4 Jul 2011 17:21 geschrieben :
|
keine Angst so weich ist das Netz nicht.
1400 W sind rund 6 A *8-10 sind kurzzeitig 48 -60 A
Gruß Bernd
|
Heißt das Bernd, dass beim Einschalten der Pumpe kurzfristig bis zu 60A fließen können - das sollte ja für den C13 dann kein Problem darstellen, wenn er ohne auszulösen 130A abkann, oder?
Danke, gitti
|
BID = 774200
Chris11 Stammposter
Beiträge: 465
|
Keine Sorge, das wird problemlos funktionieren. Kreiselpumpen sind relativ harmlos, was das Anlaufmoment angeht.
|
BID = 774202
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Der c13 kann beim 5 fachen Nennstrom auslösen beim 10 fachen muss er auslösen.
Ich hab schon am Anfang geschrieben das dies so funktioniert.
Ein B16 ist da, obwohl er mehr ab kann, deutlich nervöser bei Motoren.
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 774517
gitti Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Dank' euch... dann bin ich ja beruhigt!
LG
gitti
|