Hauswasserwerk an lange Stromleitung anschließen?
Suche nach: stromleitung (219)

    







BID = 773751

gitti

Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen

 

  


Hallo Ihr,

ich brauche bitte mal wieder eue Hilfe...

Ich möchte gerne ein Hauswasserwerk (1400W, falls es denn dieses wird) an eine Steckdose in einem Geräteschuppen anschließen. Da die Leitung von der Hauptverteilung im Keller bis zur besagten Steckdose im Geräteschuppen relativ lang ist, hatte ich hier meine Bedenken dem Verkäufer gegenüber geäußert. Dieser sieht darin allerdings keinerlei Problem - nun weiß ich jedoch nicht, ob der nur seine Pumpe verkaufen möchte, oder wirklich Ahnung von der Elektrik hat.

Daher meine Frage an euch:

Es handelt sich von der Hauptverteilung/Keller bis in die Garage um eine Leitungsstrecke von ca. 14m mit 1,5mm².

Von der UV in der Garage bis zur Steckdose/Schuppen beträgt die Leitungslänge 45m mit 2,5mm².

In der Hauptverteilung ist die gesamte Leitung mit einem Automaten C13 abgesichert.

Kann ich sorglos oben genanntes Hauswasserwerk an diese Steckdose im Geräteschuppen anschließen?

Lieben Dank für eure Antwort(en)...

Gitti


BID = 773756

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

 

  

Ich denk mal das das problemlos gehen sollte.
Du hast nach dem C13 die Möglichkeit rund 2,9 kW zu nutzen.
Der C13 wurde ja wegen der langen Strecke gewählt um die Abschaltbedingungen noch einzuhalten.
Gruß Bernd

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 773761

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Die Abschaltbedingungen werden doch wohl hoffentlich über einen FI sichergestellt.

BID = 773763

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Überlast und Kurzschlussschutz übernimmt immer noch die Sicherung.
Der FI erfüllt nur den zusätzlichen Fehlerstromschutz.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 773765

gitti

Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen



Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am  2 Jul 2011 18:02 geschrieben :

Ich denk mal das das problemlos gehen sollte.
Du hast nach dem C13 die Möglichkeit rund 2,9 kW zu nutzen.
Der C13 wurde ja wegen der langen Strecke gewählt um die Abschaltbedingungen noch einzuhalten.
Gruß Bernd



Vielen Dank für deine Einschätzung, Bernd.

Allerdings sind natürlich auch noch andere Verbraucher mit an diesem Stromkreis angeschlossen, wie z.B. andere Steckdosen, Lampen, usw.

Aber diese sind ja auch nicht immer in Betrieb!


Weiß nicht mehr genau, warum hier C13 gewählt wurde - glaube normalerweise ist ja eher B16, oder?

@ego: Also es ist kein eigener FI, speziell für diesen Stromkreis verbaut, sondern ein gemeinsamer für mehrere Stromkreise.


L.G. Gitti


BID = 773766

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Bei Außensteckdosen und Bädern besteht schon seit Jahren FI Pflicht.
Je Länger eine Leitung ist umso größer wird ihr Widerstand und deshalb kann bei einer zu langen Leitung der nötige Abschaltstrom nicht fließen, um in der erforderlichen Zeit abzuschalten.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 773767

gitti

Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen


Ok Bernd,

d.h. der verbaute (gemeinsame) FI würde hier nicht genügen, da er alle Stromkreise überwacht?

Gitti

BID = 773768

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

doch im Fehlerfall schaltet der ab, aber eben auch alles.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 773769

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3429
Wohnort: Mainfranken

Doch ! Es wäre aber sinnvoll für Außenstromkreis einen separaten Fi zu verwenden.

Aber nun sag uns doch erst einmal welche Daten der Fi hat !


_________________

BID = 773771

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Das der Elektriker den passenden 30 mA FI verbaut hat davon gehe ich mal aus.
Gitti die Sicherung achtet darauf das nicht zu viele Strömlinge marschieren und der FI darauf das die auf den Wegen bleiben

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 773774

gitti

Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen


Danke für eure Geduld mit mir...

Also auf dem FI steht: 40A/0,03A

Zusätzlich ist in der UV/Garage ein zweipoliger Schalter in Automatenform verbaut, an dem die restliche Leitung - also UV bis Geräteschuppen - angeschlossen ist.

Hoffe, dass das alles so passt und die Leitungslänge für all die Verbraucher (Bestehende + neues Hauswasserwerk) nicht zu lang ist?


Gitti


BID = 773775

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

passt schon


_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 773778

gitti

Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen


Supi, lieben Dank, Bernd!

Eine Frage noch - gibt es da eine Formel, nach der man berechnen kann, wieviel Leistung man anschließen darf?

In die Berechnung müssten ja dann sowohl Leitungslänge als auch Leitungsquerschnitt eingehen...

Grüße
Gitti

BID = 773780

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

maßgebend ist der Strom
Der Innenwiderstand des Netzes wird in der Praxis gemessen.(da drin sind auch die Leitungswiderstände enthalten) Die Leitungswiderstände sind abhängig von der Länge, dem Leitungsmaterial, dem Querschnitt und der Temperatur und können natürlich auch berechnet werden )
Eine Sicherung wird so gewählt das sie eben einen Mindeststrom braucht um in der richtigen Zeit abzuschalten bevor die Leitungen geschädigt werden.
Anderseits befindet die Sicherung darüber welcher Strom ohne Auszulösen entnommen werden darf.
Bei 10 A und 230 Volt also 2300VA= 2300 W
bei 13A und 230 Volt also 2990 VA=W
Und bei 16A sind das 3600VA=W


_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 773783

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Bernd

Die zu erfüllenden Abschaltbedingungen richten sich gegen das bestehen bleiben zu hoher Berührungspannungen, ergo bei einer L/PE verbindung. Nur hier sind mit dieser gestellten Bedingung bestimmte abschaltzeiten/bestehen bleiben dürfende Spannungen verknüpft.

Für den Kurschlusschutz L/N gilt dass nicht, hier sind nur Forderungen gestellt, dass sich die Leitung bis zur abschaltung nicht übermässig erwärmen darf, Zeiten oder Werte sind nicht vorgegeben.

Insofern ist deine Aussage "Überlast und Kurzschlussschutz (Kurzschluss=L-N verbindung) übernimmt immer noch die Sicherung" natürlich absolut richtig, hat aber nichts mit den "Abschaltbedingen gegen das bestehen bleiben zu hoher Brührungspannungen" zu tun.


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182195334   Heute : 1741    Gestern : 4612    Online : 704        18.10.2024    12:30
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0454468727112