| Autor |
Sicherung Heitzelemente Suche nach: sicherung (16926) |
|
|
|
|
BID = 762974
Bady1980 Neu hier

Beiträge: 33
|
|
Hallo,
Ich hab folgendes Problem besser gesagt versteh ich es nicht wirklich.
Ich habe 2 Heizelemente mit jeweils 6kW das eine ist zwischen L1 und L2, und das andere zwischen L2 und L3 angeschlossen.
Für ein Heizelement würden ja praktisch eine 3 pol. 16A Vorsicherung reichen(das Stromaufnahme 15A, da aber das Zweite ja auch auf der selben Phase L2 wie das erste liegt müsste ich doch dann die Sicherungen erhöhen? oder nicht??
THX
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bady1980 am 29 Apr 2011 12:11 ] |
|
BID = 762981
GeorgS Inventar
     
Beiträge: 6440
|
|
In einem der frühen Abenteuer von Nick Knatterton kam die Firma
Sicher & Heitz
vor, Hersteller der bekannten Sicherheitzschlösser.
_________________
Dimmen ist für die Dummen |
|
BID = 762988
Bady1980 Neu hier

Beiträge: 33
|
Die Heizelemente sind übrigens für 400V ausgelegt.
|
BID = 763005
BjörnB Stammposter
    Beiträge: 242 Wohnort: Dortmund
|
L2 muss ca. 26A liefern. Was spricht dagegen, jedes Heizelement separat abzusichern?
Schöne Grüße,
Björn
|
BID = 763009
Bady1980 Neu hier

Beiträge: 33
|
EIgentlich nichts trotzdem wollte ich wissen welche Vorsicherung es denn sein muss(auch wegem Querschnitt) der jetzt wohl 4mm2 bei der Einspeisung sein muss. Wie kommst du auf die 26A?
mfg
|
BID = 763014
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
wenn nur 1 Heizkörper mit 6000 W zwischen L1 und L2 liegen würde hättest du da 15 A
und wenn der 2 te Heizkörper zwischen L3 und L2 liegen würde da auch 15 A fließen
nun sind aber beide R über L2 verkettet, das heißt der Strom im L2 ist um Wurzel3 größer als im L1 und im L3.
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 763019
Bady1980 Neu hier

Beiträge: 33
|
vielen Dank Euch jetzt hab ich es endlich mal kapiert!
und wie ist es wenn das eine Heizelement eine andere Leistung hätte? zB: 8kW und 6kW also auch unterschiedliche Ströme?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bady1980 am 29 Apr 2011 15:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bady1980 am 29 Apr 2011 15:27 ]
|
BID = 763022
der mit den kurzen Armen Urgestein
     
Beiträge: 17437
|
jo klar
Edit: hier mal die Gezeichnete Lösung Die Länge der Vektoren gibt die Ströme an
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Apr 2011 15:50 ]
|
BID = 763026
Bady1980 Neu hier

Beiträge: 33
|
Stimmt da war doch mal was,
nur durch geometrische Adition kann man bei ungleichen Strömen den resultierenden Strom auf einem Ausenleiter berechnen?! und nur beim selben Strom kann man das mit Wurzel 3 berechnen oder?
|
BID = 763099
clembra Inventar
     
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Als Formel würde das so aussehen:
Wenn I 1 = I 3
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 763117
perl Ehrenmitglied
       
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| | Ich hab folgendes Problem besser gesagt versteh ich es nicht wirklich |
Warum hast du dieses Problem?
Ist das rein theoretischer Natur, oder beabsichtigst du etwas anzuklemmen?
|
BID = 763182
Bady1980 Neu hier

Beiträge: 33
|
Beides, aber jetzt is es kein Problem mehr.
mfg
|