Das der Pen nicht über den FI geführt werden darf hat den Grund das eben gerade der Schutzleiter da mit geschaltet werden würde.
Nach der Aufteilung fliest der Strom vom L durch den Fi zum Gerät und wieder durch den N über den Fi zurück . Hin und Rückstrom sind gleich, deshalb löst der FI nicht aus. Erst bei einem Fehler fliest ein Strom am FI vorbei durch den Schutzleiter ab, klack Abschaltung.
Ein LS B 16 benötigt zum rechtzeitigen Abschalten 80 A ein 30 mA FI nur 30 mA !! In beiden Fällen erfolgt der Schutz durch Abschaltung.
Die einzige Gefahr beim TN-C Netz besteht bei einem Bruch des PEN , deshalb besteht ja die Forderung mindestens 10mm² für den PEN !
Der PEN vereinigt den PE (Schutzleiter) mit dem N (Neutralleiter)
Bei einem TT-Netz liefert dir das EVU keinen Schutzleiter !!!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 756251

Hemapri

Schriftsteller



Beiträge: 784
Wohnort: Südthüringen

 

  

Man sollte auch grundsätzlich erwähnen, dass, wenn man auf der einen Seite eines FI einen PEN anschliesst, auf der anderen Seite nur noch ein reiner N vorhanden ist! Ein PEN darf niemals über einen Schalter geführt werden! Macht man das, wird immer ein N daraus, weil die Schutzeigenschaft des Leiters in dem Moment futsch ist.

MfG


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421509   Heute : 548    Gestern : 5459    Online : 331        29.11.2024    5:46
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0836570262909