Beiträge: 3094
 

  


Danke für die angedachten Defizite - jedoch solltest du dir darüber mal keine Gedanken machen.

Gruß Surf

BID = 755600

Tech-niker

Gesprächig



Beiträge: 118
Wohnort: NRW

 

  

Dann bin ich beruhigt das Dir jemand anderes hilft

BID = 755604

chris24

Stammposter



Beiträge: 217

Ah ok...

Der Strom sucht sich aber doch den Weg des geringsten Widerstandes?

Und Standartmäßig ist doch der PEN mit dem Gehäuse verbunden, oder?
Fließt in einem TN-C Netz dann immer ein geringer Strom über die Erde ab?!

_________________
Gruß

Chris24

BID = 755606

un23

Stammposter



Beiträge: 399
Wohnort: Neckartenzlingen


Zitat :

Der Strom sucht sich aber doch den Weg des geringsten Widerstandes?


Nein, er teilt sich im umgekehrten Verhältnis zum Widerstand der Wege auf.


Zitat :

Und Standartmäßig ist doch der PEN mit dem Gehäuse verbunden, oder?
Fließt in einem TN-C Netz dann immer ein geringer Strom über die Erde ab?!


Es gibt doch gar keine gesonderte Erde!?

Gruss
un23

BID = 755608

chris24

Stammposter



Beiträge: 217


Zitat :

Und Standartmäßig ist doch der PEN mit dem Gehäuse verbunden, oder?
Fließt in einem TN-C Netz dann immer ein geringer Strom über die Erde ab?!


Es gibt doch gar keine gesonderte Erde!?

PEN-->Gehäuse-->Erde


_________________
Gruß

Chris24

BID = 755609

Tech-niker

Gesprächig



Beiträge: 118
Wohnort: NRW


Zitat :

Der Strom sucht sich aber doch den Weg des geringsten Widerstandes?

Und Standartmäßig ist doch der PEN mit dem Gehäuse verbunden, oder?
Fließt in einem TN-C Netz dann immer ein geringer Strom über die Erde ab?!


Mach dir mal ne Zeichnung! Ne Steckdose mit ner "klassischen Nullung" und nem Verbraucher, welcher mit nem Schutzkontaktstecker in der Steckdose verschwindet! Und dann verfolge mal die Ströme. Dann siehts du was passiert!

Wie du schon sagtest, der Strom sucht sich den Weg mit dem geringsten Widerstand!

BID = 755614

Martin Wagner

Schriftsteller

Beiträge: 768
Wohnort: Unterfranken
Zur Homepage von Martin Wagner

Der Strom teilt sich entsprechend der Widerstände auf, wobei der meiste Strom den Weg des geringsten Widerstands geht.
Bei Wasser-Geräten kann das z.B. der PA der Wasserleitung sein. Bei Geräten der Unterhaltungselektronik der PA der Antennenanlage. Bei Computeranlagen über die Schirmung des Netzwerkkabels der PE(N) der Nachbarwohnung. Usw.

Der einzige Fall, bei dem in einem 2adrigen System ein FI möglich (und i.d.R. sogar erforderlich) ist, ist ein TT System mit Standortisolierung. Und diese Systeme sollten so langsam ausgestorben sen

Gruß Martin

BID = 755622

chris24

Stammposter



Beiträge: 217

Also liege ich damit richtig, dass ein gewisser Strom über Pen-->Gehäuse-->Erde zum Betriebserder fließt??

_________________
Gruß

Chris24

BID = 755624

Tech-niker

Gesprächig



Beiträge: 118
Wohnort: NRW

Nein! Der Strom fliesst vom Verbraucher zurück zur Steckdose über den PEN zum Betriebserder!

Das Gehäuse steht nur unter Spannung, wenn der PEN an der Steckdose z.B unterbrochen ist. Dann kann nämlich der Strom nur über das Gehäuse des Verbrauchers und über deinen Körper zur Erde fließen!

Deswegen ist heutzutage das Verlegen eines PEN unter 10mm² Kupfer nicht mehr erlaubt. Folglich keine klassische Nullung mehr!!!

BID = 755634

chris24

Stammposter



Beiträge: 217


Zitat :


der FI würde auch im normalen Betrieb auslösen.

Da bei TNC PE und N verbunden sind, fliesst auch im Normalbetrieb im PE Strom (ist ja der PEN) und der RCD würde auslösen. Jedes Gerät wäre mit seinem gehäuse mit dem PEN verbunden, und produziert deswegen Ableitströme übers Gehäuse.

Ableitströme übers Gehäuse, welche scheinbar

TNC und RCD widersprechen sich schon rein technisch.



OK. Ich glaub ich habs

Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass so viel Strom fließt (ca.15mA), dass der FI auslöst. Könnte das für den Menschen eine Gefahr darstellen, wenn er ans Gehäuse langt?
Vermutlich aber nicht, da der Weg Gehäuse-->Erde viel niederohmiger ist als der Weg Gehäuse-->Mensch-->Erde und sich somit der Strom wieder im umgekehrten Verhältnis aufteilt?!
Wenn ich das richtig sehe ist das System veraltet und halb lebensgefährlich, da z.B. bei einer Verbindung des Menschen mit 2 PEN die Möglichkeit besteht, dass durch diesen Strom fließt?!

_________________
Gruß

Chris24

BID = 755637

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

klar und genau aus diesem Grund sind fast 90 % aller Netze in Deutschland TN-C Netze.
Auch im TN-C Netz ist die Sicherheit bei ordentlicher Installation und frühestmöglicher Aufteilung zum TN-C-S-Netz gewährleistet.Es gibt keinen Grund auch im TN-C_Netz nicht Fehlerstromschutzschalter einzusetzen. Nur Dumme geizige Leute behalten das TN-C -Netz bei.

Edit: nach einem FI gibt es kein TN-C -Netz mehr !!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Mär 2011 22:10 ]

BID = 755639

chris24

Stammposter



Beiträge: 217

Liege ich also richtig, dass ein reines TN-C Netz rel. 'gefährlich' ist?!

_________________
Gruß

Chris24

BID = 755640

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Nein da liegst du Falsch ! Viel gefährlicher ist ein TT-Netz gerade aus dem Grund das da eben die Abschaltbedingungen nicht immer erfüllt sind.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 755643

chris24

Stammposter



Beiträge: 217

Wieso treffen die o.g. Fälle nicht ein?

(ID 755634)

_________________
Gruß

Chris24

BID = 755644

Topf_Gun

Schreibmaschine



Beiträge: 1236

Im TN-C ist der Leiterbruch des PEN gefährlich.

Ein PEN wird deshalb NIEMALS, ich wiederhole NIEMALS,

geschalten oder gesichert!

Ein theoretischer FI im TN-C verstöst gegen die obengenannte Bedingungen.

Außerdem teilt sich der Strom im PEN auf, wenn der Körper des Betriebsmittels andere Erdverbindungen als den PEN hat (Schirm, Wasserleitung usw).
Damit sind Fehlauslösungen vorprogramiert.

Gruß Topf_Gun

_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!


Vorherige Seite       Nächste Seite
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421515   Heute : 554    Gestern : 5459    Online : 265        29.11.2024    5:48
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0798499584198