Autor |
Verteilerbau in der Werkstatt Suche nach: werkstatt (4207) |
|
|
|
|
BID = 750107
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
Ggf. benötigst du noch eine "Hauptsicherung" am Zuleitungsanschluss, wenn die Sicherung im Hauptverteiler der Halle 63A übersteigt. |
|
BID = 750109
Kimi2003 Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Eisenhüttenstadt
|
|
Ehrlich gesagt sehe ich jetzt nicht mehr richtig durch wie ich das ordentlich mit diesen Hauptleitungsklemmen realisieren kann.
Diese Zwillingsaderendhülsen stellen ja nicht die Regel dar, oder?
Die benötigte Zange müsste ich mir dann sicherlich vom Elektroinstallateur ausleihen, richtig?
Wenn ich, wie geplant, starre Leitungen benutze, sind dann überhaupt Aderendhülsen zulässig?
Edit: Mein Kumpel meint wir sollten aus Gründen wie Streitigkeiten wegen Stromgeld einen geeichten Zwischenzähler einbauen.
Genügt es den Stromzähler einfach vor den Verteilerkasten zu montieren und anzuschließen?
Mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kimi2003 am 22 Feb 2011 15:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kimi2003 am 22 Feb 2011 15:33 ] |
|
BID = 750115
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7573 Wohnort: Wien
|
Gibt es nicht auch genug Hersteller, die das Klemmen von zwei eindrähtigen Leitern gleichen Querschnitts zulassen? Das wäre jedenfalls hier die gängige Methode bei Querschnitten <=10mm2.
Duo-Aderendhülsen sind nicht sehr gebräuchlich, aber man sieht sie schon ab und zu.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 750132
Bartholomew Inventar
Beiträge: 4681
|
Zitat :
| Edit: Mein Kumpel meint wir sollten aus Gründen wie Streitigkeiten wegen Stromgeld einen geeichten Zwischenzähler einbauen. |
Abrechnen über eigenen Zähler wäre ein Weiterverkauf des Stroms, das sieht der Mann vom VNB nicht gerne
Zitat :
| Wenn ich, wie geplant, starre Leitungen benutze, sind dann überhaupt Aderendhülsen zulässig? |
Nein! Die Dinger sind nur für fein- und mehrdrähtige Adern.
Zitat :
| Die benötigte Zange müsste ich mir dann sicherlich vom Elektroinstallateur ausleihen, richtig? |
Für Pressungen größer 2,5mm² sind die 20€-Zangen nicht mehr so pralle, also ja.
Starre Verdrahtung mit 10mm² im Verteiler ist ein ganz schöner Akt, da ist eine mit Ziwllings-AEHs vorkonfektionierte Leitung deutlich bequemer einzubauen. Oder halt die passenden Schienen vom FI-Hersteller verwenden.
Gruß, Bartho
|
BID = 750133
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Wenn du einen vernünftigen Verteiler nimmst hat dieser sogar mehrere N Blöcke !!
Alternativ gehen da auch Reihenklemmen. Für Motoren besser gleich auf K Automaten auslegen.
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 750137
Kimi2003 Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Eisenhüttenstadt
|
Also für die FI's nehme ich wie empfohlen die passenden Gabelschienen.
Wenn ich die vier Einzelsicherungen brücken möchte, also zwei Sicherungen auf L1, eine auf L2 und die letzte auf L3 kann ich da ja dan auch die Gabelklemmen nehmen oder?
Der Strom wird nicht direkt bezahlt sondern dient nur zur Verbrauchskontrolle. Da wir direkt an einer Schiffswerft angeschlossen sind dürfte unser Stromverbrauch in den Kosten unerheblich sein.
Kann ich denn Zähler direkt vor der Unterverteilung anschließen?
Könntest du mir einen vernünftigen Verteiler empfehlen? Da gibt es ja auch massive Preisunterschiede.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kimi2003 am 22 Feb 2011 18:22 ]
|
BID = 750146
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Was willste den Ausgeben 4 reihiger Verteiler 3 *40 A FI ein elektronischer Zwischenzähler (der passt da rein ) Kleinteile rund 1000 Euronen !!!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 750157
Kimi2003 Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Eisenhüttenstadt
|
Gibt es da nichts günstigeres?
|
BID = 750160
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Klar sein lassen entweder du machst es vernünftig, dazu gehört schon mal ein geeigneter Verteiler und der liegt bei etwa 150 Euronen dazu der Zähler sind nochmals ca 150 Euros 3 Fi rund 100 bis 150 Euro , Die richtigen LS bekomste auch nicht geschenkt . noch Fragen
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 750171
Kimi2003 Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Eisenhüttenstadt
|
Das sind aber keine 1000€
Mit 500€ habe ich schon gerechnet. Du meisnt ein Verteilerkasten kostet 150€. Ich finde teilweise welche für 50€, IP30. Was ist da genau der Unterschied?
Mfg
|
BID = 750174
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Die Schutzart zwischen einer Wohnung und einer Werkstatt liegen Welten !! (Staub , Feuchtigkeit ) Eben IP30 und IP 44 ist schon ein Unterschied
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 750176
Kimi2003 Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Eisenhüttenstadt
|
Ich glaube bei der Installationshardware liege ich auch noch teilweise falsch.
Welche FI Schalter brauch ich genau? Für die zwei dreipoligen C16 und K16 wird ja ein FI Schalter mit je 25A und 30mA reichen oder?
Für die vier einzelnen Sicherungen dann ein 40A auch mit 30mA, ist das ok?
Mfg
|
BID = 750182
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
ob du da 25 A oder 40 A Fi einsetzt macht das Kraut nicht fett ermöglicht aber zb Das Aufteilen der Last flexibler. Für FI gibts übrigens auch 4 polige Kammschienen .
Unterste Reihe Hauptschalter Ersatzweise Zählervorsicherung als Sicherungslasttrennschalter + Zähler
dritte Reihe 3*FI
Zweite Reihe LS Kraft + Steckdosen
Erste Reihe LS
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 750192
Kimi2003 Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Eisenhüttenstadt
|
Ok also ich werd mal mein Kumpel davon überzeugen den Zwischenzähler weg zu lassen. Da er ja eh nicht als Abrechnungsgrundlage zählt.
Kann mir jemand einen guten Shop für alle benötigten Teile empfehlen?
Welcher Hersteller ist überhaupt empfehlenswert?
Mfg
|
BID = 750193
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
klar der Elektriker der die Anlage abnimmt !!!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|