Hallo,
ich habe ein Problem und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Letztes Jahr habe ich eine 400V - 3 Phasen Tauchpume installiert und provisorisch angeschlossen. Alles lief bestens. Im Winter habe ich dann das Kabel neu verlegt und wollte heute wieder alles anschliessen. Leider habe ich dabei einen Fehler gemacht und die Leitungen falsch angeschlossen.
Was ich gemacht habe:
Stecker -> Pumpe
L1 -> L1
L2 -> Schutzleiter
L3 -> L3
Schutzleiter -> nichts
Nach dem Einschalten der Sicherung, drehte der Stromzähler schneller und als ich nach draussen ging, um zu sehen, ob Wasser raus kam, war es furz trocken
Dann sah ich, dass die Sicherung ausgeloest hatte. Also nochmal rein und nach 20 Sekunden loeste sie wieder aus. Ich habe dann die Verbindungen kontrolliert und mir ist da der Fehler aufgefallen. Nachdem ich alles richtig verdrahtet hatte, liess ging die Sicherung gar nicht mehr rein; Sie löste sofort aus.
Ich habe die Widerstände zwischen den einzelnen Leitern de Pumpe gemessen und diese waren:
L1 -> L2 : 3,3 Ohm
L1 -> L3 : 6,3 Ohm
L2 -> L3 : 5,0 Ohm
Müssen diese nicht alle gleich sein ?
Ich könnte echt gegen eine Wand laufen, dass mir so ein doofer Fehler unterlaufen ist. Das kommt davon, wenn man mal schnell eben was anschliessen will und nicht richtig kontrolliert. Das schlimme an der ganzen Sache ist, dass die Pume in einem 80 Meter tiefen Brunnen hängt. Das Teil zieht man nicht wieder eben mal so raus. Wir haben 4 Stunden gebraucht, um sie runter zu lassen.
Kann mir jemand sagen, ob ich die Pumpe geschrottet habe, oder ob es noch Hoffnung gibt und ich noch weiter suchen soll ? Ich wüsste nur nicht mehr, wo ich suchen soll. Ausser vielleicht an der Kabelmuffe, dass diese undicht geworden ist, aber die hängt ja auch 80 Meter tief.
Schon mal vielen Dank im Vorraus,
Gruss,
Dennis