CEE Einbaubuchse in Metall-UV
Suche nach: cee (2241)

    







BID = 738151

sub205

Schriftsteller



Beiträge: 915
Wohnort: Gründau
 

  



Zitat :
Bartholomew hat am  4 Jan 2011 18:02 geschrieben :


Zitat :
sam2 hat am  3 Jan 2011 12:27 geschrieben :

Da geht es um zwei Dinge:
Erstens den Erhalt der Schutzklasse II bei metallgekapselten Schränken (solche der SK I sind unkritisch).


Dann sind Schokosteckdosen in solchen Schränken auch verboten?


Gruß, Bartho


Ich wollte jetzt nicht auch noch danach fragen, hinterher muß ich meine Notschuko da noch rausreißen weil ichs dann ja besser gewußt habe

BID = 738162

Tobi P.

Schreibmaschine



Beiträge: 2168
Wohnort: 41464 Neuss

 

  

Moin,

beim Thema Schuko in der SK2-UV scheiden sich die Geister. Nach Aussage eines Vertreters von Hager wären die zulässig sofern es sich um Schukos mit Klappdeckel handelt (gibts - man glaubt es kaum - von Hager ) da hierbei im nicht genutzten Zustand die PE-Kontakte aufgrund des Deckels nicht berührbar sind (genau die gleiche Situation findet man übrigens bei SK2-Elektrowerkzeugen mit eingebauter Schuko, zb. Industriestaubsauger).
Offene Schukos sind bedenklich da im nicht genutzten Zustand die PE-Kontakte berührbar und somit die Schutzisolation aufgehoben ist.


Gruß Tobi

_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"

BID = 738175

high_speed

Schreibmaschine



Beiträge: 2073

Was ist jetzt an dem PE-Potential am Schutzleiterbügel, der Steckdose so Böse?
Was macht man dann erst mit Reihenklemmen, wie zum Beispiel STI 2,5-PE/L/NT?
Da gibt es dann auch eine Böse Hutschiene mit PE-Potential.

Manche beten die -Normen an, ohne ihren Sinn verstanden zu haben.

PS: Weche Schutzklasse hat eine Verlängerungsleitung? Das "Gehäuse" ist
jedenfalls nicht leitend.

MfG
Holger

_________________
George Orwell 1984 ist nichts gegen heute.
Der Überwachungsstaat ist schon da!

Leider lernen die Menschen nicht aus der Geschichte,
ansonsten würde sie sich nicht andauernd wiederholen.

BID = 738176

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17433

Denk mal nach Warum sind bei Verteilern der SK2 wohl die Hutschienen vom Gehäuse isoliert ??

BID = 738210

Tobi P.

Schreibmaschine



Beiträge: 2168
Wohnort: 41464 Neuss


Zitat :

Da gibt es dann auch eine Böse Hutschiene mit PE-Potential.



Moin Holger,

hierbei müssen dann Isolierböcke verwendet werden mit denen die Hutschiene gegen den Rest des Traggerüstes isoliert wird. Das Fehlen dieser Böcke ist allerdings ein Standardmangel, das brauch ich bei Anlagenprüfungen fast gar nicht mehr kontrollieren sondern kann es schon in die Mängelliste eintragen bevor ich die Verteilung aufmache


Gruß Tobi

_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"

BID = 738227

high_speed

Schreibmaschine



Beiträge: 2073

Hallo Tobi,

Die Isolierböcke habe ich ja extra verschwiegen. Mir ging es einfach nur
darum, dass diese eine Hutschiene (nackt unter der Verteilerabdeckung) auf
Schutzleiterpotential liegt.

Das Gestell wird nicht mit dem Schutzleiter verbunden, um bei einem
Isolationsfehler zwischen aktiven Leiter und Gestell einen Stromfluss zu
verhindern. Deshalb immer prüfen ob das Gestell keine Spannung gegen Erde
aufweist, bevor man es berührt.

Das Problem ist die einfache Isolierung zwischen aktiven Leiter und Gestell.

Hast Du auch schon darauf geachtet, das zwischen Cu-Schiene und Ader immer
Isolierung ist, die wird auch sehr häufig vergessen

MfG
Holger

_________________
George Orwell 1984 ist nichts gegen heute.
Der Überwachungsstaat ist schon da!

Leider lernen die Menschen nicht aus der Geschichte,
ansonsten würde sie sich nicht andauernd wiederholen.


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182114570   Heute : 5645    Gestern : 5426    Online : 555        2.10.2024    22:33
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0361540317535