Neuinstallation - 0100/610 später durchführen

    







BID = 735652

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17433
 

  


mal ne dumme Frage, wer hat den die Leistung des Installateurs abgenommen ?
Wurde die geänderte Anlage wieder an den Betreiber übergeben ?
Das dies nicht ordnungsgemäß erfolgte ist unbestritten.
Gruß Bernd
PS : ohne Übergabe , keine Mäuse !!!! das hilft auch dem faulsten auf die Sprünge !!!



_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 735657

Rhodosmaris

Schreibmaschine



Beiträge: 2354
Wohnort: Lindau/Bodensee

 

  


Zitat :
mal ne dumme Frage, wer hat den die Leistung des Installateurs abgenommen ?

Der Hotelbesitzer war zufrieden, daß alle Schalter und Steckdosen an der richtigen Stelle sind, die Beleuchtung auch schön an und aus geht und damit ist die Sache für ihn in Ordnung.
Ihm begreiflich zu machen, daß ein Übergabe- und Meßprotokoll selbstverständlich zum Leistungsumfang gehört und zur Feststellung der Sicherheit der Anlage notwendig ist, ist schwierig bis nahezu unmöglich. Wie gesagt....was soll denn sein, es funktioniert doch alles.

ciao Maris

BID = 735660

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17433

klar erklärs ihm einfacher, Automotor läuft, Auto fährt aber Tank ist fast leer .
Ob er so mit dem neuen Auto in den Urlaub fährt



_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 735733

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704

Bei uns kriegst als Beherbergungsbetrieb spätestens alle 5 Jahre bei der Feuerpolizeilichen Beschau massivste Probleme ohne gültigem Elektroattest.

BID = 735734

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704

Blöde Frage. Das ist die Verteilung eines Hotelzimmers ??

Beüglich der Doppelbelegung bei der Anspeisung der UV am Klemmblock. Sind diese UV in Serie angespeist?

BID = 736144

Rhodosmaris

Schreibmaschine



Beiträge: 2354
Wohnort: Lindau/Bodensee

Das ist die UV für 5 Gästezimmer sowie für diverse Schukosteckdosen (Staubsauger) und eine CEE16A (zB. Teppichnaßreiniger)in einer Etage/ einem Gebäudeflügel.
Die Steigleitung (NYM 5x10mm²) ist zur UV der darüberliegenden Etage weitergeklemmt und in der HV mit 3x35A NH00 abgesichert.

Am Freitag kurz vor knapp war der Inhaber des erstellenden Elektrobetriebes da und hat in 5 Minuten auf die Schnelle die Berührungsspannung und den Auslösestrom an jeweils einer Steckdose pro Zimmer gemessen und auf einem Schmierzettel notiert.
Ein Protokoll/Übergabebericht existiert allerdings immer noch nicht und ich bin dann mal gespannt, wann es was Schriftliches gibt.
Er hat weder eine allgemeine Sichtprüfung , noch eine Isolationsmessung durchgeführt.
Ich hab mich dann noch breitschlagen lassen und die UV bzw. die bemängelten Steckdosen selbst umgeklemmt (siehe Bild).

ciao Maris


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 25 Dez 2010 18:51 ]

BID = 736279

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17433

und damit geht die gesamte Haftung auf dich über, da du die letzte Elektrofachkraft an der Anlage warst und der Errichter raus ist.
Gruß Bernd
Edit: Erst nach Übergabe ist der Betreiber für die Anlage verantwortlich.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 736320

Rhodosmaris

Schreibmaschine



Beiträge: 2354
Wohnort: Lindau/Bodensee

Wenn ich für etwas als Errichter verantwortlich bin, dann für den Teil der UV, den ich geändert habe.
Dies betrifft den 4 poligen BBC-FI, die 3 BBC-L16LSS, den ABB-B16LSS, die paar Phönix Reihenklemmen sowie die daran angeschlossenen 4 Schukosteckdosen und eine 5polige CEE16A Steckdose.
Deren vorschriftsmäßigen Anschluß habe ich per Messung nachgewiesen und im Protokoll festgehalten.
Mit den 6 (habe im vorigen Posting falscherweise 5 geschrieben) Gästezimmern, die über die FI-LS in der oberen Reihe abgesichert sind, hat das nichts zu tuzn.

ciao Maris


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182087653   Heute : 2132    Gestern : 6155    Online : 650        28.9.2024    11:28
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0796208381653