Autor |
Neuinstallation - 0100/610 später durchführen |
|
|
|
|
BID = 735652
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
mal ne dumme Frage, wer hat den die Leistung des Installateurs abgenommen ?
Wurde die geänderte Anlage wieder an den Betreiber übergeben ?
Das dies nicht ordnungsgemäß erfolgte ist unbestritten.
Gruß Bernd
PS : ohne Übergabe , keine Mäuse !!!! das hilft auch dem faulsten auf die Sprünge !!!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 735657
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2354 Wohnort: Lindau/Bodensee
|
|
Zitat :
| mal ne dumme Frage, wer hat den die Leistung des Installateurs abgenommen ? |
Der Hotelbesitzer war zufrieden, daß alle Schalter und Steckdosen an der richtigen Stelle sind, die Beleuchtung auch schön an und aus geht und damit ist die Sache für ihn in Ordnung.
Ihm begreiflich zu machen, daß ein Übergabe- und Meßprotokoll selbstverständlich zum Leistungsumfang gehört und zur Feststellung der Sicherheit der Anlage notwendig ist, ist schwierig bis nahezu unmöglich. Wie gesagt....was soll denn sein, es funktioniert doch alles.
ciao Maris |
|
BID = 735660
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
klar erklärs ihm einfacher, Automotor läuft, Auto fährt aber Tank ist fast leer .
Ob er so mit dem neuen Auto in den Urlaub fährt
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 735733
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Bei uns kriegst als Beherbergungsbetrieb spätestens alle 5 Jahre bei der Feuerpolizeilichen Beschau massivste Probleme ohne gültigem Elektroattest.
|
BID = 735734
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Blöde Frage. Das ist die Verteilung eines Hotelzimmers ??
Beüglich der Doppelbelegung bei der Anspeisung der UV am Klemmblock. Sind diese UV in Serie angespeist?
|
BID = 736144
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2354 Wohnort: Lindau/Bodensee
|
Das ist die UV für 5 Gästezimmer sowie für diverse Schukosteckdosen (Staubsauger) und eine CEE16A (zB. Teppichnaßreiniger)in einer Etage/ einem Gebäudeflügel.
Die Steigleitung (NYM 5x10mm²) ist zur UV der darüberliegenden Etage weitergeklemmt und in der HV mit 3x35A NH00 abgesichert.
Am Freitag kurz vor knapp war der Inhaber des erstellenden Elektrobetriebes da und hat in 5 Minuten auf die Schnelle die Berührungsspannung und den Auslösestrom an jeweils einer Steckdose pro Zimmer gemessen und auf einem Schmierzettel notiert.
Ein Protokoll/Übergabebericht existiert allerdings immer noch nicht und ich bin dann mal gespannt, wann es was Schriftliches gibt.
Er hat weder eine allgemeine Sichtprüfung , noch eine Isolationsmessung durchgeführt.
Ich hab mich dann noch breitschlagen lassen und die UV bzw. die bemängelten Steckdosen selbst umgeklemmt (siehe Bild).
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 25 Dez 2010 18:51 ]
|
BID = 736279
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
und damit geht die gesamte Haftung auf dich über, da du die letzte Elektrofachkraft an der Anlage warst und der Errichter raus ist.
Gruß Bernd
Edit: Erst nach Übergabe ist der Betreiber für die Anlage verantwortlich.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 736320
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2354 Wohnort: Lindau/Bodensee
|
Wenn ich für etwas als Errichter verantwortlich bin, dann für den Teil der UV, den ich geändert habe.
Dies betrifft den 4 poligen BBC-FI, die 3 BBC-L16LSS, den ABB-B16LSS, die paar Phönix Reihenklemmen sowie die daran angeschlossenen 4 Schukosteckdosen und eine 5polige CEE16A Steckdose.
Deren vorschriftsmäßigen Anschluß habe ich per Messung nachgewiesen und im Protokoll festgehalten.
Mit den 6 (habe im vorigen Posting falscherweise 5 geschrieben) Gästezimmern, die über die FI-LS in der oberen Reihe abgesichert sind, hat das nichts zu tuzn.
ciao Maris
|