Autor |
|
|
|
BID = 53169
karamalzz Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Frankfurt
|
|
Hallo, das im Hausbau Steckdosen im Freien durch eine FI mit 30mA abgesichert werden müssen steht ja in VDE 0100 Teil 737 5.3
meine Frage, gilt dies auch für die Industrie? Bin Handwerkselelektromeister und arbeite seit kurzer Zeit in einer Firma für Molkereiprodukte und finde es komisch das es in der ganzen Firma die ja eigentlich ein einziger Feuchtraum ist, es keinen einzigen FI und keine Erdung der sehr komplexen Rohrleitungen gibt. Auch wurden 250mm² Einzeladern direkt in Putz und in Edelstahlrohr in offener Verlegeart quer durch die Firma verlegt.
Hab jetzt schon bedenken das bei einen E-Unfall ich als einziger E-Meister zur Verantwortung herangezogen werden könnte.
Kann mir jemand sagen wo ich Informationen zu Erdung und Verlegung von Einzeladern bekommen kann? |
|
BID = 53205
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1745 Wohnort: Ba-Wü
|
|
Komische Frage von jemanden der den Meistertitel trägt....
Aber egal kommen wir zum wesentlichen:
Das die VDE 0100 mit ihren Teilen auch in der Industrie gilt findet sich in VDE0 100 Teil 100, 2002-08, Abs. 11.1
Weitere Infos zu Verlegearten und deren Anforderungen:
VDE 0100 Teil 520, 2003-06
VDE 0298 Teil 3, 1983-08
VDE 0298 Teil 4, 2003-08
Infos zum Potentialausgleich und Erdung
VDE 0100 Teil 540, 1991-11
VDE 0100 Teil 410, 1997-01
Ich rate dringend zum Studium der oben aufgeführten Normen und auch den anderen relevanten Teilen.
mfg Joe
_________________
|
|
BID = 53289
Triac Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Franken
|
kann es sein das in der molkerrei ein IT netz vorhanden ist? den sonst würde kein bau abgenommen werden wenn der keinerlei sicherheits bestimmungen entspricht.
|
BID = 53309
karamalzz Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Frankfurt
|
Da ist kein IT Netz Vorhanden Ganz normal TN-C hab heute ne Maschine angeschlossen mir 4x25² also L1 L2 L3 und PEN ,das ist doch so nicht mehr üblich oder?Es ist auch kein Isolationswertmessgerät vorhanden aber die VBG4 Prüfungen werden selbst gemacht.??? (Weis noch nicht wie das gemacht wurde, wird sich aber sicher ändern.)
|
BID = 53379
Daniel B Stammposter
Beiträge: 281 Wohnort: k-wald
|
Habt ihr einen eigene Mittelspannungsstation ?
Wenn ihr eine eigene Trafoanlage habt,könnt ihr theoretisch installieren wie ihr wollt!!
Aber so was macht ja keiner , schon gar nichit in einem Industriebetrieb !!
Bei uns im Betrieb arbeiten wir auch nur in Anlehnung an die VDE .
Beispiel:
Bei Wiederholungsprüfungen von ortsfesten Anlagen verzichten wir komplett auf Isolationsmessungen.
Wir haben ein betriebsinternes Mess und Prüfprotokoll für Wiederholungs- und Erstprüfungen .
Hatte es da zuvor keinen Verantwortlichen gegeben ? Oder hat das zuvor eine Firma gemacht ?
Auf jeden Fall hast du dir da eine sehr große Bürde aufgelastet, Ich hoffe dass dies nicht zu gross für dich ist.
Greetz Daniel
|
BID = 53488
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1745 Wohnort: Ba-Wü
|
Zitat :
| Wenn ihr eine eigene Trafoanlage habt,könnt ihr theoretisch installieren wie ihr wollt!!
|
Aber auch nur theoretisch.
In den BGV's, im Energiewirtschaftsgesetz, in den TAB's wird immer auf die annerkanten Regeln der Technik hingewiesen und das sind nummal die DIN und die VDE.
Im Streitfall/Schadensfall ist bei Abweichungen von den Normen dann nachzuweisen das die eigene Lösung die gleiche Sicherheit bringt.
mfg Joe
_________________
|
BID = 53508
Daniel B Stammposter
Beiträge: 281 Wohnort: k-wald
|
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel B am 7 Feb 2004 20:12 ]
|
BID = 53509
Daniel B Stammposter
Beiträge: 281 Wohnort: k-wald
|
Hi Joe
Das würde zumindest das Chaos da erklären !
Sonst würde das ja keinen Sinn machen ,oder ?
Irgendeiner muss das ganze Chaos installiert haben !
Greetz Daniel
|
BID = 53527
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1745 Wohnort: Ba-Wü
|
Keine Ahnung ich kenne die Anlage nicht. Für Feuchträume ist kein FI vorgeschrieben, sondern nur bestimmter Wasserschutz. Zum Potentialausgleich kann ich nix sagen, da ich keine genaueren Infos habe.
Zu den Verlegearten kann ich auch nix sagen, da keine Leitungstypen angeben wurden.
mfg Joe
_________________
|
BID = 53534
karamalzz Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Frankfurt
|
Hallo, wir haben einen eigenen Trafo der uns gehört und abgerechnet wird die Hochspannungsseite was den Strom recht günstig machen soll.
|
BID = 53588
Daniel B Stammposter
Beiträge: 281 Wohnort: k-wald
|
Wer hat die Elektroanlage zuvor betreut ? Eine Firma oder ein Angestellter der Firma ?
Greetz Daniel
|
BID = 53595
Daniel B Stammposter
Beiträge: 281 Wohnort: k-wald
|
Wer hat die Elektroanlage zuvor betreut ? Eine Firma oder ein Angestellter der Firma ?
Greetz Daniel
|
BID = 53635
karamalzz Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Frankfurt
|
Hallo die Elektroanlage hat bisher der Betrirbselektriker betreut der in kürze aus der Firma ausscheidet, er war aber kein Meister sondern "nur" Elektroinstallateur und meint solange die Produktion läuft ist alles bestens, erdung braucht man nicht, und FI schadet nur weil eh überall das wasser drin steht und er dauernd auslösen würde !!!
|
BID = 53680
Triac Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Franken
|
ich würde immer noch eine it system machen. also das ganze netz vorher nochmal zum it umwandeln und pen dann extra erzeugen. würde sicherer sein für alle und auch noch nach norm.
|
BID = 53681
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1745 Wohnort: Ba-Wü
|
IT-System?????????????
Das wird aber teuer, es würde zwar im ersten Fehlerfall ohne ausfall weiterlaufen, aber wer bezahlt die vielen Isolationsüberwachungen, die dann einzubauen sind????
Und wer betreut/wartet dann die ganze Anlage? Viel zu kostenintensiv.
mfg Joe