BID = 722876
ichhabnefrage Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: berlin
|
|
Hallo zusammen,
meine Hausverwaltung hat mir extra eine Steckdose für einen Kühlschrank eingebaut, damit ich den Kühlschrank auf die andere Seite der Küche stellen kann. Jetzt habe ich im Deckel der Steckdose gelesen: "Bleibt nach Spannungsunterbrechung ausgeschaltet. Keine Geräte in unbeaufsichtigtem Dauerbetrieb, z.B. Tiefkühltruhen, betreiben".
Für mich klingt das, als könnte ich meinen Kühlschrank, der ja zudem auch ein Tiefkühlfach hat, nicht an diese Steckdose anschließen, aber bevor ich mich beschwere, möchte ich ganz sicher gehen.
Vielen Dank schon im Voraus für die Hilfe
|
|
BID = 722880
prinz. Moderator
Beiträge: 8933 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
|
Moin
Ein Foto würde helfen
mfg
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
|
BID = 722886
ichhabnefrage Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: berlin
|
Hallo prinz.
ich habe mal zwei Fotos gemacht und hoffe, sie helfen weiter.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
|
BID = 723004
pcprofi Gesprächig
Beiträge: 134 Wohnort: Düren
|
War wohl nix...
|
BID = 723032
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...faszinierend eine Kühlschranksteckdose die für ein solchen nicht genutzt werden kann *hicks*
...und überhaupt was issen das für ne Art von Steckdose
....ach jetzt das is bestimmt eine.... ? na wer weisses ?
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 723033
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
SO WAS
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 723036
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36188 Wohnort: Recklinghausen
|
Wohl weniger.
Das wird eine DI-Steckdose sein.
Da es sich bei der Wohnung warscheinlich um einen Altbau handelt und noch keine FI-Schalter in der Verteilung sind, diese aber bei Erweiterungen mittlerweile vorgeschrieben sind, hat man sich auf diese Art beholfen. Der Elektriker hat also nur geltende Vorschriften befolgt.
Sinnvoller wäre aber eine FI-Steckdose gewesen.
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 723063
ergster Stammposter
Beiträge: 379 Wohnort: Nähe Dortmund
|
Sehe ich auch so.
Und ich würde die Hausverwaltung bitten, dies ändern zu lassen, denn wenn dir das Gefrierfach auftaut nur weil mal für 2 Sec. der Strom weg war wärend du arbeiten warst, ist das doch eher lästig.
|