Autor |
Dimensionierung Leitungslänge Unterverteilung Suche nach: unterverteilung (1307) |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 712998
hansmaulwurf Gesprächig
Beiträge: 194
|
|
Hallo zusammen,
Erstmal vorab, ich bin gelernter Elektroinstallateur, aber seit 8 Jahren nicht mehr im Geschäft tätig.
So nun zum Thema:
Bei uns zu Hause müssen wir eine Unterverteilung installieren.
Die Unterverteilung befindet sich ca.65m (Leitungslänge) von der Hauptverteilung entfernt. Die Hauptverteilung befindet sich direkt neben dem HAK.
Die Leitung wird ausschließlich über eine Kabelbühne verlegt. Häufung spielt hier eine eher nebensächliche Rolle, da es sich um eine 10cm breite Bühne handelt in der zwei weiter Leitungen verlegt sind.
Also: Ich halte eine Absicherung von 35A als ausreichend.
Nach der Leitunglängenberechnung...
DeltaU = (sqrt(3)*I*l)/(Kappa * A)
müsste bei einem zulässigen Spannungsabfall von 6V??? ein 5x10mm² ausreichend sein.
Ist das in Ordung so ?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
[/code]
Gruß,
Hans.
|
|
BID = 713000
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
|
Ich habs nicht nachgerechnet.
Aber der zulässige Spannungsfall wäre ja dann schon bei der UV, und nicht beid mer letzten Steckdose erreicht.
Gefühlsmässig tendiere ich zu einem 5x16mm² und 35A Absicherung. |
|
BID = 713040
Martin Wagner Schriftsteller
Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
|
Müssen UV-Zuleitungen nicht für 63A dimensioniert werden?
|
BID = 713041
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7575 Wohnort: Wien
|
Zitat :
Martin Wagner hat am 9 Sep 2010 16:13 geschrieben :
|
Müssen UV-Zuleitungen nicht für 63A dimensioniert werden?
|
Grauzone... im Grunde genommen aber nur wenns mal eine eigene Wohneinheit werden könnte.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 713076
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Da soll der Fragesteller doch einfach sagen, was jene UV überhaupt zu versorgen hat!
Und was nach ihr kommt (an Leitungsstrecken).
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 713153
hansmaulwurf Gesprächig
Beiträge: 194
|
Wir haben zu Hause eine Gärtnerei.
Die Unterverteilung versorgt ein neues Gewächshaus !
Leitungslängen ab dieser Unterverteilung maximal 20m. Ich bin ja in der ursprünglichen Berechnung von einem Spannungsabfall von 1,5% (6V) ausgegangen. Da wäre ja jetzt noch etwas Luft...
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß,
Hans
|
BID = 713156
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Dann kann nach tatsächlicher Last ausgelegt werden.
|
BID = 713207
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
230V/100*1,5=3,45V
Erklärung: Da an der UV ja nicht nur Drehstrom-Verbraucher betrieben werden, und sicherlich nicht alle anderen Verbraucher symetrisch das Netz belasten, muss 230V und nicht 400V zugrunde gelegt werden.
Ggf. ist bei dieser Leitungslänge und dem derzeit wieder sehr hohen Cu-Preisen die Verlegung von Alu-Kabeln lohnend.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 10 Sep 2010 12:34 ]
|
BID = 713299
hansmaulwurf Gesprächig
Beiträge: 194
|
Erstmal Danke euch allen für die Hilfe ! Ich habe grad mal ein bisschen gegoooogelt... Gibt es irgendwo im I-Net Aluminium Leitungen zu kaufen ???
Vielen Dank
Gruß,
Klaus
|
BID = 713326
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Würde ich nicht machen. Stellt zu hohe anforderung an die zu verwendenen Klemmen.
|
BID = 714776
hansmaulwurf Gesprächig
Beiträge: 194
|
Hallo zusammen,
ich habe mir grad nochmal ein paar Gedanken gemacht...
Also ALu Leitung scheidet aus, wegen den Problemen mit den Klemmen. Ein 16mm² Querschnitt ist meiner meinung nach auch vorzusehen...
Also jetzt meine Frage:
Wir haben in unserem Betrieb ein TT- Netztsystem. Vom Energieversorger wird TN-C geliefert (mit PEN)!
Die Hauptverteilung ist also als lokales TT Netztsystem installiert/ ausgelegt.
Kann ich die besagte Unterverteilung denn nun von der Hauptverteilung aus 4-Adrig statt 5-Adrig speisen und einen Tiefenerder an der Unterverteilung setzten. ? Eine Erdungswiderstandsmessung wird selbstverständlich gemacht um die Abschaltbedingung einzuhalten. #
Dadurch könnnten wir noch ein wenig Geld sparen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung !
Gruß
Hans
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hansmaulwurf am 18 Sep 2010 18:04 ]
|
BID = 714792
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
Wenn Du Dich für 16² entscheidest, könntest Du sogar als TN-C (4*16²) zum Gewächshaus gehen, ist aber nich empfehlenswert.
Gegen ein zweites lokales TT spricht nichts, Du kommst also aucn mit 4*16² aus.
Gruß Topf_Gun
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
|
BID = 714795
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Allerdings ist ein 4 x 16 nicht unbedingt billiger als ein 5 x 16.
|
BID = 714798
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Verlege NYCWY 4x16/16 oder NYY-J 5x16, und führe den PE mit. Eine Überlegung ist es die Anlage durch eine verbindung des PEN am HAK mit dem Potentialausgleich auf TN umzustellen.
|
BID = 714816
hansmaulwurf Gesprächig
Beiträge: 194
|
Erstmal vielen Dank für eure Antworten!
Zitat :
| Wenn Du Dich für 16² entscheidest, könntest Du sogar als TN-C (4*16²) zum Gewächshaus gehen, ist aber nich empfehlenswert. |
@Topf_Gun
Mit einem 4x16 muss ich doch als TN-C verlegen,oder ?
Ich würde dann L1,L2,L3 und den kombinierten PEN (vom EVU, nach dem Zähler) zu dieser Unterverteilung führen !? un dort dann eine lokale "Erde" errichten. (mittels Tiefenerder)
Wie sollte das sonst belegt werden ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hansmaulwurf am 18 Sep 2010 20:37 ]
|