Beiträge: 21 Wohnort: potsdam
|
|
Hihi. nein. habe nochmal gemessen. werte um 6 ohm, wackeln ein bisschen, aendern sich aber nicht doll. ich frag mich, an was ich mich da erinnere. vielleicht bei laufendem motor gemessen?
ausserdem ist der widerstand zwischen den enden verschiedener spulen sowie den gehaeusen ueber 2 megaohm, gruengelb zum gehaeuse ist 0 Ohm, zu allen anderen unendlich. |
|
BID = 710474
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
Zitat :
| vielleicht bei laufendem motor gemessen? | Dann wäre dein Ohmmeter jetzt Asche.
Die Brücken waren so, dass sich ein Dreieck oder ein Stern ergibt?
Beim Stern musst du darauf achten, dass du den Kondensator nicht mit dem Sternpunkt verbindest, der bleibt unangeschlossen.
Egal ob Stern oder Dreieck: Der Kondensator gehört zwischen einen der mit 230V verbundenen Anschlüsse und den nicht damit verbundenen Anchluß. |
|
BID = 710490
PeterTheMaster Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: potsdam
|
die bruecken waren dreieck, alle vertikal. steht auf dem motor drauf, dass man das bei 230V so machen soll. an 2 der 3 bruecken kam dann der wechselstrom direkt an, eine von denen per kondensator mit der verbliebenen verbunden.
meinst du, ich sollte mal stern versuchen? ohne neutralleiter und mit unsymmetrischen phasen kommt mir das aber komisch vor.
|
BID = 710495
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| alle vertikal. steht auf dem motor drauf |
Passt das zu der von dir gemessenen Anordnung der Wicklungsanschlüsse?
|
BID = 710518
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
|
Glaub es war doch mal von nem 2ten 100yF die Rede. Häng doch mal beide parallel dran. Nur bitte vorsicht wenn der Motor länger läuft, nicht das er zu heiß wird, die Phase mit dem Kond wird einen höheren Strom aufnehmen. Hast Du eigentlich einen 2 poligen Mot (2800 U/min) oder nen 4 poligen mit der halben Drehzahl?
|
BID = 710559
PeterTheMaster Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: potsdam
|
Ich glaub da stand was von 1400 u/min, aber was fuer pole meinst du?
|
BID = 710564
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
Zitat :
PeterTheMaster hat am 27 Aug 2010 10:28 geschrieben :
|
die bruecken waren dreieck, alle vertikal. steht auf dem motor drauf, dass man das bei 230V so machen soll. an 2 der 3 bruecken kam dann der wechselstrom direkt an, eine von denen per kondensator mit der verbliebenen verbunden.
meinst du, ich sollte mal stern versuchen? ohne neutralleiter und mit unsymmetrischen phasen kommt mir das aber komisch vor.
|
erstens hat der Motor von Hause aus mit der Steinmetzschaltung schon mal ein eierndes Drehfeld und damit weniger Leistung.
zweitens bei einem in Stern geschaltetem Motor mit Steinmetz verringert sich die verfügbare Leistung noch mal auf ein Drittel.
Die Wicklungen sind für 230 V ausgelegt an einem 230 V Drehstromnetz kann der im Dreieck betrieben werden .
Am 400 V Drehstromnetz muss er in Sternschaltung betrieben werden damit die Wicklungen nicht überlastet werden.
Bei der Steinmetzschaltung liefert dir der Kondensator die 2 "fehlenden" Phasen (ohne rotierendes Feld dreht sich nichts ).
Der Kondenstor kommt immer an den L und nicht an den N !!!!
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 710574
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
so ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 710652
PeterTheMaster Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: potsdam
|
Bitte keine weiteren beitraege, die die steinmetzschaltung an sich erklaeren. wie das geht war schon klar, bevor dieser thread hier anfing.
in deutschland koennte es schwierig sein, "kondensator immer an L" durchzusetzen, unsere 230V steckdosen sind einfach zu symmetrisch. was fuer eine rolle soll das denn auch spielen?
@perl: ja, passt zu den gemessenen widerstaenden, leitdend verbunden waren links unten mit mitte oben, mitte unten mit rechts oben und rechts unten mit links oben.
@verloeter: das mit dem zweiten kondensator probier ich mal, mal sehn, ob das dem motor den noetigen ruck gibt. wir haben ja eigentlich noch nicht etabliert, dass er tatsaechlich nicht unter last anlaeuft. oder sieht man das daran, dass er sich leicht von hand starten laesst?
kann ich das wirklich einfach so probieren? wie schnell muss der zweite aus? in diesem zusammenhang liest ja manchmal was von fliehkraftschaltern und so, was so klingt, als muesse der quasi sofort wieder aus. oder passiert auch nix, wenn ich dem ganzen mal ein paar sekunden zusehe?
|
BID = 711075
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
|
Ein paar Sekunden zusehen geht sicherlich, vermutlich sogar Minuten. Sollte Mot dann anlaufen muß man mal weitersehen.
|