BID = 699847
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
|
Logisch kann man bei ABB zwei Adern anschliessen, schliesslich hat er zwei getrennte Klemmenräume.
Zu den LS: Gemeinsam absichern bietet den nachteil, nicht einen DH (z.B. bei defekt) separat freischalten zu können. |
|
BID = 700487
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 916 Wohnort: Gründau
|
|
So, heute den Lastabwurf verdrahtet, Brocken kamen per Paket.
Soweit richtig gemacht?
Übrigens, super Tipp mit dem Doepke, das hört man ja garnicht brummen! Klasse!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sub205 am 7 Jul 2010 0:13 ] |
|
BID = 700494
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
Sieht soweit ganz gut aus.
Sollte so funktionieren.
Dennoch würde ich den Weg gehen : L2 -> LSS -> LAR-Kontakt -> Schützspule -> N.
Ist einfacher bei der eventuellen späteren Fehlersuche, weil man nicht davon ausgeht, dass der N geschaltet wird.
Gruß DD
|
BID = 700495
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 916 Wohnort: Gründau
|
Zitat :
Dark Dragon hat am 7 Jul 2010 01:43 geschrieben :
|
Sieht soweit ganz gut aus.
Sollte so funktionieren.
Dennoch würde ich den Weg gehen : L2 -> LSS -> LAR-Kontakt -> Schützspule -> N.
Ist einfacher bei der eventuellen späteren Fehlersuche, weil man nicht davon ausgeht, dass der N geschaltet wird.
Gruß DD
|
das N geschaltet wird ist direkt ersichtlich und aufgrund der Gegebenheiten war das der bessere Weg (direkte Leitungsführung).
Funktionieren tuts auch. Schon getestet.
|
BID = 700606
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Trotzdem ist ein Schalten des N nicht zulässig, und der Grund dafür auch absolut nicht plausibel.
|
BID = 700654
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 916 Wohnort: Gründau
|
Zitat :
ego hat am 7 Jul 2010 18:36 geschrieben :
|
Trotzdem ist ein Schalten des N nicht zulässig, und der Grund dafür auch absolut nicht plausibel.
|
"Nicht zulässig" ist ein Argument welches ich natürlich gelten lasse, aber "nicht schön" rechtfertigt für mich noch kein unnötiges verlegen längerer Leitungen, und das auch noch teils über Kreuz, denn dadurch geht natürlich die Übersichtlichkeit verloren!
Danke für die Info, werde es selbstverständlich ändern, auch wenn ich keinerlei Gefahr von dieser Konstruktion her sehe. VDE ist VDE, soll schließlich abgenommen werden.
Gruß, Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sub205 am 8 Jul 2010 0:20 ]
|
BID = 707790
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 916 Wohnort: Gründau
|
Hallöchen zusammen, ich bins nochmal ...
Heute Verrohrung gelötet, alles montiert und DLE angeklemmt (natürlich vorher entlüftet). Bingo: Läuft!
Einzigstes Problem noch:
Wenn der Lastabwurf das Ding vom Netz trennt und später wieder Strom drauf gibt, hängt der DLE wieder in Standby und muß erst manuell wieder angeschlossen werden.
Was tun?
Gerät ist ein Thermoflow Elex 21kW
Anleitung gibt dazu keine Infos her oder ich hab eine falsche.
Meine erste spontane Idee war, dem kleinen Trafo für die Steuerelektronik separat Dauerstrom zu geben. Aber ich schätze (abgesehen davon das dieser vermutlich zwischen zwei Außenleitern sitzt) das der DLE dann auf Störung geht, wenn er trotz Signal "Warmwasser Marsch!" keine Erwärmung erfährt.
Von der Zulässigkeit und anderen Geschichten mal ganz zu schweigen ..
Jemand ne Idee?
gruß, Stephan
|
BID = 707901
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ja:
Ein vernünftiges Gerät verwenden!
"Alles läuft" ist übrigens völlig unzureichend.
Es muß nachgewiesen werden,. daß auch im Fehlerfalle die elektrische Sicherheit noch gewährleistet ist!
Wer wird das überprüfen???
|
BID = 707908
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Im Netz findest du auf Bildern eine Hotline:
01805 - 251266 Ohne Gewähr, Achtung kostenpflichtig. Die Webadresse konnte ich nicht entziffern
|
BID = 707952
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 916 Wohnort: Gründau
|
Zitat :
sam2 hat am 15 Aug 2010 12:42 geschrieben :
|
Ja:
Ein vernünftiges Gerät verwenden!
"Alles läuft" ist übrigens völlig unzureichend.
Es muß nachgewiesen werden,. daß auch im Fehlerfalle die elektrische Sicherheit noch gewährleistet ist!
Wer wird das überprüfen???
|
Vor Anschluß des Gerätes wurde die Verkabelung und Verschaltung in der UV bereits geprüft. Ich habe gestern ebenfalls einen kurzen FI-Test mittels Duspol gemacht. Ein Elektriker wird sich die Sache nächste Woche nochmals anschauen.
Davon abgesehen: Alles Kupferrohre, verlötet und ca 8Meter weiter alles am Haus-PA dran. In der Summe der Tests + Gegebenheiten kann also eigentlich nicht viel passieren.
|
BID = 708034
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Zitat :
sub205 hat am 15 Aug 2010 16:14 geschrieben :
|
In der Summe der Tests + Gegebenheiten kann also eigentlich nicht viel passieren.
|
Das ist ein Scherz, oder??
Sicherung raus und draußen lassen, bis ein Elektriker die Konstruktion mit einem dafür vorgesehenem Messgerät nachweislich überprüft hat!
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 708059
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 916 Wohnort: Gründau
|
Zitat :
clembra hat am 15 Aug 2010 20:54 geschrieben :
|
Zitat :
sub205 hat am 15 Aug 2010 16:14 geschrieben :
|
In der Summe der Tests + Gegebenheiten kann also eigentlich nicht viel passieren.
|
Das ist ein Scherz, oder??
Sicherung raus und draußen lassen, bis ein Elektriker die Konstruktion mit einem dafür vorgesehenem Messgerät nachweislich überprüft hat!
|
Das ist wieder mal typisch für dieses Forum. Abgesehen davon, ob ihr grundsätzlich Recht habt oder nicht, bezieht sich keiner auf meine ursprüngliche Frage: Nämlich das Standby-Problem!
Stattdessen wird alles niedergeredet und auf Vorschriften rumgeritten, nach denen ich nicht gefragt habe. Es ging mir nur darum einen Tipp bezüglich des Wiedereinschaltens zu bekommen!
Davon mal abgesehen: Normen und Bestimmungen hin- oder her. Von allen Elektrikbetrieben machen vielleicht 15% der Betriebe die Arbeiten korrekt und mit allen Messungen. Die Meisten verzichten darauf, sparen Geld was auch immer ... Es ist schön das es diese Normen gibt. Aber die erste Instanz für Sicherheit ist das eigene Hirn! Wer das schon ausschaltet und Pfuscht, braucht auch keine Messung mehr, die ihm dann hilft. Angenommen, eine solche Messung würde Fehlschlagen, wo wäre dann der Fehler vermutlich zu finden? Schätzungsweise in laienhafter Arbeit und mangelndem Know-How!
Vor 40 Jahren hat sich keiner darum geschert, da hat mal schnell der Schwager von nem Bekannten aus dem Kegelverein die Elektrik fürn Kasten Bier gemacht und niemand ist gestorben. Ich weiß, das ihr grundsätzlich Recht habt, aber die penetrante Art und Weise, mit der man hier gleich mit der VDE-Keule rauskommt, obwohl die Arbeit (ohne angeschlossenes Endgerät) bereits abgenommen und vermessen wurde, ist nicht das Gelbe vom Ei! Und mein Grundproblem wurde mit: Kauf dir was gescheites! Dein Zeug ist ***! Und du hast eh keine Ahnung! - Beantwortet. Dankesehr. Sehr höflich!
Jetzt hat sich mal einer die Mühe gemacht, das ganze ordentlich umzusetzen, einen Meister hinzuzuziehen, sich Informationen beschafft und viel informiert, und trotzdem ist alles *** was gemacht wird.
Wer den Thread verfolgt hat, dürfte wissen das ich mich umfasend informiert habe und Fachleute zu Rate gezogen habe. Von Pfusch oder mangelnder Sorgfalt kann also keine Rede sein!
Dennoch Danke an die paar Poster, die sich sachlich und freundlich mit mir ausgetauscht haben und mir gesagt haben, was gemacht werden muß!
Gruß, Stephan
|
BID = 708064
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Hast du 2 baugleiche DLE ? Wenn nicht dann vertausche die beiden mal elektrisch.
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 708076
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 916 Wohnort: Gründau
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 15 Aug 2010 21:44 geschrieben :
|
Hast du 2 baugleiche DLE ? Wenn nicht dann vertausche die beiden mal elektrisch.
Gruß Bernd
|
Nein, aber der Elex (50euro gebraucht bei Ebay) fliegt auf den Müll, habe soeben gemerkt das die Heizpatrone undicht ist, innen hat einer der Heizstäbe an der oberen Quetschdurchführung nach außen Korrosion. Hab nun den Stiebel-Eltron DHE21 gebraucht erworben, der bis vor ner Woche noch in Betrieb war.
Der kommt ins Bad und der alte (ohne Display) mit 18kW unter die Spüle.
|
BID = 708082
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
@ sub:
Noch so eine Einlassung und das wars hier für Dein Thema!
Solche Frechheiten haben wir nicht nötig.
Im Übrigen hast Du unrecht:
Durch derartige Feierabend-Bierkasten-Murksereien sind eben mehr als genug Leute gestorben.
Es hat auch niemand gesagt, daß bei Dir alles Murks sei. Sondern es wurde auf die wesentlichen Punkte hingewiesen (und das ist eben NICHT vorrangig die Funktion). Außerdem darauf, daß das Gerät nicht für den gewünschten Anwendungsfall geeignet ist. Daß es außerdem Schrott ist, hast hingegen Du selbst uns soeben mitgeteilt...
In einem hast Du allerdings völlig Recht:
Es ist typisch für dieses Forum, daß wir vorrangig auf Sicherheitsfragen eingehen bzw. hinweisen. DANN kann man auch gerne noch über die Funktion reden.
Unhöflich war hier ME nach auch keiner (vielleicht von Dir selbst abgesehen).
Die mangelnde Sorgfalt besteht tatsächlich und kann anhand Deiner Beiträge gut nachvollzogen werden. Offenbar hast Du die ganze Sicherheitsfilosofie noch nicht verstanden, ebensowenig die Technik des Schutzes gegen des Bestehenbleiben gefährlich hoher Berührungsspannungen.
Also krieg Dich wieder ein!
|