Irrglauben hin oder her ich bin bisher mit der Messung immer gut gefahren und die fehlerhaften ABB Fi haben mir recht gegeben .Der FI ist für mich "nur" ein zusätzlicher Schutz, auf den allein ich mich nicht verlasse.Du kennst den Unterschied zwischen Theorie und Praxis.(Marx und Murks)
Gruß Bernd
|
BID = 694677
kaidegen Gesprächig
  
Beiträge: 170
|
@Wome: Ich gebe dir zwar recht aber man bedenke: Eine Messung des Netzinnenwiderstands zur Bestimmung der Abschaltzeit der Überstromschutzeinrichtung bei einem vollkommenen Kurzschluss sollte man vllt dennoch durchführen.
Die Leitung VOR der Fehlerstelle ist zwar geschützt wenn korrekt nach 0100-430 ausgelegt wurde aber: An der Fehlerstelle kann ein Lichtbogen entstehen, die Wärme die sich da entwickelt kann zu Schäden an Objekten in der Nähe führen, mindestens aber dazu dass die Isolierung an der Fehlerstelle kaputt geht.
Ich würde eine Anlage nicht so auslegen dass im Normalzustand ein Kurzschluss (L-N) NICHT vom Magnetauslöser ausgeschaltet wird, sondern eben der Kurzschlussstrom doch reicht für die Schnellauslösung.
Bei Kurzschlüssen mit Übergangswiderständen kommt man da halt nicht drum herum...
Gruß Kai
|