Beiträge: 75 Wohnort: Schwabeland da wo's Maultaschen an den Bäumen gibt
|
|
Hallo zusammen,
da bei mir alle Tapeten an den Wänden runter sind und die Küche im Winter nie richtig warm wird, wollte ich schon mal vorsorglich Leitungen für eine zukünftige Nachtspeicherheizung in der Küche verlegen.
Die Schlitzlänge vom Verteiler bis zum gewünschten Plazierungspunkt der Anschlußdose in der Küche beträgt 12 Meter, als Anschlußdose wollte ich nur vorübergehend eine Herdanschlußdose nehmen, damit die Aderenden nicht so störend im Weg sind. Soviel ich weiß wird ja eine passende Anschlußdose bei jeder Nachtspeicherheizung mitgeliefert, die verwende ich dann später. Die Leitung denke ich wird noch nicht im Verteiler angeschlossen, sondern nur die Enden fachgerecht isoliert und zur Seite gebogen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten Winter.
Meine Fragen wären:
Reicht es wenn ich eine 7-adrige 2,5mm² Leitung vom Verteiler zur Anschlußdose verlege und dann von der Anschlußdose aus eine 5-adrige 1,5mm² Leitung zum Raumtemperaturregler der Küche verlege? Oder muss die 5-adrige auch schon im Verteiler beginnen.
Ich weiss ja noch nicht genau, welche passende Heizung ich holen werde und welche Anschlüße sie hat, deswegen wollte ich mir alle Optionen offen halten und lieber ausreichend dimensionierte und bestückte Leitungen verlegen, nicht daß ich nachher zweimal Schlitze kloppen muss.
Als Nachtspeicherheizung dachte ich eher an so eine kleine flache oder hohe flache Form der Nachtspeicherheizung. Die alte Nachtspeicherheizung im Flur kommt weg, weil absolut fehl am Platz.
|
|
BID = 682865
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
|
|
Moin!
Dann würde ich mir erstmal überlegen, welche ich mir hole! Leistungsangabe!
_________________
An alle Hobby-Kundendienstler: Vor Arbeiten am Gerät, Netzstecker ziehen und VDE Vorschriften beachten!! Jeder trägt die Verantwortung für seine ausgeführte Arbeit!!!
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
|
BID = 682866
apareti Gelegenheitsposter
Beiträge: 75 Wohnort: Schwabeland da wo's Maultaschen an den Bäumen gibt
|
4 kw
|
BID = 682871
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
Soweit ist es OK, jedoch fehlt noch eine Leitung welche den Lüfter versorgt.
123abc
|
BID = 682888
apareti Gelegenheitsposter
Beiträge: 75 Wohnort: Schwabeland da wo's Maultaschen an den Bäumen gibt
|
Zitat :
123abc hat am 10 Apr 2010 08:36 geschrieben :
|
Soweit ist es OK, jedoch fehlt noch eine Leitung welche den Lüfter versorgt.
123abc
|
Also wenn ich mir 2 andere Nachtspeicherheizungen hier ansehe, dann sehe ich 2 gleichdicke Leitungen die vom Heizkörper in die Anschlußdose gehen, von der Anschlußdose führen dann viele dicke Leitungen hinter den Fliesenleisten unter dem Putz zum Verteiler und wie ich sehe, führt auch eine meist schwächere Leitung von der Anschlußdose zum Raumtemperaturregler. Also wie soll ich die Leitungen legen und welche und wieviele am besten, nicht das nachher noch was fehlt und der Elektriker kann später seine Arbeit nicht vollends beenden. Also jetzt kann ich die noch legen, später nicht mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: apareti am 10 Apr 2010 11:59 ]
|
BID = 682889
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
|
Wie wärs denn wenn Du nur Leerrohre verlegst durch die der Elektriker dann erst die Leitungen durchzieht?
|
BID = 682892
apareti Gelegenheitsposter
Beiträge: 75 Wohnort: Schwabeland da wo's Maultaschen an den Bäumen gibt
|
Zitat :
Verlöter hat am 10 Apr 2010 12:18 geschrieben :
|
Wie wärs denn wenn Du nur Leerrohre verlegst durch die der Elektriker dann erst die Leitungen durchzieht?
|
Ich bin Selbermacher und ich habe bei Gott, schon genug Pfusch von Handwerkern gesehen, es ist nie so wie man es haben wollte.
Ich habe bis jetzt sehr vieles hier selbst gemacht, ich möchte selbst die Leitung in Eigenleistung legen und der Eli kommt nur später um die ESH anzuklemmen, das ist gut für ihn und für mich, er braucht sich nicht dreckig machen, ich brauch mir nicht den Kopf zerbrechen ob alles richtig angeschlossen wurde.
Leerrohre werde ich nur für die Koaxkabel der Satschüssel verlegen.
Also nochmals, wie soll ich die Leitungen legen und welche und wieviele am besten. Was wäre da die beste Umsetzung?
|
BID = 682955
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Du brauchst 4 Leitungen (bei den alten waren das oft nur 3, aber moderne Öfen werden etwas anders angesteuert):
1) für Heizstrom
eine fünfadrige Leitung mit PE, Querschnitt je nach Länge und Ofenleistung
(bei nem 4kW reichen meist 1,5mm² - ich würde aber besser gleich ne 2,5er nehmen)
2) für Aufladesteuerung
eine zweiadrige (ohne PE), aus Kosten- und Lagerhaltungsgründen nimmt man stattdessen schlicht ne 3-adrige mit PE, 1,5mm²
3) für Versorgung Entladung
eine dreiadrige mit PE, 1,5mm²
(diese 3 von der UV zum Ofen)
4) zur Steuerung der Entladung
eine fünfadrige mit PE, 1,5mm²
(diese vom Raumthermostaten zum Ofen)
Sollte es von der Leitungsführung geschickter sein, kann man auch stattdessen die 3-adrige Entladeleitung direkt zum Raumthermostaten führen und von dort die 5-adrige weiter zum Ofen.
Falls die UV weit weg ist oder es bei den anderen Öfen ebenson gemacht wurde, kann man evtl. auch die Versorgung Entladung aus dem allgemeinen Stromkreis des Aufstellraums holen.
Ans Ende setze gleich jetzt eine spezielle 3-Kammer-Dose. Dann muß man später nichts mehr ändern und Du hast alles sauber und geschützt beeinander.
Auch für den Raumthermostaten eine Gerätedose setzen (ne flache für AP- oder ne tiefe für UP-Thermostat). Bis zur Nutzung Schraubdeckel drauf.
Als Leitungstyp dürfte NYM-J am geschicktesten sein.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Apr 2010 17:51 ]
|
BID = 682996
apareti Gelegenheitsposter
Beiträge: 75 Wohnort: Schwabeland da wo's Maultaschen an den Bäumen gibt
|
Vielen Dank sam2, wie immer bei dir eine kompetente Antwort.
|
BID = 683040
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Nebenher-welcher Hersteller liefert ne Anschlußdose mit? Ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen.
Gruß Surf
P.S. Für die Aufladesteuerung (falls diese mal modernisiert wird oder die Heizungen selber) gibts gelegentlich Geld vom VNB dazu ( zumindest bei RWE ).
N Anruf und Nachfrage kost ja nüscht
|
BID = 683042
apareti Gelegenheitsposter
Beiträge: 75 Wohnort: Schwabeland da wo's Maultaschen an den Bäumen gibt
|
Nicht schlecht, danke für den Tip, Surfer. Vielleicht wechsle ich die alte zweiteilige Heizungssteuerung später mal gegen ein einzelnes Gerät, dann hätte ich ein paar Teilungseinheiten mehr Platz im Verteiler. Gruß und Schönen Sonntag noch
|
BID = 684450
apareti Gelegenheitsposter
Beiträge: 75 Wohnort: Schwabeland da wo's Maultaschen an den Bäumen gibt
|
Ich war heute bei einem grösseren bekannten Elektrotechnikfachgeschäft hier in der Gegend und war sogar mit deren Elektriker unten im Keller im Lager und haben nach Geräteanschlussdosen(spezielle 3-Kammer Dose) für die Nachtspeicherheizung gesucht, die hatten keine da.
Hab dann den Tip von tobby78 befolgt und im Internet nach Merten gesucht und bin auch fündig geworden.
Die haben 3 verschiedene solcher Dosen im Angebot, ist sogar ein Bild von denen vorhanden. Was mir dabei aufgefallen ist, ist daß ich genau solche Dosen auch habe, die eine etwas ovalere ist im Wohnzimmer verbaut und die andere etwas eckigere ist im Schlafzimmer verbaut. Welche von den dreien hier auf Seite 3 und 4 von http://www.merten.de/download/DL_kat/Anschlusstechnik.pdf wäre empfehlenswert?
Also die "Geräteanschluss-Dreikammer-
dose UP, grosser Klemmraum" klingt schon mal gut.
|