Autor |
|
|
|
BID = 659408
pupu32 Aus Forum ausgetreten
|
|
BID = 659414
sam2 Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
BID = 659419
pupu32 Aus Forum ausgetreten
|
Kabel:NYM-J 5x4
Vorsicherung:Moeller C-25A 3 Pol
Hauptsicherung:Moeller C-16A 3 Pol
RCD:Moeller 25A 0,03A 4 Pol
Nebensicherung:Moeller B13A
CEE-Dosen:Bals 16A 380V Aufputz
So das dürfte es gewesen sein den Rest habe ich mal weg gelassen da kann man ja nicht so viel falsch machen.
gruß
pupu32
|
BID = 659420
Der Spammer gesperrt
|
Offtopic :
| So sam, soviel zu ich störe, jetzt will er sogar meinen Vorschlag verwirklichen. |
Nimm lieber einen Neozed Sockel !!
Die Leitung die davon kommt klemmst du auf den Fi, den Fi und die LSS verbindest du am besten mit einer Phasenschiene, ACHTUNG die Phasenschiene muss zu den LSS passen.
Hast du einen Eli der dir das abnimmt und prüft wenn du fertig bist ?
_________________
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
EDIT : Nimm lieber ein 40A Fi der ist im schlimmsten Fall gerade mal 2€teuer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Spammer am 2 Jan 2010 18:18 ]
|
BID = 659422
pupu32 Aus Forum ausgetreten
|
Ja sonst würde ich es ja nicht selber machen
Wie kriegt man das o[/ot]ff topic hin?
Ich will aber keine Neozed/Diazed
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pupu32 am 2 Jan 2010 18:17 ]
|
BID = 659423
Der Spammer gesperrt
|
Offtopic :
|
Zitat :
pupu32 hat am 2 Jan 2010 18:16 geschrieben :
|
Ja sonst würde ich es ja nicht selber machen
Wie kriegt man das offtopic hin?
|
Oben steht OT ein fach anklicken OT text schreiben und wieder draufklicken wenn damit fertig.
PS : les mal oben hab editiert |
_________________
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Spammer am 2 Jan 2010 18:19 ]
|
BID = 659424
ego Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Zu dem Fred hier fällt mir nicht mehr viel ein!
Ausser halt: Jeder ist wohl seines glückes eigener Schmied!
Schade um die vergebene Liebesmüh!
|
BID = 659426
pupu32 Aus Forum ausgetreten
|
Offtopic :
| Hab ich gesehen |
Ich finde das ist die best möglichkeit anstatt rum zufuschen.
Wie kann man das mit der vorsicherung lösen
|
BID = 659431
Der Spammer gesperrt
|
Mit einem Neozedblock und drei Neozed gL Patronen 25A.
Als Alternative gibts da noch SLS aber die werden dir vermutlich zu teuer Sein ![](/phpBB/images/smiles/smilie_54.gif) .
Und klemm den Neozed Block VOR dem FI vom Haus an dann fliegt nur der eine Fi in der UV im Fehlerfall.
_________________
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Spammer am 2 Jan 2010 18:27 ]
|
BID = 659434
pupu32 Aus Forum ausgetreten
|
Kabel:NYM-J 5x4
Vorsicherungssockel:Siemens D02 Neozed Element 3polig 16 bis 63A
Sicherungseinsätze:Siemens Neozed Sicherung D02 25A
Hauptsicherung:Moeller C-16A 3 Pol
RCD:Moeller 25A 0,03A 4 Pol
Nebensicherung:Moeller B13A
CEE-Dosen:Bals 16A 380V Aufputz
was für einen Aufschraub kappe? Keramik oder Plastik was ist sicherere
|
BID = 659436
Surfer Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 3094
|
Kann hier mal keiner eingreifen?
Das ist so ziemlich alles für den A....
Mit dem Eli,der später die Verantwortung dafür übernimmt,alles vor Ort absprechen und Ende der Geschichte.
Das wird doch ne "ich prosch es selber hin"-Nummer.
Kopfschüttelnderweise Surf
|
BID = 659437
pupu32 Aus Forum ausgetreten
|
Ich ahbe zwei FIs ein 30ma fürs Haus davor noch einen 500ma hinter dem werde ich die anklemmen lassen!
|
BID = 659440
Surfer Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 3094
|
Von dem Rest solltest du auch besser die Finger lassen,da ich massive Zweifel hege,ob du jemals eine Leitung fachgerecht angeschlossen hast.
Gruß Surf
|
BID = 659441
Der Spammer gesperrt
|
Zitat :
pupu32 hat am 2 Jan 2010 18:32 geschrieben :
|
Kabel:NYM-J 5x4
Vorsicherungssockel:Siemens D02 Neozed Element 3polig 16 bis 63A
Sicherungseinsätze:Siemens Neozed Sicherung D02 25A
Hauptsicherung:Moeller C-16A 3 Pol
RCD:Moeller 25A 0,03A 4 Pol
Nebensicherung:Moeller B13A
CEE-Dosen:Bals 16A 380V Aufputz
was für einen Aufschraub kappe? Keramik oder Plastik was ist sicherere
|
Den 16er NICHT als Hauptsicherung der ist nur für die CEE, die B13 werden nach dem Fi PARALLEL dazu angeklemmt.
Die Leitung von der UV zur CEE 5x2,5mm²
Und zu den SChukos 3x2,5mm²
_________________
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Spammer am 2 Jan 2010 18:41 ]
|
BID = 659442
pupu32 Aus Forum ausgetreten
|
Ja ich hab ja gesagt das ich mich nicht ran traue und es auch nicht mache.
Es ist ja auch alles verplomt.Den Anschluß und alles was im Stromkasten statt findet gehe ich nichtran
|