| 1 - Gereinigtes Bakelit wieder glänzend bekommen -- Gereinigtes Bakelit wieder glänzend bekommen | |||
| |||
| 2 - durchgebrannte Sicherungen -- Stiebel Eltron Durchlauferhitzer hydraulisch | DHF 21 C | |||
| Geräteart : Sonstiges Defekt : durchgebrannte Sicherungen Hersteller : Stiebel Eltron Gerätetyp : Durchlauferhitzer hydraulisch | DHF 21 C Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Moin Moin liebe Elektrofreunde, Anfang des Jahres war bei mir Bad-Umbau, seither habe ich mit dem Durchlauferhitzer viele Probleme (brennt mir die DIAZED-Sicherungen regelmäßig durch, Wassertemperatur schwankt oft, letztens auch ein "Knall"-Geräusch im Durchlauferhitzer inkl. durchgebrannter Sicherung )
Da die Sanitär-Handwerker, die hier beim Bad-Umbau aktiv gewesen sind, eher nachlässig gearbeitet und viel gepfuscht haben, bin ich gerade dabei den Durchlauferhitzer abzunehmen und sicherheitshalber auf alles zu checken (Sieb, Hydraulik, Elektrik, etc.). Ich muss dazu anmerken, dass vor dem Bad-Umbau der Durchlauferhitzer in der Küche war, wurde aber im Zuge des Bad-Umbaus ins Bad verlegt. Die neue Leitung hatte ein herbestellter Elektriker verlegt, den Durchlauferhitzer schlussendlich angeschlossen haben die Sanitär-Ha... | |||
3 - Grundlagen zum DLE / Wassertemperatur schwankt -- Grundlagen zum DLE / Wassertemperatur schwankt | |||
| In einer mir befreundeten WG hängt ein schon alt aussehender DLE mit 18kW für Dusche, Waschbecken Bad und Waschbecken Küche. Der DLE schaltet vermutlich in zwei Stufen ein. Mit steigender Wassermenge hört man einen Schaltvorgang, und bei noch mehr Wasser einen weiteren, bei dem dann die rote Glimmlampe im DLE angeht.
Leider ist Duschen nun recht problematisch, weil die Wassertemperatur ständig stark schwankt (also wirklich von zu kalt bis verbrühend heiß). Schaltvorgänge am DLE habe ich keine beobachtet. Was man aber merkt ist dass in dem 50+ Jahre alten, siebenstöckigen Haus der Wasserdruck bzw die Durchflussmenge vom Kaltwasser schwankt, vermutlich je nach Verbrauch der Anderen. Es wurde vom Vermieter eine Billigst-Mischbatterie angebracht. 1. Woran kann es liegen? 2. Gibt es Mischbatterien, die die Temperatur in solchen Fällen selbst ausregeln können? 3. Würde der Wechsel auf einen elektronisch gesteuerten DLE helfen und was kostet das (18kW, Schuhkartongröße) [ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 25 Mai 2012 13:20 ]... | |||
| 4 - Wassertemperatur schwankt -- Stiebel Eltron DHE 21 | |||
| Geräteart : Sonstiges Defekt : Wassertemperatur schwankt Hersteller : Stiebel Eltron Gerätetyp : DHE 21 S - Nummer : 071716-6801 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo zusammen, ich hoffe, ich bin im richtigen Forum (es erschien mir als das passendste...). Bei einem Stiebel Eltron DHE 21 schwankt die Wasserauslauftemperatur und höhere Temperaturen werden meist nicht erreicht. Selbst bei voll aufgedrehtem Vorwähler (> 60°C) kann man noch die Hand unter den Wasserauslauf halten, ohne sich zu verbrühen. Das Motorventil funktioniert noch und regelt den Durchfluss herunter, wenn man höhere Temperaturen wählt. Alle drei Phasen sind vorhanden (mit dem Duspol gegeneinander gemessen). Auf der Elektronikplatine blinkt eine LED und ich weiss nicht, ob dies ein Hinweis auf einen Fehler ist (was ich eher denke) oder eine normale Info darstellt. Leider habe ich keine Anleitung, aus der ich etwas dazu entnehmen könnte, und bei Stiebel Eltron gibt´s als Download nur die Anleitungen zu den aktuelleren Gerätelinien. Vielleicht kann ja hier jemand helfen? LG Micha ... | |||
| 5 - Heizpumpe und ein Kondensator -- Heizpumpe und ein Kondensator | |||
| Hallo,
bei 3kW und Anschluss zwischen L und N darf ungefähr 1x pro Minute geschaltet werden. Meiner Meinung nach sollte der Hersteller dies korrigieren, Sitchwort wie schon genannt Flicker, Rückwirkungen auf das Stromnetz. Wozu auch, wenn die Wassertemperatur ein paar K schwankt, stört das doch nicht. Es geht doch eher um Frostschutz, oder? Interessanterweise gibt der Hersteller an, sich an EN 61000-3-3 zu halten. Gerade darin steht aber was dazu... Grüße Martin ... | |||
| 6 - Warmwasser per DLE statt Gas - allgemeine Fragen zum Durchlauferhitzer -- Warmwasser per DLE statt Gas - allgemeine Fragen zum Durchlauferhitzer | |||
| Naja, etwas widersprüchlich, Deine Antwort.
Ich meine: Ab 12kW kann man von Duschen sprechen, wenn man mit sparsamem Wasserdurchfluß zufrieden ist. Mit 18kW hingegen funktioniert es sehr ordentlich, mehr ist an sich nicht nötig (der läuft notfalls auch an nem 3x25A-Hausanschluß). 21kW und 24kW sind dann für schnelleres Befüllen einer Badewanne oder für gleichzeitigen Mehrzapfstellenbetrieb sinnvoll. Hängt auch von der Zulauftemperatur ab. Eigenes Brunnen- oder Quellwasser kann wesentlich kälter sein als übliches Leitungswasser aus der öffentlichen Versorgung. Allerdings ist das auch eine Frage der verfügbaren Anschlußleistung und dessen, was das zuständige VNB überhaupt dort zuläßt! Wie sieht es denn bezüglich Hausanschluß aus? Was die Bauart angeht: Hydraulisch gesteuerte haben nur zwei Leistungsstufen und die Wassertemperatur schwankt mit dem Durchfluß und der Zulauftemperatur. Sowas sollte man heute KEINESFALLS mehr kaufen! Elektronisch gibt es in "gesteuert" (seltener) und in "geregelt". Empfehlen kann man nur die geregelten. Da wählt man die Temperatur vor und das Gerät paßt die Heizleistung laufend an. Das ergibt hervorragenden Komfort und ist auch WESENTLICH sparsamer, da Heißwasser bereits bei ... | |||
| 7 - Problem NYM + Temperatur -- Problem NYM + Temperatur | |||
| Hallo
ich weiß ein ähnliches Thema wurde vor kurzem erst behandelt aber ich habe eine konkrete Frage die da nicht behandelt wurde. Wir renovieren gerade und die komplette E-Installation und auch die Wasser, Abwasserinstallation wurde erneuert. Jeweils durch Fachbetriebe. Jetzt war letzte Woche der Fliesenleger da und hatt alles gefließt. Als jetzt heute morgen der Wasserinstallateur die Ventile endgültig gesetzt hat der Supergau. In der Küche wurde Kalt und Warmwasser vertauscht. Zum Glück nur in der Küche. Also unser Klo spülen wir noch nicht mit Warmwasser
Das eigentliche Problem ist aber das mein Elektriker ca. 20-25cm entlang der vermeindlichen Kaltwasserleitung 2 Leitungen verlegt hat. Einmal 5x2,5mm (Herd) und einmal 3x2,5mm (Steckdosen) abgesichert jeweils mit B16A. Die jetzige leider Warmwasserleitung ist aus Edelstahl und mit einem Isolationsschlauch überzogen. Achja die Wand ist eine 11,5cm Kalksandsteinmauer. Das ganze ist wieder vergipst. Wassertemperatur im Boiler schwankt je nach Tageszeit und Verbrauch zwischen 52 und 56 Grad. Zwischen Boiler und kritischer Stelle sind ca. 8m Rohrleitung (alles Edelstahl in Isolationsschlauch Unterputz). Leider befindet sich mein Elektriker in seinen wohlverdienten B... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |