Gefunden für 380 braun - Zum Elektronik Forum |
1 - Phase fehlt -- Herd AEG Schweizer AEG-Herd | |||
| |||
2 - Tschechoslowakische Installation -- Tschechoslowakische Installation | |||
Letztens war ich bei einem Freund in dessen auf ein halbes Jahr gemieteter Prager Wohnung Baujahr 1895 und hatte die Gelegenheit, dem Elektriker bei der (Sicht-) Kontrolle der E-Installation über die Schulter zu linsen.
Wie man sieht alles klassisch genullt, obwohl anscheinend konsequent 4-adrig installiert wurde (tschechische Spezialleitung mit 1x braun, 2x schwarz und ge/gn, ohne blau, ist noch heute genormt). Spannenderweise gibt es ziemlich viele Stromkreise, 3x Steckdosen, 2x Licht, 1x Heizstrahler und 1x Ventilator(!). Steckdosen 16 A und 2,5 mm2 Cu, Licht 10 A und ein Mix aus 1,5 mm2 Cu und 2,5 mm2 Al. Der Vormieter war wohl Kettenraucher, so wie die Wohnung riecht. Ganz spannend ist der Verteiler. Das Schütz war wohl ein Standardbauteil und ist hier ungenützt. Zuleitung scheint 2x 6 mm2 Al zu sein, L+PEN. Daten des Verteilers: 25 A, 380 V. Der Zähler sitzt außen vor der Wohnungstür in einem massiv gesicherten Blechkasten (versperrte Tür und dahinter flächige Abdeckung mit Sichtfenstern für die Zählerablesung). Die Klemmung an den Steckdosen war mir teilweise entschieden etwas unheimlich, den heimischen Kollegen schien das aber nicht zu stören. Er hat lediglich die zahllosen lockeren Schrauben nachgezogen. Am ganz rechten LSS (Ventilator... | |||
3 - Akku alt -- Rasierer Braun Series3. 380 | |||
Geräteart : Rasierer Defekt : Akku alt Hersteller : Braun Gerätetyp : Series3. 380 S - Nummer : 5773 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ Sorry, versehentlich den thread geschlossen. Also nochmal: wie öffnet man das Gehäuse? Danke ... | |||
4 - Hilfe beim anschließen einer Lampe - Welche Ader mit welcher -- Hilfe beim anschließen einer Lampe - Welche Ader mit welcher | |||
Tag Leute.
Ich habe mal Bilder von den Adern gemacht und hoffe das ihr damit was anfangen könnt und sofort alles erkennt. Die Bilder findet ihr alle unten am Textende. Ich habe folgendes Problem. Ich habe von Elektrik gar keine Ahnung. Ich habe mir fürs Bald eine Spiegellampe mit Alurahmen gekauft mit Sensorentechnik. Also man drückt wo drauf und Licht geht dann an. Ein/Ausschalten per TOUCH ON Technik Spiegel mit CE Zertifizierung Hauselektroanschluss ohne Stecker Lampen sind auf der Scheibe befestigt So weit so Gut. Nun wollte ich das Ding anschließen und da geht es schon los. Von der Wand im Bad kommen 2 Kabeln die raus schauen. Zu sehen auf Bild 4+5+6 Das eine sieht nach einer schwarzen Ader aus und das andere hmm würde sagen grau. Das sind die einzigen 2 die aus der Wand kommen. Ich hab dann auch mal die Volt gemessen. An dem Messgerät sind folgende Angaben: V - und V+ Dann die Zahlen 6 - 380 Wenn ich diese an die 2 Adern halte leuchtet folgendes: V-6 V+ 12,24,50,110,220 diese leuchten alle. Außer +6 und +380 diese leuchte nicht. Nun kommen wir zum Spiegel. Dort sind 3 Adern die an dem Stecker dran sind. Bild1+2= Mitte 1x Gelb, Rechts 1x sieht aus wie Weinrot. Ist... | |||
5 - geht alleine an und aus -- Rasierer Braun Wet&Dry 380 | |||
Geräteart : Rasierer Defekt : geht alleine an und aus Hersteller : Braun Gerätetyp : Wet&Dry 380 S - Nummer : ? FD - Nummer : ? Typenschild Zeile 1 : ? Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo Leute, ich hab da eine Frage zum genannten Rasierer Wet % Dry 380 - Serie 3. Dieser macht seit ein Paar tagen merkürdige Dinge. Er hat nur einen Tester zum ein und ausschalten. Drückt man ihn passiert nichts, nach ein paar Sekunden geht er plötzlich an. Dann von alleine nach 10 Sekunden wieder aus. Dann geht er wieder an und nach 1 Minute wieder aus. Man kann ihn nicht geziehlt an und ausschalten, er macht das so, wie er will. Es macht den Eindruck, als läuft er in irgendeinem Modus, aus dem ich ihn gerne befreien würde Die LED zum Wechseln des Scherkopfes blinkt dann, wenn er an ist, auch wild vor sich her. 5 Sekunden Taste gedrückt halten ändert nichts Hat da evtl. jemand einen Tipp - gibts da evtl. nen Reset oder so? Gruß und Danke vorab teddy ... | |||
6 - Frage bezüglich Voltzahl -- Frage bezüglich Voltzahl | |||
Zitat : sam2 hat am 4 Jul 2009 15:52 geschrieben : Deine Begriffsverwendung schlägt hier ja ziemlich hohe Wellen... Also mit hoher Wahrscheinlichkeit sind das KEINE Lasttrennschalter! Sondern schlichte Leitungsschutzschalter (vulgo: Sicherungsautomaten). Dann müßte neben dem Bemessungsstrom (hier: 16A) noch ein Kennbuchstabe vorhanden sein (z.B. H , L oder B). Und die Bemessungsspannung dürfte 220V-380V lauten (auf neueren LS stünde dann an jener Stelle 230V-400V oder so). Lasttrenner besitzen demgegenüber Einschubfächer, in die man Schmelzsicherungspatronen einlegt. Sie sind nach Auslösung NICHT wiedereinschaltbar - im Gegensatz zu Leitungsschutzschaltern und Leistungsschaltern. Der Heizkörper war doch vermutlich nicht über Stecker angeschlossen, sondern mittels Festanschluß (z.B. über Leitungsauslaßdose). Wie viele Adern hat die ... | |||
7 - Neues Gerät, alter Akku? -- Neues Gerät, alter Akku? | |||
Hallo sam2,
danke für die schnelle Reaktion. Ich schwanke noch zwischen einem Braun 5877 (alte Series 3/380), 5875 (3/370) oder 5873 (3/350). Davon abgesehen wäre auch noch ein richtig altes Gerät (originalverpackt) im Angebot, der 6515. Ersetzten möchte ich damit meinen 6510, der jetzt nach vielen Jahren Einsatz langsam schlapp macht. Gruß - Patrick ... | |||
8 - Anschluß der Kabel bei Drehstrommotor -- Anschluß der Kabel bei Drehstrommotor | |||
Hallo, bin neu hier und daher erst mal guten Tag miteinander.
Habe in der Suche nichts passendes gefunden, deshalb meine Frage: Im Sicherungskasten und der Steckdose, die zum Sicherungskasten hin verkabelt ist, sind lediglich 4 Kabel angeschlossen . 2xschwarz, braun und grün/gelb, das auf das Erdungszeichen geht, , die Klemme N ist nicht belegt, das blaue Kabel ist im Sicherungskasten nicht angeschlossen. Mit dieser Schaltung werden diverse Maschinen mit Drehstrommotor betrieben Nun haben wir haben eine neue Kreissäge,380 V,mit Motorbremse, in der Bedienungsanleitung steht, daß alle 5 Kabel angeschlossen sein müssen. Frage: 1. Muß das zwingend so sein, bzw. was könnte passieren, wenn wir wie gehabt, die Maschine mit der CE-Steckdose (rot) verbinden, die nur die 4 beschriebenen Anschlüsse hat? 2. Falls es doch zwingend notwendig wäre, alle 5 Kabel anzuschließen, könnte man im Sicherungskasten das blaue Kabel (für "N") an die Klemme anschließen, in der das grün/gelbe Kabel von der Hauptleitung anliegt? Es handelt sich übrigens um ein altes Haus mit entsprechend alter Elektroinstallation. Wäre nett, wenn uns jemand weiterhelfen könnte, Gruß Gustav ... | |||
9 - SONS Miele Tango Bodenstaubsauger S381 HS01 -- SONS Miele Tango Bodenstaubsauger S381 HS01 | |||
Hallo Florian,
herzlich willkommen im Forum. Hier habe ich etwas für dich: Und die Legende dazu: Schaltplanlegende: 1N1 Electronic-Steuerung 1N2 Elektronik-Leistungsregelung 2N2 Drehzahlsteller B1/8 Niveauschalter - Staubfüllstandsanzeige B9/2 Druckwächter Unterdruck bl blau br braun ge gelb gn grün F2 Temperaturbegrenzer H1/1 Anzeigeleuchte EIN-AUS H1/3 Anzeigeleuchte Störung H1/9 Anzeigeleuchte Füllstand M2 Motor N2 Elektronik-Drehzahlsteller Q1 Hauptschalter Q2 Parkschalter R32/1 Potentiometer-Drehzahlsteller R34 Vorwiderstand R35 Widerstand-Unterdruckautomatik rt rot S1 Wahlschalter V1 Gleichrichter W16 Kabeltrommel ws weiß X1/7 Steckdose-Gerät (für Zubehör, wie elektrische Bodenbürste) X1/8 Steckdose-Griffrohr X2 Stecker-Elektroschlauch X2/5 Stecker-Kabelkanal X2/6 Stecker-Motorraum X3 Klemmleiste X5 Kupplung Z1 Funkentstörfilter Z2 Funkentstörkondensator Z3 Funkentstördrossel MfG der Gilb [ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 12 Nov 2006 11:36 ]... | |||
10 - Herd Privileg 2959 -- Herd Privileg 2959 | |||
Geräteart : Elektroherd Hersteller : Privileg Gerätetyp : 2959 S - Nummer : 1T110058 ______________________ Hallo, ich möchte gerne meinen E-Herd anschließen, nur weiß ich nicht wie. Habe ne normale 380 V Leitung im Haus liegen, doch der Herd ist wohl älter gewesen und die Farben passen gerade gar nicht. Wie schließe ich meine 5 Kabel (Erde, braun, blau & 2x schwarz) an die Anschlüsse 1-5 + Erde am Gerät an? Vorher waren einige Anschlüsse überbrückt gewesen. Gruß Kay... | |||
11 - Anschluß Felgenwaschanlage (sowas gibts!) -- Anschluß Felgenwaschanlage (sowas gibts!) | |||
Hallo Zusammen,
ein Bekannter hat für seine Werkstatt ne Felgenwaschanlage ergattert. Auf dem Typenschild steht 3x 380 V 16 A, soweit kein Problem. Was mich stutzig macht ist das Anschlußkabel: es ist 4-Aderig und enthält die Farben: grün/gelb, schwarz, braun und blau. In dem Ding sind nur 3-Phasen-motoren verbaut mit definierten Drehfeld. Die Anleitung zu dem Ding spricht nur von vom Hauselektriker anschließen lassen, Angaben Typenschild entnehmen. Dabei liegt noch ein Scheiben über CE-Konformität, sehr hilfreich. Nach Öffnen des Klemmbretts der Steuerung ist blau als L2 am Hauptschalter angeklemmt. Ja wie jetzt? Ist das jetzt 2N oder ist der N als Phase mißbraucht? Anschluß wäre laut Hauptschalter Schwarz=L1, blau=L2, und braun=L3. PE=PE. Irgendwie habe ich Bauchschmerzen wegen dem blauen. Kann mir da jemand nen Tipp geben? Danke in vorraus, Gruß Bernd ... |
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |