Gefunden für Überspannung varistor defekt - Zum Elektronik Forum |
1 - Überspannung Varistor defekt -- Fronius / Go-e Wattpilot / Wallbox | |||
| |||
2 - Alles tot, geht nicht mehr an -- Waschmaschine AEG L6469AFL | |||
Hallo
Der Varistor K275 soll nur Überspannungsspitzen ab 275 Volt ~ begrenzen (für die 230 Volt Netzspannung) Die Schmauchstelle in Bild 1 war eine Sicherung in Form eines dünnen Leiterzugs die bei zu starkem Energiegehalt der Überspannung oder bei Varistor defekt ansprechen soll. Das vorhandensein der Sicherung und des Varistors hat keinen Einfluss auf die Funktion der Steuerung. Der einzige Fehler an der Steuerung den ich optisch erkennen kann ist der aufgeblähte (Beule im Deckel) grüne 10uF 400 V Elko. (könnte auch zum Fehler passen) Prüfe auch den dicken 47 Ohm Widerstand neben dem Elko. Bauteile kauft man heute im www. z.B. reichelt Elektronik oder man sucht sich so ein Elko mal zum testen aus dem Elektronikschrott MfG ... | |||
3 - Bauteil defekt beim Netzteil -- Kisan Netzteil | |||
Ja, das war ein VDR, aka Varistor.
Hol dir einen Typ mit 275V Nennspannung, die Belastbarkeit ergibt sich ganz gut aus dem Durchmesser der Scheibe. P.S.: Diese Teile sollen die Elektronik des Netzteils vor Überspannung schützen und sich ggfs dabei opfern. Das ist hier geschehen. In sofern hat Otiffany Recht, dass das Netzteil auch ohne diesen VDR laufen sollte. Allerdings ist dieses Bauteil ja völlig zerstört worden, und dann kann es schon sein, dass weitere Bauteile defekt sind. Einem nahen Blitzeinschlag widersteht kaum etwas, und die Verwüstungen in der Elektronik -sichtbare und unsichtbare- können beträchtlich sein. [ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 1 Feb 2016 16:04 ]... | |||
4 - Sicherung+Extras durchgebrann -- LCD TFT Orion TV22PW156DVD | |||
Zitat : Sieht aus wie ein PTC (Kaltleiter) den es da zerfetzt hatEinen PTC in einem Flachmann einzusetzen ist relativ sinnfrei. PTCs gab es bei der Entmagnetisierung von Röhrengeräten. Wenn schon was Temperaturabhängiges, dann höchstens ein NTC als Einschaltstrombegrenzung. Aber der schwarze NTC scheint dem Bild nach wohlauf. Was es ist, ist ein Spannungsabhängiger Widerstand aka VDR oder VARISTOR, der die Netzspannung bei Überschreiten eines Nennwertes praktisch kurzschließt. Und das es solch ein Bauteil ist, ergibt sich u.a. auch aus den Überresten des erkennbaren Aufdrucks. Prinzipiell funktioniert das Gerät auch ohne diesen VDR. Doch sobald es so ein Bauteil wie diesen VDR derart zerhaut, dass er mechanisch oder elektrisch offen geht, war die Schaltung, die er schützen sollte, der vollen Überspannung ausgeliefert und ist wahrscheinlich Toast. Es ist oftmals nur ein frommer Wunsch, dass die vorgelagerte Feinsicherung zusammen m... | |||
5 - keine Funktion/ Überspannung -- Kühlschrank Siemens KG33VVI30 / 02 | |||
Geräteart : Kühlschrank Defekt : keine Funktion/ Überspannung Hersteller : Siemens Gerätetyp : KG33VVI30 / 02 FD - Nummer : 9105 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo, unser Kühlschrank (Siemens KG33VVI30 / 02) hat gestern ca. 400 Volt Überspannung abbekommen. Seitdem hat er jegliche Funktion eingestellt. Kann mir jemand sagen, wie ich das Bedienteil demontiere, ohne es zu zerstören? Es sitzt, wenn ich die Tür öffne, im oberen Rahmen. von unten ist jeweils rechts und links ein Schlitz zu sehen. Wenn ich dort was reinstecke, passiert leider nichts. Also lässt sich keine Lasche öffnen. Am Stecker ist kein Durchgang zu messer. Sicherung bleibt drin. Varistor ist dann unwahrscheinlich, hab auch bisher keinen gefunden. Hat einer ne Idee was durchgebrannt ist? Danke und Grüße, Naiky ... | |||
6 - keine Funktion -- Geschirrspüler Siemens SN58M251DE | |||
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : keine Funktion Hersteller : Siemens Gerätetyp : SN58M251DE Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hi Zusammen, wie schon berichtet hatten wir gesamten Haus eine Überspannung und diverse Geräte sind ohne Funktion. Da die Versicherung sich bis jetzt weigert versuche ich das Leben wieder etwas angenehmer zu machen. Eins der defekten Geräte ist unsere 1,5Jahre alte Spühlmaschiene. Nachdem ich Sie jetzt aufgeschraubt habe (Garantie ist eh futsch durch Aufschrauben des Versicherungssachverständigen) konnte ich den Fehler kurz hinter der Spannungseinspeisung lokalisieren. Auf der Platine, die wohl das elektronische Herzstück ist sieht es nicht gut aus. siehe unten Der Scheibenvaristor ist durch. Nach meiner jetzigen Einschätzung und Messung dient er als Überspannungsschutz. Der Lötpunkt der Platine zu PE ist nicht mehr zu retten bzw. nur durch eine Brücke. Da ich nach dem Schaden eh Überspannungsschutzsteckdosen im ganzen Haus versteilt habe, habe ich den Varistor rausgelötet und alles wieder eingebaut. Leider keine Funktion. Habt Ihr einen Tip? Was mich stutzig macht, dass es im Net... | |||
7 - Überspannung Kurzschluß -- Geschirrspüler Juno JSL 56013 | |||
Geräteart : Geschirrspüler Defekt : Überspannung Kurzschluß Hersteller : Juno Gerätetyp : JSL 56013 S - Nummer : 911536007 01 Kenntnis : Komplett vom Fach Messgeräte : Multimeter, Duspol ______________________ Guten Tag, ich habe gestern leider durch einen Fehler von mir den N-Leiter zerstört für den Geschirrspüler das Gerät war gerade erst eingebaut also ist noch nie gelaufen! Dadurch ist wohl eine Überspannung an dem Gerät entstanden. Ich habe die Platine ausgebaut und der Varistor ist wohl komplett zerstört alles schwarz auf der Platine und im Gehäuse! Ich bin mir nicht sicher ob noch mehr kaputt sein könnte? Die Heizung und die Pumpe? Als ich das Gerät vor dem Ausbau der Platine noch mal eingesteckt habe, ist die Sicherung sofort raus geflogen, jetzt wo die Platine ausgebaut ist passiert es nicht mehr. Hat die Sicherung ausgelöst weil der Varistor kaputt ist also hat der Varistor den Kurzschluß verursacht? Könnte noch mehr auf der Plantine zerstört sein oder ist durch die zerstörung des Varistor der rest geschützt? Vielen Dank für die Hilfe ... | |||
8 - Kurzschluss / Überspannung -- Kurzschluss / Überspannung | |||
1. In diesem Fall nicht. 2. Der Überspannungsschutz ist parallel zu den Verbrauchern geklemmt. Bei einer Überspannung wird er niederohmig und begrenzt die Spannung. Bei einer Überlastung sind im Überspannungsschutz Sollbruchstellen vorgesehen, die ihn dann vom Netz trennen und ein Kennmelder zeigt an, dass er defekt ist. War der Kennmelder von dem blauen Ableiter schon immer gelb? Wenn ja, dann hat es in der Verteilung nur den Neutralleiter erwischt. Man sollte prüfen, ob die Zuleitung zu der Verteilung noch in Ordnung ist. (Isolationswiderstand messen.) 3. Die Überspannung. Das Bauteil, was in der Steuerung kaputt ist, ist ein Varistor, der als Überspannungsschutz dient. 4. Der Varistor liegt auf der Netzseite, vor der Sicherung. 5. Immer brav den Teller aufessen. In eine Gegend mit weniger Gewitter umziehen. Der Heizung noch einen Feinschutz spendieren. MfG Holger ... | |||
9 - Varistor und Kondensator -- Ligne Plus inverter5005 (Petroleumofen) | |||
Geräteart : Sonstiges Defekt : Varistor und Kondensator Hersteller : Ligne Plus Gerätetyp : inverter5005 (Petroleumofen) S - Nummer : 9260401 0074 FD - Nummer : keine Typenschild Zeile 1 : keine Typenschild Zeile 2 : keine Typenschild Zeile 3 : keine Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ [/b]Hallo Leute, habe folgendes Problem: mir ist vor kuzem mein Petroleumofen durchgeraucht...vermute Überspannung...jedenfalls habe ich ihn aufgemacht und gesehen, dass die zwei Sicherungen (5A 250V) durch sind. Da ich keine da hatte u davon ausgegangen bin, dass nur da das Problem liegt, habe ich zum ausprobieren ne Alufolie reingelgt ...da hats gefunkt und geraucht schätze, dass der Kondensator, der parallel geschaltet ist, schon vorher den Geist aufgegeben hat und somit mir der Varistor in Flammen aufgegangen ist! Das Problem ist jetzt, ich bekomme zu diesem Varistor (ZNR V14471U) kein Datenblatt |
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |