AEG Wäschetrockner Lavatherm T36800 Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht mehr Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Autor |
|
|
|
BID = 998387
Uef Gerade angekommen
Beiträge: 5
|
|
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T36800
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________
Hallo zusammen,
mein Trockner T36800 von AEG heizt nicht mehr.
Mittlerweile habe ich einen defekten Temperaturbegrenzer als Ursache ermitteln können: der ELTH 261/PB T175 mit Schalttemperatur 125°C hat bei Raumtemperatur keinen Durchgang. Testweise kurz überbrückt funktioniert die Heizung auch wieder.
Dazu 3 Fragen:
a) das Gerät hat auch noch einen zweiten Temperaturbegrenzer (ELTH 261/P), der physikalisch gleich neben dem ersten eingebaut ist und bereits bei 92°C abschaltet. Die beiden sind elektrisch in Reihe geschaltet. Kann jemand erklären, wofür 2 Temperaturbegrenzer, mit unterschiedlicher Schalttemperatur und in Reihe geschaltet, gut sind ? Nur zur Sicherheit ? Ein Abschalten bei 92°C setzt die Heizung doch bereits ausser Betrieb.
b) Sollte ich nur den 125°C-Schalter ersetzen oder lässt dessen Ausfall vermuten, dass der 92°C-Schalter defekt ist, d.h. der hat bei 92°C NICHT angesprochen und der 125°C-er hat ausgelöst ? (auf Funktion getestet habe ich den 92er jetzt noch nicht, da beide keine Resetfunktion haben und ich nicht weiß, ob die sich bei Unterschreiten der Temperatur auch wieder aktivieren oder sozusagen "nur durchbrennen")
c) Hat jemand eine Bezugsquelle, wo ich die (ggf. beiden ?) Temperaturbegrenzer einzeln kaufen kann ? Das komplette Heizmodul habe ich gefunden, aber 150€ finde ich da etwas übertrieben, wo das meiste an dem Teil ja noch funktioniert.
Vielen Dank
Uef |
|
BID = 998393
silencer300 Moderator
Beiträge: 9867 Wohnort: 94315 Straubing / BY
|
|
Hallo und herzlich willkommen im Forum.
Der 92°C ETH ist für den Schongang aktiv, bei Normalbetrieb also abgeschalten (wird per Relais einfach überbrückt).
Poste bitte mal die PNC-Nummer vom Gerät, evtl. kann man die Teile einzeln auftreiben.
VG
_________________
Ich bin nicht faul, ich arbeite im eco-Modus. |
|
BID = 998410
Uef Gerade angekommen
Beiträge: 5
|
Hallo silencer300,
vielen Dank für die schnelle Antwort und die Erläuterung.
Die Prod. No. lautet: 916 093 809 04
Die beiden Temperaturbegrenzer haben einen grünen (92°C) und einen roten (125°C) Punkt.
LG
Uef
|
BID = 998420
silencer300 Moderator
Beiträge: 9867 Wohnort: 94315 Straubing / BY
|
Genau den mit 125°C habe ich nicht gefunden, aber etwas Spielraum ist schon möglich (132°C), bin aber nicht über die Abmaße im Bilde. Vllt. schaust Du z.B. hier mal nach.
VG
_________________
Ich bin nicht faul, ich arbeite im eco-Modus.
|
BID = 998424
Uef Gerade angekommen
Beiträge: 5
|
Danke für den Link, silencer300.
So ähnlich sahen meine bisherigen Ergebnislisten leider auch aus.
Ich denke aber auch, dass es einer von denen tun wird.
Bleibt die Frage: nur den einen austauschen oder doch besser beide ?
Hätte der 92er nicht auch auslösen müssen, wenn wirklich eine zu hohe Temperatur ( d.h. die 125°C) den 125er ausser Gefecht gesetzt hat ? Oder gehen die Teile auch mal in der Form kaputt, dass sie nicht mehr bei der Schalttemperatur öffnen ?
Oder deutet die Tatsache, dass nur der 125er "defekt" ist, eher darauf hin, dass er "einfach so" kaputt gegangen ist ?
Danke und Gruss
Uef
|
BID = 998444
silencer300 Moderator
Beiträge: 9867 Wohnort: 94315 Straubing / BY
|
Den 92-er brauchst Du nicht tauschen, wenn er bei Raumtemperatur und bis zur angegebenen Temperatur Durchgang hat. Zudem ist der bei Normalbetrieb durch einen Relaiskontakt gebrückt, da kann der schalten wie er lustig ist, weil der 125-er dann den Hut aufhat. Im Schonbetrieb wird der 92-er nicht überbrückt und reduziert dementsprechend vor dem 125-er die Heizungleistung oder schaltet sie aus.
Es sind lediglich (Öffner)Schalter/Festwertthermostate, die sich nach Abkühlen selbsttätig zurücksetzen und den Kontakt wieder schließen. Der 125-er tut das nicht, also ist er als Schalter unbrauchbar, wird aber für jede Betriebsart benötigt.
VG
_________________
Ich bin nicht faul, ich arbeite im eco-Modus.
|
BID = 998449
Uef Gerade angekommen
Beiträge: 5
|
Super, aller besten Dank für Deine ausführliche Antwort.
Dann werde ich mir jetzt mal ein passendes Modell aussuchen und weiter trocknen.
Klasse Forum hier !!!
LG
Uef
|
BID = 998770
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5231 Wohnort: OB / NRW
|
Moin Uef / silencer300
Seid ihr euch sicher mit den Thermostaten. Der 92°C ist der Arbeits - Klixon, der andere Klixon
ist die Sicherheitseinrichtung für den der 92°C, wenn die Kontakte festbrennen sollten.
Nach Unterlagen hat der 160°C. Das hat auch nichts mit dem Schongang am Hut. Die Heizung hat zwei Hz-Wendel
eine mit 1400 und die andere mit 1000 W. Darüber wird die Heizleistung gesteuert.
Der Sicherheits-Klixson bleibt nach dem Auslösen immer geöffnet.
Sollten die Thermostate defekt sein, muss die gesamte Heizeinheit ausgetauscht werden!
Das würde ich auch machen. Sollte ein Brand durch den TR entstehen und festgestellt werden,
dass daran gebastelt wurde, möchte ich nicht in dieser Haut stecken.
Schrottberichte nach Bränden, habe ich einige geschrieben.
Gruß vom Schiffhexler
_________________
Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen Geschehen
auf Ihre eigene Gefahr, da ich nicht für Schäden bzw. Folgeschäden aufkomme.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
|
BID = 998774
silencer300 Moderator
Beiträge: 9867 Wohnort: 94315 Straubing / BY
|
@Schiffhexler:
Ich gehe davon aus, dass es ein Temperaturbegrenzer ohne manuelle Rückstellung ist, also setzt er sich normalerweise automatisch zurück. Bei einer Thermosicherung sähe das etwas anders aus, die löst nur einmal den Kontakt und ist platt.
Den ELTH 261 gibt es in allen mögichen Schalttemperaturen, mit unterschiedlichen Farbpunkten drauf. Bei Deinen Bedenken der Brandgefahr stelle ich mir die Frage, wo ist sie höher, bei 125°C oder bei 160°C. Mit den 2 Heizelementen Schonbetrieb/Normalbetrieb könntest Du recht haben, da war ich mir nicht 100pro sicher. Der Klixon mit 92°C ist ja intakt, da würde ich die Sicherheitsschaltung niemals von 125°C auf 160°C hochsetzen. Zudem ist ein KLixon/Temperaturbegrenzer in einem Trockner immer ein Notschalter und kein regulärer Arbeitskontakt, ansonsten wäre ja der NTC und das Heizrelais sinnfrei.
VG
_________________
Ich bin nicht faul, ich arbeite im eco-Modus.
|
BID = 998780
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5231 Wohnort: OB / NRW
|
@ silencer300
Es ist möglich, das in der Heizung anstatt der 1KW ein Kreis von 800, oder 600 W,
kann man schlecht erkennen, verbaut ist. Deswegen evtl. den 125° Klixon.
Der NTC der steuert die Relais, aber die mickrigen Kotakte, die können nicht nur verschmoren, sonder auch festbrennen.
Du bekommst eine PN
Gruß vom Schiffhexler
_________________
Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen Geschehen
auf Ihre eigene Gefahr, da ich nicht für Schäden bzw. Folgeschäden aufkomme.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
|
BID = 998782
silencer300 Moderator
Beiträge: 9867 Wohnort: 94315 Straubing / BY
|
Habe mich jetzt aufgrund der Anregung von @Schiffhexler (Vielen Dank!) nochmal schlau gemacht. Es ist tatsächlich so vorgesehen, dass der 125°C Begrenzer wie eine Thermosicherung arbeitet, die sich nach Auslösen nicht zurücksetzt. Lt. Herstellervorgaben ist demnach das gesamte Heizregister zu tauschen.
VG
_________________
Ich bin nicht faul, ich arbeite im eco-Modus.
|
BID = 998784
Uef Gerade angekommen
Beiträge: 5
|
Hmm, da macht ihr mich jetzt doch nachdenklich (bzw. vorsichtig).
Ich habe auch nochmal nachgeschaut: die genannten Schalttemperaturen (92°C und 125°C) stehen explizit ausgeschrieben auf den beiden Begrenzern (oder was immer das jetzt genau ist) aufgedruckt.
Die Reihenschaltung der Begrenzer liegt in der gemeinsamen Leitung (Zwischenanzapfung) der beiden Heizwendel (so eine Art Stern-Schaltung aus einmal den beiden Begrenzern und dann den beiden Heizwendeln); ein Öffnen eines der beiden Begrenzer würden also beide Heizwendel ausser Gefecht setzen (ausser, man lässt die 240V auf die Serienschaltung der beiden Heizwendel los).
Durch die Serienschaltung der Begrenzer ist eine Überbrückung nur des 92ers im Schongang auch gar nicht möglich, da es keine weitere separate Leitung dafür gibt.
Auf 160°C wäre ich jetzt auch nicht gegangen; da ich nicht genau 125°C gefunden habe, würde ich sicherheitshalber 120°C nehmen (davon gibt es verschiedene Typen, von denen einer auch sicher von den Maßen her passen sollte). Wenn mir dann dauernd (sprich: häufiger) die Heizung ausfällt, ist eh was faul ....
BTW: das Heizungmodul, über das wir hier reden, sieht ziemlich genau aus wie das hier: https://kremplshop.de/produkt/28314.....-stck
Gruß
Uef
|
Liste 1 AEG Liste 2 AEG Liste 3 AEG Liste 4 AEG Liste 5 AEG Liste 6 AEG |
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182429956 Heute : 3917 Gestern : 5094 Online : 223 30.11.2024 17:07 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0,231482982635
|