1 - Trenntrafo Frage -- Trenntrafo Frage




Ersatzteile bestellen
  Wenn du am normalem Netz die Phase berührst schließt sich der Stromkreis über deinen Körper und die Erde. Da im normalem Netz ein Leiter geerdet ist.(der Neutrallleiter) Es kommt zum Stromfluss über deinen Körper zur Erde, der als Fehlerstrom dich schädigt.
Bei einem Trenntrafo kannst du auf der Sekundärseite jeden einzelnen Leiter berühren ohne das ein Fehlerstrom fließen kann, da ja die Sekundärseite keine Verbindung zur Erde hat. (sichere galvanische Trennung) Aus diesem Grund dient der Trenntrafo der Sicherheit des Benutzers. Er hebt die Verbindung des Neutralleiters zur Erde auf!
Bei Kleinspannung kann auf Grund der geringen Spannung kein gefährlicher Fehlerstrom fließen, zudem kommt da noch hinzu das eben die Primärseite und die Sekundärseite nicht unbedingt galvanisch getrennt sein muss.
Bei Sicherheitstrafos muss aber eine galvanische Trennung vorhanden sein!
Aus diesem Grund sind Sicherheitstrafos zuerst einmal Trenntrafos.
Kleinspannungen (ELV) werden nach Art der Verbindung zur Erde unterschieden in Funktionskleinspannung FELV (Kein Schutz des Benutzers da Verbindung zur Erde besteht (keine galvanische Trennung )und ein aktiver Leiter eben geerdet ist.(Beispiel Spartrafo)
Schutzkleinspannung PELV(geringer Schutz da ein sekundärseitiger Leit...
2 - Wie Iso-Fehler (L-PE) lokalisieren ? -- Wie Iso-Fehler (L-PE) lokalisieren ?
Oh man, wenn ich jetzt Eure Fragen sehen, stelle ich fest, das ich trotz des längeren Postings einige nicht unwichtige Angaben vergesen habe (die ich eigentlich vorhatte auch gleich im 1. Posting mit anzugeben).

Also:

Zitat : Chris11: kannst Du den blauen N zu dem braunen L der aus LS12 aufgelegt ist identifizieren?
Nein !
(Übrigens is bei meiner Installaton der L schwarz :sm9:)
Wie schon geschrieben die Installation ist nicht gerade vorbildlich.
Mit wenigen Aussnahmen kommen die Kabel aller Stromkreise in einem oberhalb der Kasten angebrachten Kabelkanals an. Sind dort (teilweise mehr als 30cm) vor Eintritt in den Kasten abisoliert und dann als Einzeladern in den Kasten eingeführt. Da offensichtlich das eine oder andere Kabel dann doch zu kurz war um es in den Kasten einzuführen hat man diese Adern dann mit Lüsterklemmen verlängert.
Eine Zuordnung der Adern zum Stromkreis innerhalb des Kasten (m...








3 - SELV, Isolationsüberwachung, Erdung & Co. in der Industrie -- SELV, Isolationsüberwachung, Erdung & Co. in der Industrie
Hallo,

danke SPS für Deine Antwort, auch wenn sie nicht direkt auf meine Fragen eingeht, aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr lösen sich die Probleme von selbst.

Evtl. sollte man besser 3min. länger in sich gehen, als gleich zu Fragen.

Zu dem Selbstanlauf von Maschinen bei zwei Fehlern konnte ich mir endlich selbst ein Beispiel vorstellen. Damit wird Natürlich einiges Klarer.

Noch mal als Zusammenfassung für mich (eine Antwort von Euch könnte im besten Fall ein kurzes Ja sein )

Man nehme ein Modernes SELV-Netzteil (z.B. Siemens Sitop) und Erde den L- des Sekundärkreises um bei einem ersten Fehler ein auslösen der Überstromschutzorgane zu erzwingen. Damit macht man aus dem SELV-Netzteil (von Transformatoren kann ja bei Schaltnetzteilen ja nicht die Rede sein) ein PELV-Netz.
Fordert ein Bauteil eine SELV-Spannungsquelle, so muß ein zweites Netzteil eingebaut werden, welches keinerlei Verbindung mit der übrigen Spannungsvorsorgung hat.

Gruß
usanick ...
4 - Elektroinstallation in der ARD-Sendung Gutshaus 1927 -- Elektroinstallation in der ARD-Sendung Gutshaus 1927

@Didy:

> Bei der Schutzmaßnahme Kleinspannung SELV und PELV werden
> Nennspannungen bis maximal AC 50 V und DC 120 V verwendet.
>
>
> SELV-Stromkreise alte Bezeichnung ( Schutzkleinspannung )
> und PELV-Stromkreise alte Bezeichnung (
> Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung ) sie
> unterscheiden sich nur in ihrer Art der Verbindung zur
> Erde, SELV-Stromkreise dürfen sekundärseitig nicht
> geerdet werden oder mit anderen Spannungssystemen
> verbunden sein.
>
>
> Ein PELV-Stromkreis liegt vor, wenn aus betrieblichen
> gründen ein Anschluss der Kleinspannung oder der Körper
> der Betriebsmittel sekundärseitig geerdet ist.
> Das gilt z.B. in Mess und Steuerstromkreisen sowie
> Fernmeldeanlagen.

Link...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Selv Verbindung Erde eine Antwort
Im transitornet gefunden: Selv Verbindung Erde


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191021615   Heute : 16380    Gestern : 39808    Online : 621        8.4.2026    13:56
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0138530731201