| 1 - Kreuzerder in Grundwasserschacht? -- Kreuzerder in Grundwasserschacht? | |||
| |||
| 2 - NYY-J 1x150mm² +120mm² Kabelschuhe ? -- NYY-J 1x150mm² +120mm² Kabelschuhe ? | |||
| Hallo
Wir haben NYY-J Rm 1x150mm² die wir anschließen müssen. Als ich ein 150 mm² Rohrkabelschuh (Klauke) aufschieben wollte, merkte ich das da extrem viel Spiel war. Hab dann mal probeweise ein 120mm² Kabelschuh probiert, der passt genau, lässt sich ohne Gewalt aufschieben. 150mm² Kabel ist es ,dachte erst die haben sich im Kabelwerk vertan aber Aussendurchmesser,Innendurchmesser,Adernzahl, stimmt tatsächlich. Der Hersteller vom Kabel meint das die Kabel stark verdichtet sind und die Kabelschuhhersteller dies noch nicht berücksichtigen. Wir nehmen jetzt alles 120mm² Kabelschuhe auf 150mm² Kabel. Wer würde den da haften ,wenn man 150mm² Kabelschuhe nimmt und da was abfackelt ? Habt Ihr das auch schon mal gehabt ? Gruß Dirk ... | |||
3 - Löten vs. Crimpen -- Löten vs. Crimpen | |||
Zitat : Sue hat am 5 Mai 2008 10:41 geschrieben : .... und lötet H07V-K 10mm² liebevoll in Rohrkabelschuhe.... ...mit was hat er das denn gelötet Elektrolötkolben, Gaslötkolben oder Gasflamme
...für 10² und einen entsprechenden Rohrkabelschuh braucht man nämlich ausreichend Temperatur
... | |||
| 4 - Kerbzange zweiter Teil -- Kerbzange zweiter Teil | |||
| Äh, nachdem das Thema vom Starter meiner Meinung nach überfrüht geschlossen wurde, will ich so nochmal ne Antwort zu schreiben.
Zitat : blademaker schrieb am 21 Mär 2005 12:05: Wie du geschrieben hast, es meinte jemand... Die Klauke K02 macht keine sechskant-Verpressung und ist aber für massiv-Leiter-Verpressung. Also ist es nur ein Gerücht. Zitat : dustking schrieb am 21 Mär 2005 12:20: Hallo, supi - das wollte ich hören. Na da scheint sich das ebayen ja doch mal gelohnt zu haben. Vielen Dank an alle martin Nicht das du mich jetzt falsch verstehst, das muss nicht heißen d... | |||
| 5 - Kerbzange -- Kerbzange | |||
Ja ob Rohrkabelschuh oder Quetschkabelschuh, das ist hier die Frage
Deshalb habe ich ja IMHO geschrieben. Das leichteste bei deiner Zange wird sein, bestell die ein paar Rohr- und Quetschkabelschuh und nimm dann einen entsprechenden Leiter und verquetsche entsprechenden Leiter mit entsprechendem Schuh im entsprechenden Gesenk. ich habe ersprochen
Danach führst du den Abzugstest durch, der sollte wahrscheinlich schon ausreichen um erkennen zu können wofür die Zange gut ist. Falls du noch genauer gehen willst, kannst du ja noch ein Schliffbild machen.... | |||
| 6 - Suche Zange für Rohrkabelschuh oder Quetschkabelschuh -- Suche Zange für Rohrkabelschuh oder Quetschkabelschuh | |||
| Hallo,
ich möchte mir eine neue Zange zulegen. Ich möchte damit Ring- oder Gabelschuhe verarbeiten. Einsatzgebiet 1,5-16mm² Die Klauke K2 sieht dafür passend aus. Nur steht dort bei Einsatzgebiet "Rohrkabelschuh und Verbinder - Normalausführung" Darf ich die K2 nun auch für Quetschkabelschuhe verwenden? Oder muss ich dann ne K25 kaufen? Jetzt mal von den von mir genannten Zangen abgesehen, könnt ihr mir eine gute, möglichst bezahlbare, Zange die Rohrkabelschuhe sowie Quetschkabelschuhe 1,5-16mm² verarbeiten kann und darf nennen? Sie muss nicht unbedingt High-End sein, brauche sie ca. 4-5mal im Jahr, sollte aber auch kein Baumarktschrott sein der nach 3mal kaputt ist. Die Klauke soll mich rund 85€ neu kosten, ist mir eigentlich schon etwas zuviel.... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |