Problem gelöst    







BID = 176860

blademaker

Schriftsteller


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 587
Wohnort: Schwalmstadt
Zur Homepage von blademaker
 

  


Äh, nachdem das Thema vom Starter meiner Meinung nach überfrüht geschlossen wurde, will ich so nochmal ne Antwort zu schreiben.


Zitat :

blademaker schrieb am 21 Mär 2005 12:05:

Wie du geschrieben hast, es meinte jemand...

Die Klauke K02 macht keine sechskant-Verpressung und ist aber für massiv-Leiter-Verpressung.

Also ist es nur ein Gerücht.



Zitat :

dustking schrieb am 21 Mär 2005 12:20:

Hallo,
supi - das wollte ich hören.
Na da scheint sich das ebayen ja doch mal gelohnt zu haben.
Vielen Dank an alle
martin


Nicht das du mich jetzt falsch verstehst, das muss nicht heißen das deine Zange für massiv-Leiter-Verpressung zugelassen ist.

Die Klauke K02 ist speziell dafür, es gibt noch die Klauke K2, die sieht genauso aus, macht die gleiche Dornverpressung, ist aber nur für mehrdrähtige Leiter.

Sprich du musst die dafür zugelassene Zange und auch für massiv-Verpressung zugelassenen Rohrkabelschuh / Rohrverbinder nutzen. Dann kommt noch hinzu das die Hersteller eine Form- & Kraftschlüssige & Gasdichte Verbindung nur garantieren wenn du jeweils Zange und Pressmaterial von ihnen verwendest!

BID = 176870

dustking

Stammposter



Beiträge: 282
Wohnort: Billerbeck (Horn-Bad Meinberg)

 

  

Hallo,
ja ist schon klar - ich wollte deine Aussage jetzt auch nicht als Generalabsolution auffassen. Aber Immerhin geben ja sowohl Klauke als auch Dr Peters die Zange (bzw die K5) als für bestimmte Rohrkabelschuhe geeignet an und wenn kein Grundsätzlicher Einwand gegen nicht sechskantige Verpressung besteht kann man doch mit der Zange nochmal was anfangen und muß sie nicht gleich als Lehrgeld entsorgen. Klar das man im Einzelfall dann noch Klären muß ob die Zange zum Verbinder passt.
Das war auch der Grund, weshalb ich den Thread geschlossen habe. Die allgemeingültigen Aussagen zu dem Thema, welche ich mir ursprünglich mal erhofft hatte, scheint es einfach nicht zu geben und so wird man sich wohl im Einsatzfall den passenden Weg über Herstellerangabe und eigenes Ermessen suchen müssen.
Nochmal vielen Dank
martin

[ Diese Nachricht wurde geändert von: dustking am 21 Mär 2005 13:05 ]


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187938938   Heute : 16046    Gestern : 17227    Online : 217        25.12.2025    20:33
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0530009269714