1 - Gebrauchte Büroleuchte - Anschlussproblem -- Gebrauchte Büroleuchte - Anschlussproblem




Ersatzteile bestellen
  Hallo zusammen,
Ich hab ne eventuell peinliche Frage, die hoffentlich sehr schnell gelöst is. Es geht um den Anschluss einer Bürolampe. Es handelt sich um eine Bürolampe von Siteco mit Leuchtstoffröhren - sie wurde gegen neue LED Strahler ausgetauscht und ich wollte sie nun in meinem Arbeitszimmer daheim verbauen. Bei Abbau im Büro funktionierte sie angeblich noch.

Da der Stromanschluss in der Mitte des Raumes ist, die Lampe aber überm Schreibtisch hängen soll, hab ich ein Kabel zur Verlängerung gekauft (3adrig, 1,5mm^2) und mit der Lampe verbunden. Das Kabel an der Lampe hab ich vorher noch nicht so gesehen (siehe Bild, 3-adrig und durchsichtig, in einer Ader ist ein grüner und gelber Faden verbaut, nehm an das ist der Schutzleiter :P) bis auf die nicht gegebene Unterscheidbarkeit von Phase und Nullleiter, hab ich angenommen es ist ein normales Kabel.

Leider tut sich nun überhaupt nichts. Das Verlängerungskabel ist 10m lang, weil ich erst noch testen wollte, ob alles funktioniert, bevor ich alles schön verlege. Auf der Lampe stehen einige Angaben (siehe Bild), u.a. dass man ein H07 Lampenkabel verwenden soll - ich denk aber das gilt nur für die lampeninterne Verkabelung, die laut Schild ja auf 430V läuft.
Kann es am Kabel liegen? Die nicht unterscheidba...
2 - Kabel alt & Kondenswasser --    unbekannt    unbekannt
Die B22d Lampenfassung wird für 230V verwendet, das Teil kommt an Netzspannung!
Und ja, der Schutzleiter fehlt auch.


...








3 - 1 Lampenstromkreis aufteilen in 2 unabhängige Stromkreise für 2 Lampen? -- 1 Lampenstromkreis aufteilen in 2 unabhängige Stromkreise für 2 Lampen?
Hm, die Schutzklasse steht wahrscheinlich innen, neben dem Anschluss. Dazu müsste ich sie noch mal abschrauben, das reizt mich jetzt nicht mehr so sehr.

Meine grundsätzliche Idee war bzw ist, daß ich den Lichschalter gegen einen zweifachen Schalter austausche und die dreipolige Leitung, die von Schalter zur Decke geht, als zwei geschaltete Phasen und einen N-Leiter benutze. (Ich hoffe, das ist jetzt korrekt genug ausgedrückt...) Da die Leuchten sowieso keine Schutzleitung benutzen, was nebenbei bei einem Gehäuse aus Kunststoff und Glas auch irgendwie verständlich ist, bin ich auf diese Idee gekommen. Mir ist bewusst, daß Elektromeister dabei das große Zittern an der Unterlippe bekommen, aber ich bin ja kein Elektromeister.

Und mal ganz ehrlich: bei welchen Leuchten, die von der Decke hängen, ist der Schutzleiter erstens angeschlossen und zweitens wirklich nötig? Klar ist er vorgeschrieben, aber schon selbst bei Omas altem Kronleuchter in rustikalem Eichendekor war der doch meistens nur zur Zierde angeschlossen: die Arme von dem Ding sind aus Holz und die Lampenfassungen sind auch nur mit zwei Leitungen angeschlossen. Von Schutzleiter ist da keine Spur.

Ein ...
4 - 3er-Lampe = ein/aus und gedimmt - Schaltung? -- 3er-Lampe = ein/aus und gedimmt - Schaltung?
@ Sam2

Hey.
Schutzklasse? ja weiß ich nicht... Dann halt SK0

Welche Leitungen ich verwendet habe? Normale 2x 0,75mm Leitungen, wie sie auch in jeder anderen Lampe "verbaut" sind.

Ja ein Einzelstück...
Elektrik gibt´s da wenig worüber ich sprechen könnte
Sind halt 3 Arme, an jedem Ende eine Lampenfassung. die habe ich rausgeschraubt, die Leitungen ausgetauscht, in den Deckenleuchter gezogen und auf länge geschnitten, über die enden noch Aderendhülsen und dann so liegen lassen. Dann kam Der elektriker und der hat sie wohl wieder angeschlossen wie vorher.
Oder was willst du hören?
Schutzleiter sind keine drin, und waren auch keine drin. Nur die 3x 2Leitungen für jede Fassung die oben dann (am Deckenanschluss) wieder raus kommen.


Zitat : Ja, meine ich.

Gut. Naja, Schutzleiter sind nur in Steckdosen vorhanden, un...
5 - Umrüstung auf LED -- Umrüstung auf LED
Guten Tag, ich bin neu...

und gerade dabei, meine Wohnungs-Beleuchtung auf LED umzustellen.

Beim Ersatz von 4 parallel geschalteten Lampen (25 W, Flurbeleuchtung über Wechselschaltung) trat folgender Effekt auf:

1. Die Gesamtanlage funktionierte einwandfrei solange noch eine der herkömmlichen Glühlampen genutz wurde.
2. Nach Ersatz dieser letzten Glühlampe durch LED konnten die LEDs nicht mehr ausgeschaltet werden. In der Schalterstellung "aus" wurde nur ihre Helligkeit reduziert.

3. Messungen der Klemmenspannung an Lampenfassung
3.1 Zustand mit einer herkömmlichen Glühlampe. Schalter "Aus" --> 0 V, "Ein" 226 V. Messwerte wie erwartet.
3.2 Zustand nach Ersatz aller Lampen durch LED. Schalter "Aus" --> ca. 26 V, was offensichtlich ausreicht, um die LED zum Leuchten zu bringen.
3.3 Leerlauf (alle Lampen entfernt). Schalter "Aus" --> ca. 60 V, nach Einsetzen einer herkömmlich Glühlampe wieder Ergebnis von 3.1
3.4 Leerlauf (alle Lampen entfernt). Erst nach Entfernen der Sicherungen (Öffnen der Leitungsschalter) des zugehörigen Stromkreises wurde dieser spannungsfrei.
Unsere Hausinstallation ist ein 220 V Dreiphasennetz mit Schutzleiter und FI-Schalter.

...
6 - Fernbedienung -- keine ahnung Deckenlampe
Also ich hab mir jetzt folgende Vorgehensweise überlegt:

Ich nehm die sicherung raus, und bau die Lampe erst mal komplett ab.
Dann kappe ich die Kabel, diie in die Blackbox gehen.
Mit einem Voltmeter messe ich den Wiederstand an den weißen Kabeln. Und zwar halte ich dazu den einen Kontakt an das weiße kabel und den anderen an den Rand der Lampenfassung bzw. das eine an das weiße Kabel und das andere am unteren Kontakt in der Lampenfassung. Da wo das Voltmeter mir einen Wertanzeigt, kann ich dann ja zuordnen, welches Kabel wo hin geht.

Dann wird das weiße Kabel, das mit dem unteren Kontakt in der Lampenfassung verbunden an die Phase angechlossen (Kann ich ja mit nem Phasenprüfer rausfinden, welcher das jetzt ist), das andere an den Nulleiter.

Zu guter letzt guck ich noch, ob ich irgendwo einen anschluss für den Schutzleiter finde. Falls nicht, mach ich den einfach irgendwie am Metallgehäuse fest.

Lampe anbringen, sicherung wieder rein und fertig.

Und das nächste mal mach ich mich vorher schlau, und bau solche sachen dann selbst dran und verlasse mich nicht auf ausssagen alla: " KLar kann ich das, ich mach das schon"





...
7 - 10m Leitung 2x0,75mm^2 fuer 100 Watt Lampe? -- 10m Leitung 2x0,75mm^2 fuer 100 Watt Lampe?
Ich will mein Kellerabteil (in einem Mehrfamilienhaus) mit einer 230V Lampe beleuchten.

In ca 6m Entfernung vom Kellerabteil gibt es eine allgemein zugängliche und verwendbare Steckdose. (D.h. die Leitungslänge von der Steckdose zur Lampe wäre ca 10m.)

Momentan verwende ich eine Verlängerungskabel (Schuko, 10m) und eine standard Baustellen Handleuchte. Das funktioniert gut, aber das Verlängerungskabel ist etwas unhandlich (ich muss es ja jedesmal ausrollen und wieder einrollen, wenn ich das Licht verwende). Ich würde also gerne einfach eine eigene Leitung der richtigen Dimension und Länge herstellen.

Bemerkungen:

Eine fest verlegte Leitung wäre natürlich besser, aber ich will (und vermutlich: ich darf) in die bestehende Gemeinschafts-Installation nicht eingreifen.
Eine automatische Kabeltrommel mit Verlängerungskabel (ähnlich wie bei einem Staubsauger) wäre zwar sehr nett, aber ich habe nur sehr Teueres (>50 EUR) und für meine Zwecke Überdimensionie...
8 - Leuchtenklemme Wago 224 - Welche Untersorte? -- Leuchtenklemme Wago 224 - Welche Untersorte?

Zitat :

Hast du ein Gerät der SK1, dann muß der Schutzleiter angeschlossen werden - ansonsten gibt es eh keine Anschlußklemme dafür.


Wie gesagt, es handelt sich in diesem Fall um eine Lampenfassung mit Kabel - also ohne Anschluss für den Schutzleiter. Daher geht es mir ausschließlich darum, ob der Schutzleiter ohne Probleme (also ohne extra Isolierung der Schnittstelle) dort "hängen bleiben darf"?.
...
9 - kleine Schaltung, aber welche Schalter? -- kleine Schaltung, aber welche Schalter?

Zitat : Dieses Terrarium wird aus Holz gebaut.
Bedenke dabei die Abwärme der Lampen, das wird ganz schnell Brandgefährlich!

Zitat : Brauche ich umbedingt eine Zugentlastung?
Ja, die ist zwingend vorgeschrieben und das aus gutem Grund! Alle Leitungen müssen so gesichert werden das du sie nicht abreissen kannst!

Zitat : Sowie die Leitungen in die Lampenfassung schraube...
10 - Klassische Nullung -- Klassische Nullung
Hallo Robert,

erst zu den Begrifflichkeiten. Im TN-C Netz gibt es die Außenleiter L1/L2/L3 und den PEN. PEN wird auch als "Nulleiter" bezeichnet. PEN vereinigt den Neutralleiter N und Schutzleiter PE.
In aktuellen Installationen erfolgt z.B. in der Unterverteilung eine Aufteilung des PEN in N und PE. Dann spricht man von einem TN-C-S Netz.

Bis ca. 1973 durfte auch bis in Endstromkreise in TN-C installiert werden.

So, jetzt zu Deiner Frage, warum Du bei einer klassischen Nullung keinen elektrischen Schlag bekommst, wenn Du die Lampe einschaltest.
Einen elektrischen Schlag kannst Du dann bekommen, wenn Du unterschiedliche Potentiale berührst. PEN liegt ja auf Erdpotential, und Du schreibst Du berührst mit der anderen Hand Erde... also ist keine spürbare Potentialdifferenz vorhanden, auch bei eingeschaltetem Verbraucher, da die Netzspannung von 230V fast ausschließlich am Glühfaden des Leuchtmittels abfällt und nur ein paar Millivolt auf der PEN-Strecke Lampenfassung-Erde.

Konnte ich Deine Frage halbwegs plausibel beantworten ?

Gruß Homi


P.S. : wenn Du das verstanden hast, kannst Du Dir ja mal überlegen, wie die Sache bei eingeschalteter Lampe und PEN-Unterbrechung in einer Abzeigdose aussieht
11 - unerklaerliches Verhalten einer Deckenlampe -- unerklaerliches Verhalten einer Deckenlampe
Hallo,

ich wollte neulich einer Freundin bei der Inbetriebnahme ihrer Deckenlampe helfen. Da ich sowas schon gelegentlich gemacht habe, konnte ich mir nicht vorstellen, dass es da Probleme geben kann. Hier allerdings trotzdem der entsprechende Problembericht wink.gif :

die Lampe besteht aus genau zwei Fassungen. Von jeder Fassung fuehrt jeweils ein braunes und ein blaues Kabel in den "Montageteller der Lampe". Ich habe die 2 blauen Kabel der Lampe in eine Luesterklemmenbuchse sowie die zwei braunen kabel in eine weitere Luesterklemmenbuchse geschraubt. Auf die andere Seite der Luesterklemme habe ich einmal das schwarze Kabel und einmal das blaue Kabel geschraubt, das aus der Wand kam. (den Schutzleiter habe ich noch nichgt montiert, da ich dafuer noch eine Oese besorgen wollte).
Leider hat diese Kombination nicht funktioniert. Die Lampe leuchtete nicht. Von den Birnen weiß ich defintiv, dass diese funktionieren, da ich selbige in einer anderen Lampe ausprobiert habe (mit erfolg). Da ich so verzweifelt war, habe ich einen Pahsenpruefer zur Hand genommen. Wenn ich den Schalter angeschaltet habe, konnte ich an den Andern die direkt aus der Wand kamen (sowohl am blauen als auch am schwarzen Kabel) Phase messen (d.h. der Phasenpruefer hat geglimmt). Dar...
12 - Dunstabzugshaube des Grauens -- Dunstabzugshaube des Grauens
Also gestern war wieder son Ding

Ich wurde gerufen, weil eine Bosch Dunstabzughaube nicht mehr funktionierte und der Sicherungsautomat ausgelöst hatte. Ich also des Ding abgeschraubt, Deckel auf und... ahhhhhh

Folgendes: 3x 1,5mm² Zuleitung -> Klemmenblock -> weiter mit irgendwas so um die 0,5 oder 0,4mm²
Schutzleiter??? Neee der ging von dem Klemmenblock aufn Messingblechstreifen und wurde mittels einer Schraube am Rest der Abzugshaube befestigt. Diese Schraube war auch gleichzeitig die einzigste Schraube, die den gesammten Klemmenblock und die 2 Lampenfassungen gehalten hat. Zusätzlich eine einzige winzige Rastnase aus Kunststoff.

Lampenfassung und Schirm aus Billichkunststoff, leicht braunlich an der Fassung

Auf der Platine mit den Schaltern waren dann 2 Leiterbahnen weggebrannt, welche wahrscheinlich beim durchbrennen der Lampe hops gingen.
Außerdem war der Schalter für das Licht angeschmort, welches auf eine Dauerüberlast schließen ließ. Schaltleistung: 250V 1A 50W
Hmmm und es waren 2 Lampen mit je 25W drin...

Z...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Lampenfassung Schutzleiter eine Antwort
Im transitornet gefunden: Lampenfassung Schutzleiter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187236699   Heute : 27959    Gestern : 42993    Online : 392        5.12.2025    18:26
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0205850601196