1 - Querschnittsverjüngung im Verteilerabgang -- Querschnittsverjüngung im Verteilerabgang




Ersatzteile bestellen
  Hallo zusammen,

in einer Hauptverteilung befinden sich mehrere NH00 160A Trenner. Zwei Trenner sind unbenutzt und sollen für je eine neue Unterverteilung 63A genutzt werden. Die beiden Trenner sind bereits mit Einzelader 35mm² auf eine Klemmleiste in der Verteilung gelegt. Auf diese Klemmleiste möchte ich jetzt das 16mm² für die neuen Unterverteilungen anklemmen und in die Trenner 63A Sicherungen einsetzen. Ist an dieser Stelle die Verjüngung zulässig oder muss ich die Verdrahtung vom Trenner zur Klemmleiste auch auf 16mm² ändern?

Manuel ...
2 - Tausch Sicherungsautomat L in B -- Tausch Sicherungsautomat L in B
Dann sind es 50A-Typen.
Was für Werte haben die verbauten Automaten? 3*L25A, der Rest L16A?

Falls ja: Wenn alle Stromkreise abgesichert werden sollen, brauchst Du entweder einen 63A-FI oder zwei 40A-FIs und eine zusätzliche N-Klemmleiste für die Hutschiene. Wobei es in Deutschland eigentlich wohl nicht erlaubt sein dürfte, einen 25A- und einen 16A-Automaten an einen Anschluss eines 40A-FIs zu klemmen - aber wenn man einen nur gering belasteten 16A-Stromkreis dafür hernimmt...
Wobei man Steckdosenstromkreise eigentlich eh nur mit B13 absichern sollte. Dann stellt sich das Problem mit dem einen theoretischen Ampere zuviel gar nicht erst.
Also jeweils sechs 16A-Stromkreise auf den einen FI und drei 25A- und einen 13A-Stromkreis auf den anderen.
Ein 63A-FI kostet so viel wie zwei 40A-FIs; zwei FIs haben den Vorteil, dass nicht gleich die ganze Bude dunkel ist, wenn einer mal auslöst.
Materialkosten liegen bei der zwei-FI-Lösung bei ca. 70 Euro.

Hintergrund: Ein 40A-FI hält dauerhaft max. 40A pro Anschluss aus, bei mehr kann er zerstört werden. Nach Norm muss der FI vor Überlastung geschützt werden: Entweder durch vor- oder durch nachgeschaltete Sicherungenen (in der Summe nicht mehr als 40A in Deutschland). Die Schweizer dürfen einen 40A-FI ...








3 - Probleme mit Nachrüstung eines FI -- Probleme mit Nachrüstung eines FI
Hallo!

Ich habe eine bereitsvorhandene Elektroinstallation ohne FI, welche ich neu verdrahtet habe und zusätzlich mit einem Haupt-FI ausstatten wollte.

Ich habe dazu die 3 Phasen und den Neutralleiter, welche vom Zähler kommen (10mm², braun, schwarz, grau, blau) an den FI (4-pol, 63A, 30mA) eingangsseitig (oben, Kontakte 1, 3, 5, N) angeschlossen. Der Schutzleiter wurde auf die Klemmleiste gelegt, wo auch alle Schutzleiter angeschlossen werden, die zu den einzelnen Stromkreisen gehören.

Vom FI (2, 4, 6,) bin ich mit den 3 Phasen auf die 3-pol. Kammschienen gegangen. Der N wurde nach dem FI an eine andere Klemmleiste angeschlossen, wo auch die Neutralleiter der einzelnen Stromkreise dran sind.

So weit so gut, nach durchgeführter Riso-Prüfung wieder in Betrieb genommen habe, musste ich mit Bedauern feststellen, dass sich der Fi zwar einschalten lässt, die Testtaste aber nicht funktioniert und sobald ich einen LS-Schalter einschalte, wo eine Last dranhängt (egal welcher), der FI sofort fliegt.

Ich konnte mir nicht erklären, woran das liegt, habe den FI (Moeller) gegen einen anderen FI (ABB) ausgetauscht (selbe Kenndaten) und musste danach feststellen, dass zwar die Testtaste funktioniert, jedoch das Hauptproblem immernoch vorhanden ist.
4 - FI 63A heizt sich auf -- FI 63A heizt sich auf
Das mit dem Fachmann wäre eine gute Idee gewesen, wenn nicht schon ein Elektro Fachmann an dieser Anlage soviel Sch**ße gemacht hätte.
z.B. hat er von der Temperatur Steuerung eine Schaltleitung direkt auf einer PE-Klemme (Klemmleiste) gelegt und divere andere falsch aufgelegt.
Beim einschalten flog nach ca. 2 min 63A LS und 63A FI raus.

Zudem hat er an den Hauptschalter Eingangsklemmen eine 6mm² und eine 1,5mm² reingeschraubt. Ergebniss leichter Funkenflug, bei 8A, da die 1,5mm² Leitung nicht richtig geklemmt wird.
Und zu alle dem hat er den Stromlaufplan für das Teil zur änderung mitgenommen und verschlampt.

zudem kommt das ein absolut geprüfter Hobbybastler noch Leitungen und Steckdosen gelegt hat und zB. eine 16A und 32A CEE Steckdose mit einer gemeinsamen 2,5mm² Zuleitung mit 16A absicherung,zusammen gestrickt hat.
In manchen abzweigdosen Mißt der PE 230V.

Ich bin dort nur zur Fehlerbeseitigung unterwegs.

In meiner Lehre habe ich viele Geschichten gehört, ich habe jetzt ein Gebäude gefunden wo sie alle zusammen treffen

Meine Blöden Fragen liegen daran, das ich seit Jahren nur schön neue Schaltschränke und Steueru...
5 - neue Garten Verteilung bitte um Hilfe -- neue Garten Verteilung bitte um Hilfe
Hallo,

ich hoffe Ihr könnt mir helfen.

Leider bin ich gezwungen in meinem Garten eine neue Verteilung zu machen da auf Drahsrom umgestellt wird und wir eine neue Zuleitung bekommen.

Ich kenne mich mit der verdrahtung eigendlich ganz gut aus und brauch nur etwas hilfe beim erstellen der neuen Verteilung und deren Querschnitte bei der internen verkabelung.

Fangen wir mal an.

Was ich weiss wir bekommen ein 4 Leiter System .
Zählerschrank Einkundenanlage mit 63A Hauptschalter 72 TE - Feld vorhanden 6 reihig
Bild eingefügt

So nun stellt sich die Frage. Wie würdet Ihr diesen verdrahten inkl. Zähler? bis hin zu den Sicherungen.

ich dachte mir vom Hauptschalter alle 3 Phasen ran an die kammschienen von den sicherungen also alle 3 kammschienen sepperat logischer weise

wo soll ich den PEN aufsplitten? Ich würde nun an der Anschlussschiene wo das hauptkabel ankommt eine Brücke setzen und dann N und PE auf die Klemmleiste ziehen.

hat jemand vielleicht einen Anhaltspunkt oder ein Schaltplan mit Querschnittsangaben? ...
6 - Hausanschluss und Verteilung -- Hausanschluss und Verteilung

>> Hausanschlusskasten im Keller

schön.

>> TN-C-Netz

okay.

>> Abschirmung der Zul. wird PEN

Wenn das Kabel dafür ausgelegt ist, soweit okay.
Dürfte aber Sache des EVU sein.

>> Erdungsklemme PEN nur mit Heizungsrohr verbunden (6mm²)

schlecht. Staberder nehmen.

>> Kein weiterer PA zu finden

zusammen mit Stabreder errichten.

>> 35A abgesichert (D-System)

35A im HAK? Könnte für 2FH ruhig etwas mehr sein. Und üblicherweise NH-Sicherungen.

>> 4x16mm² Ausgang (könnte auch 10mm² sein ???)

Sollten eigentlich 16 sein.

Woher weißt du das mit dem PEN und der Sicherungsgröße?
Hast doch wohl nicht etwa das Teil aufgemacht? DIe Plombe hat shcon ihren Sinn...

>> Ein Stromkreisverteiler (aus Blech, eingemauert) mit
>> drei Zählern im EG (Treppenhaus),
>> mit drei räumlich nicht voneinander getrennten,
>> zweireihigen Feldern, mit je 12 Teileinheiten.

Trennung sollte IMHO schon sein.

>> Zeichnungsversuch:

clicke auf das Transistor-Symbol unter dem Eingabe-Feld und du hast 'ne brauchbare Schrift für Zeichnungen...


>> Die ankommende Ltg. 4x16mm² (?) ca.3m wird über eine
>> Klemmleiste ...
7 - Vorsicherung für Verteilung - LS oder Neozed? -- Vorsicherung für Verteilung - LS oder Neozed?
Hallo Teletrabi,

Fortsetzung

Da du die Leitungen schon für 63A ausgelegt hast, würde ich nicht weiter Vorsichern.

Entweder an der klemmleiste über dem Zähler mehr als 1 UV anschliesen oder in einem anderen Gehäuse einfach noch einen Klemmstein einbauen.

Einer diesen Verteiler soll dann in einem weiteren Feld des Zählerschranks realisiert werden Auch hier könnten die anderen UV abgenommen werden, Wenn es ein Zähler ist.
Klemmstein hier einbauen



Es sei denn, du möchtest getrennt abschalten.
Es gibt auch Hauptschalter dafür.

Zähleranlagen besonders sonderlösungen mit dem Versorger besprechen.

mfg sps



[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 11 Sep 2004  1:52 ]...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Klemmleiste 63a eine Antwort
Im transitornet gefunden: Klemmleiste 63a


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192473286   Heute : 86    Gestern : 5128    Online : 1032        3.8.2026    0:14
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0481200218201