| 1 - Bemessungsstrom Selektiver Hauptschalter -- Bemessungsstrom Selektiver Hauptschalter | |||
| |||
| 2 - PE und N Trennung in der UV -- PE und N Trennung in der UV | |||
Zitat : Heißt das, dass der Miteigentümer/Bekannte keine Elektrofachkraft ist, bzw. sich unter den ausführenden Personen keine E-Fachkraft befindet und du die einzige, angehende, Fachkraft bist? Wenn ja, so denk ich mir (meine Meinung, braucht sich keiner angegriffen fühlen), ist es schon etwas "gewagt" mit dem jetzigen Kenntnisstand so etwas quasi eigenverantwortlich durchzuführen, auch wenn später eine Überprüfung durch einen Fachmann erfolgt. *denk* Richtig erkannt.Das Problem liegt nur an der (4x6mm²) Hauptzuleitung und das es nur Wechselstrom ist.Wäre die Zuleitung 5x10mm² die in den Verteiler in Wohnung kommt(3 Phasen Wechselstrom und PEN in der HV getrennt also die Netzform TN-S),dann wäres kein Problem. ... | |||
3 - Sanierung Altbau -- Sanierung Altbau | |||
| Deine Überlegungen sind soweit korrekt. Ich persönlich würde allerdings noch ein 5 x 2,5 qmm in die Küche legen um eventuell irgendwann mal einen E-Herd mitzuversorgen. Sollte allerdings klar sein, dass ihr nie einen 400V Anschluss bekommt besser 3 x 4 qmm.
Die Hauptzuleitung für die UV OG würde ich in 5 x 16 qmm auslegen. Zwar reichen 5 x 10 qmm locker, aber es könnte ja sein, dass die obere Wohnung mal als extra Wohneinheit abgekoppelt wird und dann bist du mit 16 qmm auf der sicheren Seite. Ob man nun Licht und Steckdosenstromkreise trennen sollte, darüber scheiden sich die Geister ich persönlich würde es in einer Wohnung nicht machen. Auch den Kühlschrank würde ich z.B. bei "Küche allgemein" mit dazuhängen. Da merkt man leichter, wenn der Kühlschrank einen Defekt hat weil auch das Licht in der Küche mit ausgeht. Zitat : innerhalb der UV läuft der PE dann über den Gesamt-FI auf die PE Schiene und es wird dann eine Brücke zwischen PE und N Schiene der UV ausg... | |||
| 4 - Potentialausgleich altbau. -- Potentialausgleich altbau. | |||
Hallo! Hab in einem altbau eine neue Wohnung installiert. Zuleitung geht auf die zuleitung vom altbau. Leider ist kein Fundamenterder vorhanden. Da man mitlerweile die Hauptzuleitung erden muß hab ich jetzt ein Problem. Hab im ganzen umbau alles Kunstoffleitungen (wasser, gas, Heizung). Um einen gewissen Potentialausgleich zu haben habe ich einen Kreuzerder (2m) in den Boden versenkt. Ich denke das dieser nicht für die erdung der Zuleitung reicht. Mit welcher sicheren Lösung kann ich die hauptzuleitung erden??? mfg Roland ... | |||
| 5 - 2 durchlauferhitzer -- 2 durchlauferhitzer | |||
| hallo
ich habe in meiner wohnung ein zweites bad installiert beide bäder haben neue 18kw durchlauferhitzer zuleitungskabel je 5*6mm2 je ca. 5,5m lang hauptzuleitung zur UV 4*16mm2 nun meine frage/fragen : kann ich beide dhl zusammen laufen lassen , oder muss einer per lastabwurfrelais getrennt werden müssen die dhl über FI laufen ?, wenn ja reicht einer (wie stark) oder zwei (wie stark) vorsicherung ist 3*60A im voraus vielen dank für eure hilfe mfg coconuthead... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |