  Wie langen sollte die thermoelektrischen Stellantriebe halten, die auf Fußbodenheizungsventilen drauf sind? Von 11, die vor 3 Jahren vom Installateur/Elektriker verbaut wurden, habe ich bereits drei ausgetauscht. Jetzt bei Beginn der Heizperiode habe ich gerade wieder drei, die nicht mehr auf machen und zwei weitere die nur halb öffnen (nicht die ausgetauschten).

Es steht zwar keine Marke auf den Antrieben, aber von der Form und Beschriftung her handelt es sich um diese (Möhlenhoff A 2004A NC):
https://www.amazon.de/Stellantrieb-.....II056 (Amazon, da es auf der Homepage von Möhlenhoff diese Form nicht mehr gibt)
Einziger Unterschied ist, dass der Teil, der oben heraus kommt, einen blauen statt grauen Rand drunter hat.

Das heißt nach 3 Jahren sind 8 von 11 kaputt. Das darf doch nicht sein oder? Man kann mit den Dingern doch nichts falsch machen. Nein, es wurde nicht die 24V Version an 230V angeschlossen (dann müssten sie nochdazu falsch beschriftet sein, denn die 24V Version heißt A 4004A). Die Aktuatoren werden noch warm, wenn ihnen der Thermostat sagt aufzugehen. Also durchgebrannt oder sons...
2 - Anleitung gesucht -- Anleitung gesucht
Hallo zusammen,

suche verzweifelt für ein Thermostat/Display/Steuerungselemt zu einer
elektrischen Fussbodenheizung die Anleitung.
Siehe Bild anbei.
Ist im Netz unter FHT309 zu finden.
Kann auch gerne in Englisch sein.
Danke vorab. ...








3 - Bitte um Hilfe Fussbodenheizung Thermostat -- Bitte um Hilfe Fussbodenheizung Thermostat
Hallo an euch ....

ich möchte euch bitten mir etwas zu helfen.
Habe folgende Artikel gekauft :

http://www.ebay.de/itm/321098579532

Fussboden Thermostat

wie bitte muss ich es Anklemmen ?
( ( Eingang L + N und zürück zu Fussbodenheizung ?? ))

welche klemme müsste ich anklemmen.

Hoffe ihr könnt mir etwas helfen viele grüsse
Lucas ...
4 - Einbau Thermostat Fussbodenheizung -- Einbau Thermostat Fussbodenheizung
Mit dem Thermostat wird das für eine Fussbodenheizung nichts odentliches.

Da muss ein Fühler in den Boden! ...
5 - Raumthermostat anschließen bzw. vorhandenen ersetzen -- Raumthermostat anschließen bzw. vorhandenen ersetzen
Hallo, ich möchte die bei uns im Haus vorhandenen Raumthermostate für die Fussbodenheizung gegen neue (programmierbare und mit Display) austauschen. Allerdings bin ich mir nicht sicher wie ich diese anschließen muss. Und ob dies überhaupt so leicht möglich ist.

Vorhandener Thermostat :
Raumthermostat CRT 230 von Cosmo


Es sind 5 Kabel vorhanden : 2 Blaue auf N, 2 Schwarze auf 1 und 1 brauner auf 2



Neuer Thermostat :
Digital Thermostat Salus ST620





[ Diese Nachricht wurde geändert von: AndyFreak am 27 Jan 2014 17:13 ]...
6 - Digitales Raumthermostat anschliessen? -- Digitales Raumthermostat anschliessen?
Wofür zum Gaier braucht ein Thermostat einer Nachstspeicherheizung einen Bodenfühler??? Du hast doch keine elektrische Fussbodenheizung?! ...
7 - Raumthermostat anschließen -- Raumthermostat anschließen
Hallo,

ich möchte gerne teilweise die bei uns im Haus vorhandenen Raumthermostate für die Fussbodenheizung gegen neue (programmierbare und mit Display) austauschen. Allerdings bin ich mir nicht sicher wie ich diese anschließen muss.
Im Anhang 3 Bilder:

1: einer der bisherigen Raumthermostate und wie er angeschlossen ist. Es sind 3 Kabel vorhanden (braun an L, grün-gelb an N und blau an "Heizungssymbol")

2: ein Foto der Anschlüsse des neuen Raumthermostats. Die beiden Anschlüsse für den Sensor werde ich nicht benutzen, da das Gerät bereits einen internen Sensor besitzt und ich keinen zusätzlichen externen anschließen möchte. Es geht also "lediglich" und die rechten vier Anschlüsse.

3: ein Schaltplan für den neuen Thermostat

Könnt ihr mir weiterhelfen wie ich den neuen Thermostaten korrekt anschließen muss?

VG
Jörg ...
8 - Thermostat FBH -- Thermostat FBH
Der jetzt montierte Thermostat ist ein Raumthermostat und wird von der Lufttemperatur gesteuert, der im Link angegebene ist ein Thermostat für eine elektrische Infrarot-Fussbodenheizung und reguliert über einen externen Fühler (im Fussboden) die Fussbodentemperatur. Geht also nicht! ...
9 - Thermostat liefert falsche Raumtemperatur! -- Thermostat liefert falsche Raumtemperatur!
Hallo,

ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen!

Es geht um ein Digitales Raumthermostat für eine Fussbodenheizung das über einen Raumfühler arbeitet.

Problem:
Das Thermostat (Raum-Fühler) liefert im normalen Zustand (Heizung ist nicht in Betrieb, da die Soll-Temperatur der Ist-Temperatur entspricht oder höher ist.)die richtige Temperatur.

Beispiel: Soll-Temperatur 21°C Ist-Temperatur 22°C. Das Thermostat soll die Heizung einschalten, wenn die Soll-Raumtemperatur -1° erreicht wird, und ausschalten wenn +1°C erreicht wird.
Bis dahin alles o.k., wenn aber die Heizung geschaltet wird,dauert es ca.10-15 min. und die gemessene bzw. angezeigte Raumtemperatur fällt um ca. 5°C also bis auf ca. 16°C wenn das oben genannte Beispiel genommen wird. Und das ändert sich wenn überhaupt nur um 1-2°C nach oben, bis auf ca. 18 bzw. 19°C!! Das bedeutet das die Heizung viel zu lange läuft um die Soll-Temperatur(21°C) zu erreichen, wenn überhaupt.
Wenn ich die Heizun...
10 - Anschliessen von Thermostaten und Stellmotoren für Fussbodenheizung -- Anschliessen von Thermostaten und Stellmotoren für Fussbodenheizung
Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem und hoffe auf Eure Hilfe:
Ich möchte bei mir zu Hause eine FBH anschliessen. Wie ich meine Ausbildiung als Elektroinstallateur 1986 gemacht habe, da hatte ich kein Berührungskontakt mit sowas gehabt. Gab es da überhaupt schon FBH?
Also, bei den Thermostaten liegen 3x1,5 Leitungen. Die Thermostate haben 4 Anschlüsse (L,N,Winterzeichen und ich denke 2 Wellenlienien, die parallel laufen für evtl. Sommerzeichen).
Stellmotor mit 2 Adern blau und braun.
Zuleitung 3x1,5.
Ich habe von einem Freund folgende Info bekommen, was jedoch nicht funktioniert hat.

Zuleitung L durchverbinden an L Thermostate. Jedes Stellmotor N mit Zuleitung N verbinden. Jedes Thermostat N mit L Stellmotor verbinden.

1. Ist die Vorgehensweise richtig? Ich habe jedoch am Stellmotor immer 220 Volt gemessen, egal welche Stellung das Thermostat hat.
2. Die Fussbodenheizung ist kalt. Kann es sein, dass es jetzt verkehrt rum ist, dass die Anschlüsse also durch die Stellmotoren in geschlossener Stellung sind. Wie kann ich das prüfen?
3. Wie ist das am Thermostat, mit den anderen beiden Anschlüssen ausser L und N, die ich ja nicht nutze. Weiss jemand, wofür die sind?
4. Kann mir jemand sagen, wie ich am besten nach ansc...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Fussbodenheizung Thermostat Stellantriebe eine Antwort
Im transitornet gefunden: Fussbodenheizung Thermostat Stellantriebe


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183943126   Heute : 6527    Gestern : 8787    Online : 267        9.5.2025    20:21
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0273098945618