| 1 - Motorschutzschalter wird warm/heiß -- Motorschutzschalter wird warm/heiß | |||
| |||
| 2 - Starkstrom-Stecker... -- Starkstrom-Stecker... | |||
Zitat : "Für Deinen Fall die einfachste, jedoch nicht die günstigste Lösung ist ein entsprechender Adapter mit integrierten Sicherungen. Gibt es z.B. in jedem besseren Baustoffhandel. " Ja, habe ich schon gesehen. Kostet aber 150,- Euro
Glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass die Säge einen Motorschutzschalter hat. Für mein Schweißgerät habe ich einen Adapter von 32A auf Schuko 220 Volt. Wäre das so was eine Option? EDIT: Zitat als Zitat gekennzeichnet, bitte die Quote-Funktion benutzen. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Feb 2015 12:09 ]... | |||
3 - Leistungsschild -- Leistungsschild | |||
| Weil der Motorschutzschalter sonst einseitig oder gar nicht schalten würde, was zur fehlerhaften Funktion führt. Bei einphasigem Betrieb werden die Bimetalle durch die richtige Inreihenschaltung
(Brücke Klemme 2+3 und 4+5 Eingang 1, Ausgang 6 )vom selben Strom durch flossen. ... | |||
| 4 - Was muss ich bei C 1 und C2 anschließen? -- Was muss ich bei C 1 und C2 anschließen? | |||
| Dir ist die Funktion eines Arbeitsstromauslöser bekannt? Und du weist was dieser an einem Motorschutzschalter bewirkt wenn dieser mit Spannung versorgt wird? Wenn nicht bist du damit eindeutig überfordert! Nebenbei gesagt schaltet dieser den Motorschutzschalter aus bei anliegen der Schaltspannung. Dieser hat eine Betriebsspannung von 400 V. ... | |||
| 5 - Heizungspumpe kaputt? -- Heizungspumpe kaputt? | |||
| Wenn die Pumpe durch die Steuerung aktiviert ist, bekommt sie Spannung. Diese kann man messen. Bei deiner Pumpe sind das 400V zwischen den Außenleitern.
Liegt Spannung an, nimmt man einen Schraubenzieher als Stethoskop, um das Laufgeräusch zu hören und damit auf die Funktion zu schließen.. Außerdem sollte das Heizungsrohr, welches von der Pumpe gespeist wird, kurz nach dem Einschalten der Pumpe warm/heiß werden. Bei deiner Pumpe sollte sich der runde stirnseitige Stöpsel abhebeln lassen. Dahinter befindet sich ein metallener Schraubdeckel mit durchgehendem Schlitz. Mit einem sehr großen Schlitzschraubenzieher drehst du diesen Deckel ab - es tritt ein wenig Wasser aus. In dem "Loch" ist jetzt die Pumpenwelle zu sehen, welche sich im Betrieb natürlich dreht. Bei Stillstand der Pumpe läßt sich mittels Schlitzschraubenzieher die Welle samt Förderrad drehen - dies muß leicht und ruckfrei gehen. Außerdem wird eine derart große Pumpe über ein Schütz und vermutlich einen Motorschutzschalter betrieben. Dies sind alles zu untersuchende Fehlerquellen. ciao Maris ... | |||
| 6 - Auslegung einer Zuleitung -- Auslegung einer Zuleitung | |||
| 1. Ein Leistungsschalter ist vom Begriff her nicht nur ein Schalter, sondern funktionell auch eine Überstrom- und/oder Kurzschlusssicherung. Aus Selektivitätsgründen müsste er also am Anfang der Leitung montiert werden.
Möglicherweise meinst du nur einen Hauptschalter, evtl. mit Not-Aus-Funktion? 2. Eine Leitung wird nach dem Strom bemessen, nicht nach der Wirkleistung, auch Blindstrom macht warm. Nach allem, was du bisher gesagt hast, reichen dir im Grunde ca. 40A, der Leistungsbedarf für die Steuerung ist nicht der Rede wert. 3. Der Kaltwassersatz bekommt wohl besser einen Motorschutzschalter, eingestellt auf Nennstrom, keine Sicherungen, für die Heizung ist es egal. 4. Welches Motiv haben die allstromsensitiven FIs? Nachtrag Spannungsfall: Wieviel Meter? [ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 1 Okt 2009 9:52 ]... | |||
| 7 - Einmal quer durch den elektrotechnischen Gemüsegarten... -- Einmal quer durch den elektrotechnischen Gemüsegarten... | |||
Zitat : ein Motrschutzrelais überwacht normalerweise auch, dass alle drei Aussenleiter anliegenDas ist dann die elektronische Variante! Die beschriebene Variante dürfte eher unter die Bezeichnung "Thermorelais" fallen. Ein Motorschutzschalter im klassischen Sinne ist hingegen von der Funktion her auch nichts anderes als ein Thermorelais, wobei hier aber anstelle eines Steuerkontaktes gleich die Leistungskontakte betätigt werden. Zusätzlich habe Motorschutzschalter, vor allem bei sehr kleinen Auslösestromstärken, oft auch noch einen magnetischen Schnellauslöser. Damit sind sie nicht nur bei Überlastung, sondern auch bei einem plötzlich auftretenden Kurzschluß, "eigensicher". Ein Thermorelais muß dagegen entsprechend "vorgesichert" werden, weil ansonsten bei einem Kurzschluß der Strom so rasch ansteigt und der sehr dünne "Heizdraht" um das Bimetall einfach wegbrennt, bevor das Bimetall sich krümmt. Schöne Grüße Selfman | |||
| 8 - DIE 5 SICHERHEITSREGELN - SEHR WICHTIG !!! -- DIE 5 SICHERHEITSREGELN - SEHR WICHTIG !!! | |||
| Die 5 Sicherheitsregeln sollte man, wie das Ohmsche Gesetz, auswendig kennen, wenn man sich mit der Elektrizität befassen will.
Vor Arbeiten an aktiven Teilen (unter Spannung stehenden Teilen) elektrischer Anlagen und Betriebsmitteln müssen gewisse Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um die Arbeiten gefahrlos durchführen zu können. Diese Sicherheitsvorkehrungen nennt man: Die 5 Sicherheitsregeln 1. Freischalten. 2. Gegen Wiedereinschalten sichern. 3. Spannungsfreiheit feststellen. 4. Erden und Kurzschließen. 5. Benachbarte, unter Spannung stehende, Teile abdecken oder abschranken. Diese fünf Sicherheitsregeln müssen vor den Arbeiten in der oben genannten Reihenfolge angewandt werden. Nach den Arbeiten werden sie in der umgekehrten Reihenfolge wieder aufgehoben. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Erläuterungen: 1. Freischalten Grundsätzlich gilt: Alle Arbeiten an Teilen, die unter Spannung stehen, sind verb... | |||
| 9 - Installationsplanung Holzbearbeitungswerkstatt -- Installationsplanung Holzbearbeitungswerkstatt | |||
| Okay, wenn die Leitung nur mit 35A abgesichert ist, dann sind weitere Sicherungen natürlich überflüssig und du kannste die FI direkt anschließen. Bist bei 3x35A aber auch auf 24kVA limitiert, was die maximale verfügbare Leistung in der Werkstatt betrifft. Bei 'nem Leistungsfaktor von 0,8 (sind ja nahezu alles Motoren) macht das ca. 20kW.
Bei der Vorsicherung könnte man sogar weiter auf einen FI reduzieren, nur dann ist halt komplett dunkel wenn der anspricht => keine gute Idee. Schlüsseltaster: Nö, ich meinte ein Schloss, was in der gedrehten Funktion nicht einrastet sondern zurückspringt. Der Kontakt wird also nur kurz für die Dauer der Betätigung geschlossen. Wobei man einen solchen Taster in der Abbildung als Ausschalter benuzen könnte. Muss dann aber die Möglichkeit haben, ihn als Öffner zu betreiben. Oder man verzichtet auf die Selbsthaltung (und damit die integrierte Abschaltugn bei Ausfall der Versorgungsleitung) und nimmt einen rasenden Schaler, der direkt das Schütz steuert. Motorschutzschalter im Verteiler: Dann kannste die Maschinen ja gleich fest anschließen. Aber bite mit geeignetem Material - 'n Stück H07RN-F, welches dann in einer Dose (mit Kabelverschraubung als Zugnetlastung) auf das NYM übergeht. Z.B. Herdanschlussdose in minde... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |