Gefunden für fehlende endkappen der kammschienen - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung | |||
| |||
| 2 - Wie genau muss man eine Installationsprüfung durchführen? -- Wie genau muss man eine Installationsprüfung durchführen? | |||
| So, ich habs ja schon angedroht. Also hier mal ein kleiner Überblick über den Ablauf einer Prüfung bei mir:
-Aufnahme der Netzform -Aufnahme der Zuleitungen und Abgänge im Verteiler: Art des Kabels/der Leitung, Aderzahl, Querschnitt -Aufnahme der Hauptschalter, Absicherungen und Fi's: Nennstrom, Charakteristik, Art (LSS, Neo/Diazed, NH etc.), Nennfehlerstrom usw. -Kontrolle des Verteilers auf sichtbare Mängel (fehlende Endkappen, zu geringe Querschnitte, Verschmutzung etc.) -Prüfung der Schrauben auf festen Sitz, ggf. mit Drehmomentschlüssel -Schleifenimpedanzmessung der Zuleitung -Messung der Auslöseströme und Auslösezeiten der Fi's direkt an der Verteilung -Zuordnung der Betriebsmittel (Steckdosen, Beleuchtung, Rollos etc.) zu den Stromkreisen, entweder durch Abschalten oder mit Stromkreisfinder -ausstecken aller Verbraucher, einschalten aller Lichtschalter -Isolationswiderstandsmessung der Endstromkreise vom Verteiler aus -Schleifenimpedanzmessung und Fi-Auslösetest an allen Endstromkreisen inkl. Beleuchtung, gleichzeitig dazu Kontrolle der Anlage auf Beschädigungen/Mängel sowie Drehfeldprüfung -einstecken aller zuvor ausgesteckten Verbraucher, ausschalten der Beleuchtung -Prüfung des Potentialausgleichs -Prüfun... | |||
3 - Fragen zur Erdung/Potentialausgleich/Aufbau einer vorhandenen HV -- Fragen zur Erdung/Potentialausgleich/Aufbau einer vorhandenen HV | |||
Hallo sam2, danke für deine Antwort
Zitat : das machen wir gerne. Weißt Du doch! Das freut mich, habe auch noch genügend Fragen. Mit den Wasserleitungen habe ich im Eifer des Gefechts falsch geschaut, jetzt wo du es sagst fällt es mir sofort ins Auge. Mich verwunderte nur die Tatsache, dass sich der Potentialausgleich quasi mit dem Rest des Haues die 16mm² "teilen" muss, wenn das aber so in Ordnung geht bin ich beruhigt. Die Telefonleitung -> das war ein Telekomiker. Auf die Frage hin, ob er die da einfach so hängen lassen wolle, hat er sie festgenagelt. Die Schellen fallen ab-und-zu mal aus dem Putz, aber der Hammer ist ja in der Nähe
2. Wenn das keinen Unterschied macht, muss ich das also nicht in Erfahrung bringen, weil in beiden Fällen korrekt installiert wurde. Das ist erfreulich. Die FIs sind alle... | |||
| 4 - Schöne Ferienwohnungs-Verteilung -- Schöne Ferienwohnungs-Verteilung | |||
Also ich habe schon besser angeordnete FI und LSS in UV gesehen. Ob wirklich alle LSS ohne FI keine Steckdosen versorgen
Die fehlende Quickconnect-Gabeschiene ist natürlich auch nicht das gelbe vom Ei und er violette N. Endkappen kommen bei mir immer auf die Gabel, aber nur welche von ABB, da ich nur von diesen welche auf Lager habe. Wenn ich Hager bzw. Moeller verbaue musss ich halt tricksen [ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 22 Jul 2008 23:19 ]... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |