Ersatzteile im Onlineshop bestellen - Ersatzteilversand

Gefunden für f�r telekom dsl splitter - Zum Elektronik Forum





1 - Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern -- Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
sam2 hat am 25 Aug 2008 17:52 geschrieben :
Die Angaben von Fenta sind in einigen Punkten nicht korrekt:

Es muß i.d.R. zwei getrennte Potentialausgleichsverbindungen geben!
Einmal zentral für das Gebäude (meist im Keller) und einmal bei jedem Badezimmer (das sind Räume mit Bade- und/oder Duschwanne). Nur für Bäder im EG, die direkt oberhalb des HPA liegen, kann das ggf. entfallen. In oberen Stockwerken ist IMMER ein separater örtlicher PA nötig.

In Deinem Fall müssen dort jeweils die Heizungsrohre mit dem PE(N) in der zugehörigen UV verbunden werden. Stimmt, an die Heizung im Bad hatte ich nicht gedacht, danke für die Ergänzung.


Zitat :
2 - SAT-Antenne Blitzschutz -- SAT-Antenne Blitzschutz

Zitat :
Fentanyl hat am 25 Jun 2008 19:48 geschrieben :
@Andi: Das ist grober Pfusch (nicht von dir, sondern von dem Errichter des äußeren Blitzschutzes - er hätte auch den Überspannungsschutz installieren müssen)! Ein äußerer Blitzschutz ohne inneren Überspannungsschutz/Blitzteilstromschutz stellt eine ganz erhebliche Gefahr dar und entspricht eindeutig nicht der Norm! Bei einem Einschlag in eine Fangspitze und Ableitung in die Erde wird das Erdpotential für eine gewisse Zeit gegenüber dem Potential von aktiven elektrischen Leitern angehoben. Dies kann, je nach Stärke des Blitzes, so stark sein, dass das Resultat für die Leitungen ähnlich dem ist, wenn es voll in einen Dachständer einschlägt - will heißen: Schwere bis schwerste Schäden an fast der gesamten Elektroanlage und angeschlossenen Geräten, möglicherweise Personenschäden und hohes Brandrisiko.

Bei meinen Eltern ist auch "bloß" ein Blitzablei...

3 - Von 2 auf 1 Fehlerstromschutzschalter reduzieren -- Von 2 auf 1 Fehlerstromschutzschalter reduzieren
HUII das ging ja schnell! Alle Achtung!
Danke .

. wenn auch zT etwas heftig...

@123abc
Tatsächlich verboten 2 Sicherungskästen und 1 FI?
Zitat von http://www.tomsnetworking.de/conten......html
"Die segensreiche Erfindung des Fehlerstromschalters, auch FI-Schalter genannt, ist gelegentlich eine Störquelle für die gewünschte Ausbreitung der PowerLine-Hochfrequenz-Signale im Stromnetz ? insbesondere dann, wenn PLC-Signale nahe beim FI-Schalter eingekoppelt werden."
Deswegen kam ich zu der Möglichkeit dass hier doch eine Behinderung von Powerline vorliegt.

Also ich hab noch kein powerline und wollte nur mal testen....
Derzeit besteht eine Netzwerkkabelverbindung zwischen den Bereichen weil das WLAN zwischen den Stockwerken schwächelte zwischen...
4 - Ausschreibung Elektrik -- Ausschreibung Elektrik
Moin,

vielleicht solltest du dir einen Elektroplaner besorgen oder selbst aufzeichnen was du wo in welchem Raum haben möchtest.
Grundsätzlich führe ich meist folgende Dinge aus:
1x FI für Steckdosen im Haus
1x FI für Aussenstromkreise
Licht ohne FI
Licht und Steckdosen strikt getrennt.
Steckdosen für jeden Raum extra.
Licht maximal 3 Räume zusammen.
Pro Geschoss eine Unterverteilung.
Je Raum 1x TV und Telefon vorbereitet.
Leerohr vom Keller ins Dachgeschoss.
Potileitung ins Dachgeschoss.
Telefonleitung mit JY-ST4X2X0,8 jede Telefondose extra zum Telekom AK. bei grösseren Längen Etagenkasten mit JY-ST12x2x0,8. Wenn Netzwerk dann mit CAT7 Duplex-Leitung.

Und dann kommt man Irgendwann zur verteilung.
Aber immer schön auf die Reihenfolge achten


mfg Elektrickser ...
5 - FI-Schalter löst regelmäßig aus, wie verhext!!! -- FI-Schalter löst regelmäßig aus, wie verhext!!!
Hmm Telekom wäre schon komisch.... was ganz was neues, aber vielleicht möglich, man kann ja nie wissen.

In denen 45min wo man nicht mehr einschalten kann dann muss gemessen werden woher der Auslösestrom kommt. Wenn er danach drin bleibt kann man den Fehler such nicht mehr finden.

Evtl: mal den Potenzialausgleich am Telekomkasten abklemmen zu testzwecken, wobei ich fast nicht glauben kann wie da ein Ausgleichstrom zum fliessen kommen soll. Andererseits gibts manchmal ja die komischten sachen, vielleicht findet sich hier ja noch ein Experte der mehr auf dem Telefongebiet weiss als ich.

viel Erfolg in den täglichen 45minuten!

Achso eine Frage hätte ich noch: Was für Geräte sind den an dem FI gesicherten Stromkreis angeschlossen????

Evtl: die Heizungsanlage des Gebäudes???
Oder: Außenbeleuchtung?
Oder: Elektrische Rolläden?

mfg Joe ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für F�r Telekom Dsl Splitter eine Antwort
Im transitornet gefunden: Telekom Dsl Splitter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192968969   Heute : 2558    Gestern : 15235    Online : 442        12.9.2026    6:15
147 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.41 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0606291294098