1 - Anforderungen Trafo beim Wechsel von Halogen auf LED -- Anforderungen Trafo beim Wechsel von Halogen auf LED




Ersatzteile bestellen
  Hallo und guten Tag. Ich bin neu hier und habe mich angemeldet, obwohl ich kein "Bastler" bin. Aber die nervigen kaputten Halogenlampen in meinem Bad sehe ich inzwischen doch als Herausforderung Deshalb bitte ich hier um Hilfe.

Über unseren beiden Spiegelschränken im Bad sind Halogen-Einbauspots verbaut, von denen über die Jahre welche kaputt gegangen sind. Die Strahler selbst, nicht das Leuchtmittel. Für einen Austausch finde ich keine geeigneten Produkte, da die meisten flachen Halogenstrahler nach oben offen sind und sehr viel Hitze abgeben (dort liegen Kabel); die eingebauten sind oben dicht und strahlen nur nach unten.

Ich würde am liebsten das Zeug gegen LED-Strahler tauschen, schrecke aber davor zurück, den alten, großen und fest verschraubten Trafo mit den vielen Kabeln zu entfernen. Deshalb meine Frage: Kann ich an diesen Trafo - siehe Fotos - auch LED-Strahler installieren (Typ RT60 für Halogenlampen)? Oder hat jemand eine Idee für Halogen-Ersatz? Der Einbauslot ist recht flach, ca. 2 cm, und wie gesagt - darüber liegen viele Kabel, nach oben darf also kaum Hitze entstehen.

Schon mal vielen Dank für das Lesen und helfende Antworten
2 - LED Einbauleuchten statt alter 12V max.20W Stifsockellampen in Küche möglich? -- LED Einbauleuchten statt alter 12V max.20W Stifsockellampen in Küche möglich?
Ah, sorry, verstehe, du meinst folgenden Zusatz aus meinem verlinkten Produkt:


Zitat : 3.5W 250 Lumen | direkt an 230 Volt - kein Transformator benötigt


Also müsste ich LED Lampen suchen, die einen Transformator benötigen.
Wären folgende eine Option? LED Einbaulampen


Zitat aus den Q&A bei Amazon:










3 - Profi braucht Rat: NV-LEDs blitzen nur auf, starten nur mit Trick trotz TOP Quali :-/ -- Profi braucht Rat: NV-LEDs blitzen nur auf, starten nur mit Trick trotz TOP Quali :-/
Das ist alles recht interessant und ich bin gespannt, wie es weitergeht.


Zitat : Die Verbatims hab ich nicht versucht zu dimmen, da ja alle 6 sowieso nicht normal zu starten waren. Mit dem Labornetzteil konnte man sie über den Strom nicht dimmen (gingen sofort aus beim unterschreiten des nennstroms). Über die Spannung hat es funktioniert aber das schien mir ungesund, denn beim senken der Spannung ging der Strom von 3 auf 8!!! Ampere hinauf. Ich glaube nicht, dass die Regler in den LEDs das lange mitgemacht hätten....
Wurden sie dabei wirklich schön dunkler? Deine Beobachtung über den ansteigenden Strom scheint mir fast dagegen zu sprechen.

Der Spot wird meineswissens als Ersatz für Glühlampen verkauft. Und die Angabe, dass er dimmbar sei bezieht sich wohl darauf, dass man von den meist verwendeten Dimmschaltungen für Halogenlampen ausgeht. Da Transformatoren mit veränder...
4 - Halogenstrahler umrüsten zu LED . -- Halogenstrahler umrüsten zu LED .
Wenn Du LEDs möchtest und der Dimmer bestehen bleiben soll könntest Du doch den Ersatz des defekten elektronischen Trafos gleich mitstreichen.
Lasse pro Trafo eine Halogenbirne stecken. den Rset fülle mit dimmbaren LED Leucht mittel. Den Strang des gestorbenen Trafos verbinde ohne den defekten Trafo mit einem der beiden anderen Stränge. Aber wirklich nur mit einem!
Im Ergebnis werden dann die Halogenlampen besser zu dimmen sein als die LEDs. Man wird den Unterschied deutlich sehen.
...
5 - Halogentrafo Halotronic HTM 105/230-240 - als Ersatztrafo für 3 Halogenlampen a 35 Watt -- Halogentrafo Halotronic HTM 105/230-240 - als Ersatztrafo für 3 Halogenlampen a 35 Watt
Hallo,

leider ist in meiner Lampe (3 x 35 Watt) in der Küche der Trafo kaputt gegangen. Als Ersatz hat mit der freundliche Verkäufer den Osram Trafo HTM 105/230-240 verkauft. Der Trafo hat sekundärseitig 4 Anschlüsse für 2 Halogenlampen. Meine Küchenlampe hat aber nur 2 Leitungen die dann an die 3 Lampen gehen, die dann wohl parallel geschaltet sind. Ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich die 2 Leitungen für die 3 Lampen an den Trafo anschließen soll wo eigentlich eine Lampe dran soll oder ob ich da irgendwas überbrücken muss.

Hat jemand Erfahrungen was hier richtig ist?

Danke schon mal

Gruß
Roger

Ich versuch mal noch ein Bild rein zu machen



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Flapsch am 27 Okt 2012 12:30 ]...
6 - Kopp Dimmat an elektr. Halogen-Trafo - dimmt nur in eine Richtung -- Kopp Dimmat an elektr. Halogen-Trafo - dimmt nur in eine Richtung
Hallo,

wir haben im Wohnzimmer seit vielen Jahren einen Kopp Dimmat 80.50, den wir bisher immer mit normalen Glühlampen oder 230V Halogenlampen betrieben haben. Damit hat er immer problemlos funktioniert. Nun haben wir eine 12V Halogenleuchte angeschaffft und weil der mitgelieferte elektronische Trafo nicht für Phasenanschnittsdimmer geeignet war, habe ich als Ersatz einen TCI Round 105 K gekauft (hatte leider aus Platzgründen nicht viel Auswahl - er darf maximal 25 mm hoch sein). Der Trafo soll für Phasenan- und abschnittsdimmer geeignet sein. Der Dimmer hat einen SLB0587 eingebaut, sollte also lt. Datenblatt ohmsche und induktive Lasten vertragen.

Jetzt habe ich den Trafo mal testweise angeschlossen. Im Prinzip funktioniert das Dimmen, aber nur in die Richtung von dunkel nach hell. Sobald die höchste Helligkeit überschritten ist, springt sie wieder abrupt von der hellsten zur dunkelsten Stufe. In die andere Richtung geht es dann wieder normal.

Ich hab zwar keine Erfahrung mit dem Dimmen von elektronischen Trafos, aber sowas kann doch kein normales Verhalten sein, oder? Was kann die Ursache sein? Ist da der Fehler eher beim Trafo oder beim Dimmer zu suchen?

...
7 - Stärke der Halogenlampen feststellen wie!? -- Stärke der Halogenlampen feststellen wie!?
Hallo,

ich habe einen Schrank der mit drei Halogenlampen ausgestattet ist.Nun sind alle drei defekt.
Wie kann ich nun feststellen,was für stärken die Halogenlampen haben müssen,die ich als Ersatz einbauen kann!?
Sagt der Trafo etwas zu der benötigten Stärke!?
...
8 - Wechselschaltung mit Kopp Sensordimmer & Halogen dimmen -- Wechselschaltung mit Kopp Sensordimmer & Halogen dimmen
Hallo ,

wie schon erwähnt .....
-
Energiesparlampe ist kritisch anzusteuern , stellt Mischung aus Kompaktleuchtstofflampe und normaler Leuchtstofflampe dar . Bei Phasenschnitten - jetzt mal verallgemeinert - setzt die Lampe das auch 1:1 um , d.h. sie flackert mit (50Hz Nulldurchgang der Sinuskurve bei Wechselspannung)
-
Lassen sich Energiesparlampen dimmen?
Die Standard-Energiesparlampe lässt sich nicht dimmen.
Es gibt allerdings spezielle Kompakt-Leuchtstofflampen mit Stecksockel, die an einem für Dimmen geeignetem elektronischen Vorschaltgerät betrieben werden müssen.
-
Seilsystem mit Trafo : Wird wohl auf Niedervolt-Halogenlampen hinauslaufen ?!?

Hier gibt es natürlich Möglichkeiten , wobei eine Umsetzung zu Glühbirnen nicht 1:1 möglich ist,
es kommt auf die Situation im speziellen Fall darauf an , was möchte ich wie ausleuchten !
-
Jung hat natürlich ein ausgeprägtes Schalterprogramm - was darf es denn genau sein ?
-
Flurproblem :
Diese Schaltung geht meines Erachtens nur über einen Dimmat (so heisst das Teil bei Kopp) an der Stelle , wo auch die Lampe angeschlossen wird - als Wechsel- , Kreuz- oder Tastschaltung benötigt man einen mechanischen Taster als zweite (bei Kreuzschaltung mehrere ) Steuerstel...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Ersatz Trafo Halogenlampen eine Antwort
Im transitornet gefunden: Ersatz Trafo Halogenlampen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187967519   Heute : 25982    Gestern : 18748    Online : 251        26.12.2025    18:31
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0190529823303