Gefunden für erkenne zuleitung - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Duftstein Temperaturproblem -- Duftstein Temperaturproblem | |||
| |||
| 2 - Lampe zerstört Schalter -- Lampe zerstört Schalter | |||
Zitat : In diese Schienen wird dann die Lampe (mit Leuchtmittel) eingehängt. Die Lampe ist das Leuchtmittel. Das was du da reinhängst ist die Leuchte. PE und N haben wir ganz normal angeschlossen. Aus der Decke kommt nur ein L, das haben wir auf L1 aufgelegt und L2 frei gelassen. Das ist erstmal richtig. Du hättest den L auch auf L1 und L2 klemmen können. Das ganze dient dazu, 2 verschiedene Leuchtengruppen schalten zu können. An den Leuchten kannst du dann auch zwischen 1 und 2 umschalten. Zitat : Habe ich etwas falsch angeschlossen? Vermutlich nicht. | |||
3 - Sauna mit Stromzähler nachrüsten -- Sauna mit Stromzähler nachrüsten | |||
| Freak schau dir die Anlage noch mal an ! So wie errichtet ist und war die Klipp und Klar auch vor 10 Jahren nicht zulässig gewesen! Ab UV musste auch zu dieser Zeit der PEN schon getrennt werden! Noch etwas Bestandsschutz gibt es in der Elektrotechnik nicht aber explizit Nachrüstforderungen und diese greifen bei Erweiterungen für den Neuteil!
Zuleitung 3 Stromkreise in einer Leitung fehlender PE. Der PEN hat die falsche Farbe! Zudem scheint die Zuleitung in einem Rohr zu liegen. Also falsche Verlegeart und damit sind die 25 A für das 2,5mm² nicht zulässig! Zur Sauna liegen 3 belastete Adern noch dazu auf einer Phase! Und ob die Graue Ader in der Sauna aufgelegt ist oder nicht erkenne ich auf dem Bild nicht! Ich schreibe doch nicht umsonst das dem Pfuscher der das Teil errichtet hat eine aufs Maul gehört! ... | |||
| 4 - Server prüfen -- Server prüfen | |||
|
Ich hab mal ne Skizze gemacht. Wenn ich mit der Stromzange in der Zuleitung zu Netzteil 1 messe erkenne ich doch nicht den Strom der parallel über Netzteil 2 Gehäuse zur Verteilung fliest. Oder habe ich da eine Blockade??? (Im Hirn bei mir) ... | |||
| 5 - Gefährliche Unterverteilung in Wohnung muss raus ! -- Gefährliche Unterverteilung in Wohnung muss raus ! | |||
| Wenn du ein TN-C ab HV geliefert bekommst hast du ja einen PEN in der Zuleitung. Der enthält grundsätzlich schon PE und N und könnte in deiner Verteilung gesplittet werden in ein TN-S (deswegen wird die Kombination gerne als TN-C-S bezeichnet).
Grundsätzlich wäre eine zusätzlicher PE ab der Hauptverteilung nicht schlecht, muß aber nicht zwingend notwenig sein. Die Stärke der Sicherungen sollte nach dern angeschlossenen Last und dem Querschnitt der Leitungen ausgelegt sein - Ob B16 da geht kommt auf den Einzelfall an. In der Praxis haben viele Elektriker davon aber nicht so viel gehört und verbauen B16 "weil wa das immer so 'macht häm...". Stromzähler sitzen ja bereits jetzt in der HV bzw. daneben. Die werden da auch bleiben. Zähler in der Verteilung sind eigentlich redundant, also doppelt. Wenn die Heizungen dazu neigen schonmal den FI auszulösen sollte man besser dei Geräte prüfen - grundsätzlich spricht nichts dagegen die gemeinsam auf einen Fi zu legen. Kombi-LS sind praktisch für Dinge wie Außensteckdosen oder wenn man einen Bereich irgendwie separat absichern möchte. Lass dich nicht kirre machen wenn dir alteingesessene Elektromeister (und ähnliche) erzählen daß man mit FI ja soooo viele Fehlauslösungen hätte. FI sind Problematisc... | |||
| 6 - LCD TFT Vobis TFT 15 -- LCD TFT Vobis TFT 15 | |||
| Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Nur Mono-Sound bei Stereo? Hersteller : Vobis Gerätetyp : TFT 15\" Kenntnis : minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo Wissende, ich habe hier einen VOBIS 15" TFT Model 568, der vom Bild her einwandfrei funktioniert. Allerdings kommt nur aus EINEM Lautsprecher Sound obwohl er Stereo-Boxen hat. Bisher habe ich auf Durchgang nur die Zuleitung getestet, die Eingangsbuche und die beiden Lautsprecher: Es kommt ein sauberes Eingangssignal an, die beiden Lautsprecher tun beide (an den Ausgangsbuchsen getauscht), was dazwischen liegt ist mir aktuell ein Rätsel... Wo und wie könnte ich den Fehler mehr eingrenzen? So wie ich das laienhaft erkenne, regelt der IC UTC QBOB TA 8227p - JC plus ein Transistor und 4 Elkos + Kleinkram das Soundsignal. Die Schaltung ist also sehr einfach, hat KEINE manuelle Lautstärkeregelung, sie verstärkt anscheinend nur konstant das Eingangsignal (ich schließe das daraus, dass es keinen Drehregler o.ä. gibt)... Was etwas verwundert: Parallel zu den beiden Lausprechern sind Tantalelkos von hinten (!) nachträglich angelötet worden, und an dem Transistor wurde eine Spule aufgelötet... | |||
| 7 - Kein Strom mehr, geht nix -- Geschirrspüler AEG 80820W | |||
| Hallo Ramon,
Zitat : lausbub007 hat am 4 Nov 2011 11:05 geschrieben : Also es ist eine Sicherung mit 16 Amper extra für die Spülmaschine. Wenn ich den Stecker um 180 Grad drehe, dann geht die Sicherung auch nicht an, es knallt gleich wieder und geht nix. Stecker auf beiden seiten versucht. Das Stromkabel ist äußerlich ganz, es liegt hinter der Spüle wo eh niemand drankommt und es 5 Jahre ohne Probleme funktioniert hat. Wie erkenne ich den Störschutzfilter bzw. wo finde ich den bei der Spülmaschine? vergiss mal vorerst den Störschutzfilter, weil selbst wenn der defekt waere, wuerdest Du das bei deinen Kenntnissen ohnenhin nicht erkennen koennen. Sag uns aber doch jetzt erst mal, was genau den 'rausfliegt', die Sicherung oder der FI-Schutzschalter? Ansonsten Steckdose aufschrauben und pruefen, insbesondere ob die Schrauben fest sitzen. Gleiches beim Stecker, so der geschraubt und nicht angegossen sein sollte. Dann mal m... | |||
| 8 - Klassische Nullung in Altbauwohnung -- Klassische Nullung in Altbauwohnung | |||
| Habe ich schon erwähnt, dass der Spiegelschank im Badezimmer vor meinen Malerarbeiten teilweise mit Lüsterklemmen angeklemmt war? Äh nein, falsch ausgedrückt, ich meine mit Teilen aus Lüsterklemmen.
Zuleitung aus der Wand genügend lang, aber starr, Zuleitung im Schrank flexibel, zumindest mit Aderendhülsen. Klemmerbindung wurde über die Metallverbinder aus Lüsterklemmen gemacht. Nur das irgendwie der ummantelnde Kunststoff nicht da war, sprich Freischwebe-Verdrahtung... Und ausziehen kann ich, wie Heimwerker sagt, nicht verantworten, ich erkenne den Pfusch ja wenigstens und verhalte mich demenstprechend, aber der Nachmieter bzw. der Nachnachmieter dann vielleicht nicht...
Das dürften dann aber, zusammen mit der gehäusebeschädigten Herdanschlussode, wirklich alle Fehler sein. Hoffe ich
Schliesse mich jetzt mal mit ein paar Mitmietern kurz, den Elektriker lasse ich wohl auf meine Kosten kommen. (Nachdem ich den Wisch vom Vermieter habe, dass ich die E-Anlage ändern lassen darf, ist ja sein Haus...) Solange der nur Nullungsbrücken setzen und totschalten braucht und eine halbe Stunde Arbeit mit Messen hat, dürfte das ja nicht allzu teuer werden. ... | |||
| 9 - DMX-Dimmer und Brummen/ Drosselspulen -- DMX-Dimmer und Brummen/ Drosselspulen | |||
| Hallo!
Danke schonmmal für die guten Tips! Derzeit ist nur ein Dimmerpack in benutzung. Zuleitung 3Phasen, da ich insgesammt 8kw damit Dimme. Hinzu kommt jetzt die Tage das zweite Pack das insgesammt nochmal 10KW Dimmen soll
Mit netzfiltern hab ich schon getestet und rate mal was der FI gesagt hat
klick
Mit ein paar Tricks hab ich das dann mal für das messen zum laufen gebracht. Wurde schon um einiges besser aber nicht wirklich gut... Muß ich bei den Drosseln außer dem gesammtstrom noch etwas beachten? Woran erkenne ich ob das gute sind oder ich wieder mal müll kaufe? Danke für die Hilfe!! ... | |||
| 10 - Zusätzlicher Potentialausgleich in separater Garage -- Zusätzlicher Potentialausgleich in separater Garage | |||
| Hallo Sam2,
erstmal vielen Dank für deine Mühe. Anhand deiner Fragen und Anmerkungen erkenne ich, dass ich es wohl mit einem richtigen Fachmann zu tun habe. Also: Die Garage an die ich anknüpfen wollte ist mit 16A 3x 1,5 Quadrat versorgt. Eine neue Zuleitung zum Zählerkasten ist nur sehr schwer möglich (ich müsste durch Wohnbereich und alles ist unter Putz). In der Garage ist aber noch ein CEE-Anschluß mit 5x1,5 Quadrat NYM-J und 3x16A abgesichert (Zuleitung unter Putz, ebenfalls ca 10m bis UV) [ Diese Nachricht wurde geändert von: Adda am 18 Nov 2004 15:40 ]... | |||
| 11 - Problem! Meine Frau kann nicht Kochen (ohne Herd) -- Problem! Meine Frau kann nicht Kochen (ohne Herd) | |||
| Das hört sich nicht gut an und das sieht auch nicht gut aus.
Trotzdem erkenne ich kaum was: Die Fotos sind ne Zehnerpotenz zu klein! Sind die aus dem Fotohandy oder hast Du die extra so eingedampft? Frage: Gab es im Haus vorher Schukosteckdosen? Gibt es jetzt welche? Ein vorhandenen FI gab es nicht, das ist sicher? Und es geht mir doch überhaupt nicht um diese verflixte Schiene als solche. Ich muß nur wissen, welchen Querschnitt ihre Zuleitung hat! Die Angaben zum Herd sind Unsinn! Wo hast Du denn die her? kWh ist eine Energiemenge. Ich hatte dagegen nach der Nenn-Leistungsaufnahme gefragt. Das ist ein Wert in kW und der sollte direkt auf dem Typenschild stehen! ... | |||
| 12 - Gartenteich extra absichern !!!! -- Gartenteich extra absichern !!!! | |||
| Hallo Markus,
ja, da sieht man doch schon einiges (wenn auch noch nicht alles erforderliche)! Also: Es gibt keine Zählervor- und auch keine Zählernachsicherungen, dafür aber einen Hauptschalter vor dem Zähler. Fürs Arbeiten schon mal gut. Die Wohnungs-Unterverteilung sitzt direkt mit über dem Zähler (das wäre heute neu so nicht mehr zulässig). Kannst Du herausfinden, wie stark die Hausanschlußsicherung ist? Aber man erkennt nicht, ob die Verbindung zur UV im Keller nun direkt nach dem Zähler abgeht oder erst noch über 3 der LS läuft. Könntest Du bitte mal vorsichtig die Abdeckung oberhalb Eure Zählers abnehmen und ein Foto nur von diesem Bereich machen! Wie stark die Leitung nun ist, kann ich nicht genau erkennen. Ich tippe auf entweder 6mm² oder 10mm² (mit Präferenz auf 6mm²). Könntest Du bitte mal an der gelb/grünen Ader (im unteren Bild ganz unten, links an der PE-Schiene, wo die zwei gleichen nebeneinander angeschlossen sind) mit einer Schiebelehre den Durchmesser feststellen. ACHTUNG: bitte wirklich NUR an der gelb/grünen an der untersten Schiene! Sonst Gefahr!!! Vorher nach Möglichkeit freischalten. Seltsam ist aber folgendes: Wenn ich das richtig sehe, ist die Zuleitung fünfadrig (stimmt das? ich se... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |