Gefunden für erdung adriger zuleitung - Zum Elektronik Forum





1 - Invertier-Notstromaggregat nullen -- Invertier-Notstromaggregat nullen




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
Ich habe dir schon am Anfang gesagt PEN bei Generator ist ein Klares NO GO!

Ist in vielen alten Industriebetrieben und Kliniken so ausgeführt! Dort gibt es oft noch UV-Zuleitung in 4-Adriger Ausführung und in weniger wichtigen Bereichen teilweise sogar noch klassisch genullte Steckdosen.

Bei ordentlicher Erdung und Umschaltung des Generators funktioniert das einwandfrei. Übrigens darf der PEN in so einer Ausnahmesituation geschalten werden, wie sollte in solchen Betrieben den sonst eine Generatorspeisung vorgenommen werden? Die VDE spricht in Ihrem Schaltverbot des PENs nur von einem betriebsmäßigem schalten. = Regelmäßige Umschaltung.

So ein Stromausfall ist eine Ausnahmesituation, die nicht andauernd auftritt. Demzufolge ist das Schalten legitim.

Zudem könnte man in der Praxis, jedoch nicht in der Theorie, den Generator einfach über...
2 - Gruselige Altinstallation (Teil 2) -- Gruselige Altinstallation (Teil 2)
Ein Bekannter renoviert gerade. Da ist einiges zum Vorschein gekommen:
Vorherrschende Verkabelung ist Bergmannrohr mit 1x rot PVC und 1x schwarz Textilmantelleitung. Können aber auch mehr sein. zum Lampenauslass führten dann schonmal 2 rote Adern...

Irgendein Bastler hat es tatsächlich gebracht normale NYM-Leitung mit flexibler 2-adriger Litzenleitung zu verbinden (hieß die mal NYMFAZ? Keine Ahnung wie des sich heute dann schimpft). Zur Verbindung wurden die Leitungen verdrillt (sic!) und mit Isolierband umwickelt.
An einer anderen Steckdose ankommend: rot, schwarz - PE nicht verbunden. Von dort aus ein Stück flexible Mantelleitung UP zur nächsten Steckdose weitergeführt. Farbkodierung abgehend: rot - blau, schwarz - PE, braun war an den nicht angeschlossenen PE-Kontakt geklemmt.
Eine absolut grauenhaft verbastelte Installation...

nen antiker 25A/0.5A FI war zwar vorhanden, aber ob der noch funktioniert hat bevor er getauscht wurde weiß vermutlich niemand.

Aber der absolute Hammer: Der vorige Hausbesitzer hat im Keller ALLES vertäfelt. Sogar um den HAK herum. Der Junge hat mehr Glück als Verstand gehabt - eine der Schrauben der Vertäfelung ging mitten durch die Zuleitung vom HAK zur HV. Scheint aber "nur" den N getroffen zu haben. ...








3 - Sicherung für Afu-Oldie -- Sicherung für Afu-Oldie

Zitat : immerhin ist das Gerät mit original 2-adriger Netzleitung gebaut wordenAber es wurde bestimmt auch mit einer anständigen Erdung betrieben.

Insbesondere der unüberlegte Betrieb mit dem Trenntrafo macht die Sache gefährlich.
Steill dir einmal, vor die Anodenwicklung des Netztrafos leistet sich einen Durchschlag zur Primärwicklung. Oder etwas in dieser Art.
Dann hast du eine wahrhaftig heiße Kiste!

P.S.:
Es ist auch keine gute Idee den HF-Erdstrom durch die Streukapazität des Trenntrafos leiten zu wollen. Dafür ist er nicht gemacht.

Vermutlich befindet sich in der Netzzuleitung des Senders auch eine Gleichtaktdrossel, deren Aufgabe es ist, das Eindringen von HF ins Stromnetz zu verhindern.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Okt 2015  6:53 ]...
4 - Netzwerkverkabelung über Erdkabel (Telefon) -- Netzwerkverkabelung über Erdkabel (Telefon)

Hallo erst mal ...

ich wüsste gerne, ob es möglich ist eine Netzwerkverbindung über ein vorhandenes Erdkabel, 10x2x0,6, zu schalten. Mit Telefon und ISDN und so kenn ich mich aus, hab aber leider keinerlei Erfahrung mit Netzwerken. Allerdings weiß ich, daß eigentlich Netzwerkkabel nach Cat 5 - 7 nötig wären. Da müsste ich aber 20 Meter Rohr im Garten verlegen und dann das Kabel in das Rohr einziehen. Ein Erdkabel ist aber vorhanden und es sind noch 7 Aderpaare frei.
Wäre es also möglich, aus jedem Vierer ein Paar zu nehmen? Oder sollte ich diese Überlegung sofort begraben.
Auf den ersten 3 Paaren liegen ein analoger und ein ISDN-Anschluß von der ISDN-Anlage.

Also meine Überlegung sieht so aus:
1. und 2. Paar ---ISDN
3. Paar --- Paar 4 für Netzwerk
4. Paar --- Analoganschluß
5. Paar --- Paar 1 für Netzwerk
6. Paar --- frei
7. Paar --- Paar 2 für Netzwerk
8. Paar --- frei
9. Paar --- Paar 3 für Netzwerk
10.Paar --- frei oder Erdung

Mit dieser Verteilung wäre gewährleistet, daß bei 4-adriger Netzwerkbenutzung jedes Paar auf jeden Fall einen Vierer für sich hätte, und bei 8-adriger Benutzung wäre das letzte Paar mit dem Analoganschluß in einem Vierer.

KÖNNTE DAS KLAPPEN????

Gruß an alle und schon ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Erdung Adriger Zuleitung eine Antwort
Im transitornet gefunden: Erdung Adriger Zuleitung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192439848   Heute : 3232    Gestern : 4600    Online : 566        27.7.2026    16:08
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0128948688507