| 1 - Zusätzlicher Erder im TT-Netz -- Zusätzlicher Erder im TT-Netz | |||
| |||
| 2 - Zählerschrank erweitern für Küchengeräte -- Zählerschrank erweitern für Küchengeräte | |||
|
sorry, hat einen Moment gedauert, die Daten zusammenzutragen. 1. UV 1. und 2. Etage 5x10mm² (War früher Zählerkasten. Der Hausanschluss kam früher von oben, wurde dann bei Umstellung auf Erdkabel in den Keller verlegt. Alter Zählerkasten entfernt und UV gesetzt. 2. Garage 5x6,0mm² 3. Netzform Zähler 3 x 230/400V Aufkleber von Fachfirma auf dem Zählerkasten: HV 3PEN 50Hz 230/400V soweit ich weis, Zuleitung Erdkabel L1, L2, L3, PEN. Am Zähler PEN auf PE und N aufgeteilt und PE separat geführt. PS: könnte man (falls es die Teile für den Hager 90 SL-Schrank noch gibt) den 2. nicht benötigten Zählerplatz entfernen und ein weiteres Sicherungsteil dafür einsetzen? ... | |||
3 - Stromversorgung für Garage?!? -- Stromversorgung für Garage?!? | |||
| Hallo zusammen!
Wir bekommen demnächst eine Garage - diese soll auch verkabelt werden. Ich werde also eine Zuleitung von unserem Sicherungskasten im Haus dort hin legen. In die Garage kommt eine kleine Unterverteilung; an diese wird Licht und Strom für die Garage angeschlossen, außerdem der Garagentorantrieb. 1x 16 Ampere Starkstrom soll auch mit installiert werden, damit man für die Zukunft gerüstet ist. Nun meine Fragen: - Welchen Querschnitt sollte die Zuleitung haben - Leitungslänge vom Sicherungskasten im Haus zur Unterverteilung => 20-25 Meter. - Vorsicherung im Sicherungskasten? In die Unterverteilung in der Garage soll der FI! - Wie sollte das Erdkabel verlegt werden? Einfach in einem Sandbett, oder zusätzlich in einem Schutzrohr, oder das Kabel in die Erde und darüber eine Kabelschutzhaube? Was empfehlt ihr? Was hat sich bewährt? Vielen Dank jetzt schon mal für Eure Tips und Hilfe! MfG Chris. ... | |||
| 4 - Neu-Installation meiner Garage Frage zu Querschnitten -- Neu-Installation meiner Garage Frage zu Querschnitten | |||
Danke für Eure Antworten,die teils hilfreich sind und andere sollten weiter Äpfel zählen gehen
Meine Zuleitung vom Haus zum Schuppen hat einen Querschnitt von 5 polig x 2,5 mm/ 2,(Erdkabel ist ca 25 m lang).Am Schuppen will ich mit neuen Erdkabel NYY-JY 5pol x 1,5mm/2 (Erdkabel max. 10m lang)in die Garage. In der Garage wollte ich NYM-J 3pol x 1,5 mm/2 verlegen! Ist diese beiden Kabel ausreichend oder sollte ich ein stärkeres nehmen?? Zur Installation stehen an: ca 10 Steckdosen,Lichtanlage,Torantrieb,Außenbeleuchtung... Ist es ratsam einen Sicherungskasten mit Sicherungen und FI-Schalter in der Garage anzubringen,auch wenn das Hauptkabel vom Haus schon abgesichert ist? Sorry ....falls ich meine Umfrage im falschen Bereich gestellt habe,bin halt neu hier
Danke für Eure Hilfe mfg SIGGI ... | |||
| 5 - Neue UV im Keller -- Neue UV im Keller | |||
| Danke euch für eure Ausführungen.
Habe mich jetzt für dieses Konzept entschlossen: Zuleitung in 6mm2 (NYY Erdkabel) alles mit Automaten , keinen Neozed in der UV, nur noch 3x Neozed als Vorsicherung im Zählerkasten. Für die CEE16 Dose einen 3pol 16A mit K-Charakteristik für Waschmaschine und Trockner einen B16 für Heizung einen B13 für Werkstatt Steckdosen B13 für Garage B13/B16 (Garagentormotor ?Watt,Kärcher 2,2KW, Licht 72Watt) für Aussensteckdosen B13 alle diese Stromkreise laufen über einen FI 40A 30mA das komplette Licht im Keller ohne FI auf einen B13 Automaten. Es handelt sich um 8 Leuchtstoffröhren 36Watt. (oder sollte /muss der Stromkreis auch über einen extra FI gesichert werden?) Beste Grüße Tobyyy ... | |||
| 6 - Selektivität -- Selektivität | |||
| Hallo Primus von Quack,
etwas Geschichtliches zur Vorgeschichte: Als ich vor anderthalb Jahren das Haus gekauft habe, sah ich, dass im Haus noch der alte Kasten von der Dacheinspeisung in einem Zimmer des DG über dem Fenster sich befand. Der sollte weg, denn hier sollte Holzvertäfelung an die schräge Decke. Da war zur Besichtigung Herr Reber, ein Urgestein vom SVO Celle, bei mir, der schon solange beim Unternehmen war, dass er vor 30 Jahren die Umstellung auf Erdkabel durchgeführt und vor 10 Jahren den neuen Zählerkasten gesetzt hatte. Der erinnerte sich an alles und hat sich auch das Netz angesehen und hat mir empfohlen, das Zweileiternetz rauszuwerfen und durch ein Dreileitersystem zu ersetzen. Er erinnerte sich auch, dass wohl seinerzeit die alten Leute die hier wohnten, sie waren die Häuslebauer, mit HAK 35A wohl gut bedient gewesen seien, es aber jederzeit auf 63A aufgerüstet werden könne, weil Leitungen usw. für 63A ausgelegt seien. Man hat wohl anstatt der vorgesehenen 63A nur 35A Sicherungen eingebaut, alles andere ist auf 63A ausgelegt! Den überflüssigen Kasten hat er durchgemessen und dann entfernt. Die Verstärkung des HAK solle ich beantragen, dann käme er wieder und würde die Umstellung vornehmen. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, müsse... | |||
| 7 - Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? -- Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? | |||
| Seid gegruselt,
mensch, seid ihr schnell beim Antworten ... also, die zuleitung ist ca. 12m Alu, davon ca. 2,5m in Erde, der Rest ist in Schellen an der Kellerwand (innen). Kabeltausch wäre problematisch, da draussen eine Terasse drübergepflastert ist, will ick nicht wirklich aufhacken. die leitung zum dachgeschoss wären da ca. 6m in Kanal, da soll also nun 5x6mm² rein oder wie? bei 5x10mm² da brech ich mir ja die finger, grins die leitung zum nebengelass (garage) wäre ca. 15m, davon 7m in Erde und der Rest auf Schellen. da hat aber schon einer 5x6mm² verlegt (natürlich erdkabel), nicht fragen wer ... @teletrabi - hab ich das richtig kapiert? 63A in HAK und SLS50 unter den Hauptzähler, oder wie? - kann ich statt dem neozed auch einzelne automaten nehmen, bin da kein fan von den schraubteilen - 2. Zähler soll unterzähler werden, ist die absicherung nach Zähler okay oder lieber höher, 35A? achso, der Schrank ist vorverdrahtet, sieht aus, wie 10mm² flexibel zum und weg vom Hauptzähler, kann das so bleiben, wenn ich das dahinter so machen will, wie vorher beschrieben? und die interne hausverteilung dahinter (also von Klemme zu den Automaten) mit 10mm² weitermachen? TN ist vorgegeben, Staberder soll schon... | |||
| 8 - Brauche bitte hilfe bei Fehlersuche (Elektroinstallation) -- Brauche bitte hilfe bei Fehlersuche (Elektroinstallation) | |||
| Hallo liebes Forum,
habe mich soeben neu angemeldet weil ich eine Frage habe: Wir haben in der Garage keinen Strom mehr. Mein Vater sagte, er habe einen Schleifer angehabt und dann knallte es plötzlich. Die Sicherung sprang raus. Sicherung wieder rein, aber leider kein Strom mehr da. Die Zuleitung (Erdkabel) kommt aus dem Sicherungskasten im Wohnhaus. Dort liegen 230V an. In der Verteilerdose in der Garage messe ich 50V von L nach N und 100V von L nach PE. Hatte bei der Messung das Kabel von der Installation getrennt. Außerdem kommt hinzu, das N und PE auf einer Klemme lagen Ich N und PE wieder verbunden, so wie es war und dann hatte ich 150V von L nach N/PE
Kann mir das irgendeiner erklären und mir vielleicht einen Tip für die Fehlersuche geben? Bin im dritten Jahr Ausbildung als Kom-Elo, aber das kapiere ich nicht. Sieht für mich nach einem beschädigten Erdkabel aus (Wassereintritt). Danke für Eure Hilfe. Gruß Ampere ... | |||
| 9 - Nebengebäude versorgern über Hauptgebäude -- Nebengebäude versorgern über Hauptgebäude | |||
| Tach
Zitat : Jürgen66 hat am 16 Sep 2004 14:33 geschrieben : Hallo zusammen, ich habe Probleme beim Anschluss eines Nebengebäudes vielleicht weiß ja jemand Rat, ich habe auch schon beim E-Werk angerufen der meinte ein Fachmann müsste das wissen ich bin zwar einer aber das ist leider schon lange her und .................. >dann wende dich an einen Fachmann der das täglich macht Nebengebäude: - ca. 10m Entfernung vom Hauptgebäude ca. 35-45m Kabellänge - 2 kleine 2 Zimmerwohnungen + Garage Keller Speicher Balkon nichts besonderes Nachdem mir vom E-Werk mitgeteilt wurde das ein separater Anschluss vermutlich 1500€ kosten würde (stimmt dass??? > ja, Trennung ca 50 % vom Neuanschlußpreis Dachständer, Hausanschlusskasten, Baukostenzuschuss, usw. ) >das ist ja nicht umsonst habe ich mich entschlossen das Nebengebäude über das Hauptgebäude zu versorge... | |||
| 10 - Garage mit Strom versorgen -> Erdkabel? -- Garage mit Strom versorgen -> Erdkabel? | |||
| Hallo,
ich habe vor in meine Garage Strom zu legen (Licht, Steckdose, vielleicht elektr. Garagentorantrieb). Die Garage (Doppelgarage) ist ein einzelnes freistehendes Gebäude (5 m vom Hauptgebäude entfernt). Muß die Zuleitung ein Erdkabel (unter Pflastersteinen) sein oder kann ich auch ein normales NYM-Kabel in ein PVC-Rohr legen und an eine Mauer schrauben (vom Hauptgebüude führt eine ca. 2m hohe Backsteinmauer zur Garage)? Muß die Zuleitung vom Verteilerkasten kommen (25 m entfernung) oder kann ich auch von einer bestehenden Verteilerdose (im Hauptgebäude, Entfernung 8m) die Zuleitung beginnen? Kann ich vielleicht eine "Mini-Unterverteilung" bauen, damit die Entfernung klein bleibt? Wenn ja, reicht ein Leitungsschalter zur Absicherung? Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und Ihr habt ein paar Tips für mich. Gruß Buexy PS: Wie kann man im Forum suchen? Finde die "Suchen"-Schaltfläche nicht! ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |