1 - Fragen zu alten "Hausanschlusskästen" -- Fragen zu alten "Hausanschlusskästen"




Ersatzteile bestellen
  dann ist es also doch so

wie primus es beschrieben hat auch bei NYY Kabel,

ich dachte wenn Wasser in dem Kabel ist ist es zu spät,

wenn also der Endverschluss (auch bei NYY) vergossen gewesen wäre,

wäre dass mit dem Längswasser nicht passiert oder? ...
2 - Fachleute bei der Arbeit -- Fachleute bei der Arbeit
Moin,

das müssen nicht unbedingt Dilletanten gewesen sein. Ich hab in Düsseldorf einen Einsatz nach MS-Defekt in einem Forschungszentrum gefahren. Dabei war ein Endverschluss hochgegangen und nachdem das repariert und wieder zugeschaltet wurde ging der Endverschluss in der benachbarten Schaltzelle hoch. Dann hat man uns angerufen zwecks Bereitstellung NEA
Man weiss nicht was da in Köln genau passiert ist, der zweite Fehler kann also auch ein unglücklicher Zufall gewesen sein.



Gruß Tobi ...








3 - Waschmaschine AEG ÖKO Lavamat 76730 update -- Waschmaschine AEG ÖKO Lavamat 76730 update
Geräteart : Waschmaschine
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO Lavamat 76730 update
S - Nummer : 14580382
FD - Nummer : nicht ersichtlich
Typenschild Zeile 1 : LAVAMAT 76730 W
Typenschild Zeile 2 : TYP 47 A CA AA 01 A
Typenschild Zeile 3 : PCN 914 002 023 01
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo,

meine Waschmaschine (ca. 7 Jahre alt, ca. 2xwöchentlich in Betrieb) bleibt sporadisch (ca. 70%) mitten im Programm stehen und zeigt dann nach einer Weile im Display wieder die Gesamtzeit des gewählten Programms an. Start/Pause blinkt, keine Reaktion auf irgendwelche Tasten mehr.
Das Kundendienst-Prüfprogramm zeigt mir den Fehler E54 an.
Daraufhin habe ich den Motor ausgebaut.
Optischer Eindruck ist sehr gut. Keinerlei Verschmutzung.
Die Kohlen sind noch 23mm lang. Die Kontaktflächen waren ein bischen verrußt. Habe ich behoben.

Im Forum habe ich folgende Werte zum Überprüfen der Wicklungen gefunden und diese mit meinem Motor (FHP) verglichen:

>3) Mit Hilfe eines Testers mit einem Mindestmessendwert von 40 Mohm >zwischen dem einzelnen Endverschluss und dem Gehäuse (lies ~) eine >Kontrolle der Wicklungen / geer...
4 - Bilderraten -- Bilderraten
Ein Kabel-Endverschluss..?
Eine Seilerei..? ...
5 - Trafostation+Berührungsschutz ??? -- Trafostation+Berührungsschutz ???
Im Netz gefunden . Schön wenn man dort hin kommt , muss in die Station und sucht neben der Türe den Lichtschalter weils finster ist und fasst mal unabsichtlich den Trafo oder einen Endverschluss an .

Wer installiert sowas ?
...
6 - Straßenbeleuchtung an PEN -- Straßenbeleuchtung an PEN
Scheint mir soweit in Ordnung zu sein. Nur:
- hässliche Verdrahtung
- hässliche Isolatorenträger
- hässliche Leiteranordnung (da fünf schöne Glasisolatoren ran und dann auf beide Seiten des Masts in der Höhe versetzt.
- hässliche Leuchte
- hässliche Netzform



Btw, ist das 'ne spezielle Endverschluss-Schrumpfmuffe an der heruntergeführten Leitung? ...
7 - ...Kann mir bitte jemand helfen, den Stecker... -- ...Kann mir bitte jemand helfen, den Stecker...
Die grössten Stecker der Welt finden sich im Hochspannungsbereich für Gasisolierte Schaltanlagen .

http://www.pfisterer.com/download_download/d_3103.pdf

Im Bild ein gesteckter 400kV Endverschluss für ein VPE Kabel . Höhe in Wirklichkeit ca. 1,7m . ...
8 - Satellitenanlageschäden durch Wasser in Mittelspannungsanlagen -- Satellitenanlageschäden durch Wasser in Mittelspannungsanlagen
http://www.huser-peyer.com/de/infor.....b.pdf

Auch ein nicht alltäglicher Fehler .

Eine alte Turmstation wurde komplett umgebaut und es wurde eine neue 4-feldige Schaltanlage Typ WEVA-Compact
eingesetzt.
Beim Montieren der berührungssicheren Steckendverschlüsse wurde ein wenig Feuchtigkeit im Kabel festgestellt.
Trotzdem wurde der Stecker fertig angeschlossen und die Anlage in Betrieb genommen.
Ein paar Wochen später wurde ein massiver Erdschluss im Stecker festgestellt, welcher bereits den Endverschluss
und die DIN-Durchführung beschädigt hatte. Der fehlerhafte Abgang musst sofort ausser Betrieb genommen werden.
Wie sich später herausstellt, kam das Wasser im Kabel vom etwa 50 m
entfernten letzten Freileitungsmast. Dort wurden beim Aussenendverschluss
die Cu-Adern nicht sauber abgeschrumpft, so dass Wasser ins
Cu-Seil eindringen konnte.
Dieses Problem wird häufiger festgestellt, jedoch meist unterschätzt. Die
konventionellen Endverschlüsse der luftisolierten Anlage konnten das
Wasser unbeschädigt überstehen.
Bei den neuen berührungssicheren ...
9 - Waschmaschine AEG Öko-Lavamat Champions Line S Update -- Waschmaschine AEG Öko-Lavamat Champions Line S Update
1) Die Anschlussblöcke (Verkabelung) und das Vorhandensein von ausgetretenen / geknickten Endverschlüssen kontrollieren.
2) Kontrollieren, ob Spuren / Reste / Ablagerungen von Wasser oder Waschmittel vorhanden sind und feststellen, wo diese herkommen.
3) Mit Hilfe eines Testers mit einem Mindestmessendwert von 40 Mohm zwischen dem einzelnen Endverschluss und dem Gehäuse (lies ~) eine Kontrolle der Wicklungen / geerdeten oder gegen die Erde schlecht isolierten Teile vornehmen.
4) Die einzelnen Wicklungen gemäß der folgenden Tabelle kontrollieren
Endver
schlüsse
Klemmbrett
Motor Kontrolle: Motor SOLE
[ Ohms ] Motor F.H.P.
[ Ohms ] Motor CE.SE.T.
[ Ohms ]
A 3 - 4 Wicklung
Tachogenerator 171 ÷ 196 126 ÷ 147 64 ÷ 73
469 ÷ 540
B 5 - 10 Wicklung Stator
(ganzes Feld) 1.0 ÷ 2.2 1.0 ÷ 3.0 1.0 ÷ 2.0
C 6 - 7 Überhitzungsschutz
Motor 0 0 0
D 8 - 9 Wicklung Rotor 1.5 ÷ 3.0 1.5 ÷ 3.0 1.5 ÷ 3.0
E 1 - 10 Wicklung Stator
(halbes Feld,
Vorhandensein
Endverschluss 1) 0.5 ÷ 1.0 0.5 ÷ 1.5 0.5 ÷ 1.0

Hinweis: bei der Kontrolle der Rotorwicklung muss am gesamten Profil gemessen werden. Dabei die Welle langsam drehen und eventuelle Kurzschlüsse zwischen den sichtbaren Lamellen kontrollieren. Auch den Ve...
10 - Wass ist das für ein mast -- Wass ist das für ein mast

Hallo,

    djtechno (äht) : (automatisch editiert wegen spamgefahr)    "ja, die leitung geht direkt zu einem Privathaus, und die isolatoren sidn eher in die mensch ärgere dich nciht richtung. also die kabel kommen oben man mast an und gehen da runter an die isolatoren, und von da gehts weiter durch einen kabelkanal den mast runter..."

Das klingt mehr wie: Übergang von Freileitung auf Kabel mit Endverschluss zwecks Hauseinführung mittels Erdkabel (unbekannter Spannung).
Aber vermutlich Niederspannung.

Gruss Dreheisen
...
11 - Alle Klemmen messen!! -- Alle Klemmen messen!!

Auf ein neues : Hoffentlich funkts jetzt !





...
12 - auf besonderen wunsch bilder von trafostationen und unfällen -- auf besonderen wunsch bilder von trafostationen und unfällen

so nochmal das bild vom hausanschlusskasten . nächstes bild zeigt einen NSP-Verteiler der unter einer Turmstation steht . wahrscheinlich aufgrund einer schraube die sich im inneren des schalters gelöst hat wurden zwei monteure stark elektrisiert bevor die einspeisesicherung abgeschaltet hat . bild 3 :Fehler im endverschluss aufgrund fehlender kabelmasse . Bild 4 : Spannungswandlerfehler der zur totalzerstörung der schaltzelle geführt hat noch vor ansprechen der HH-Sicherung des wandlers . Bild 5 : Ausgebranntes kleinschaltfeld 20kV wegen erdschluss im netz dadurch erhöhte aussenleiterspannung in den 2 gesunden phasen . normalerweise für gut gewartetes netz kein problem . die Trafozelle war verschmutzt dadurch überschlag mit totalhavarie .







...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Endverschluss eine Antwort
Im transitornet gefunden: Endverschluss


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187230009   Heute : 21246    Gestern : 42993    Online : 555        5.12.2025    16:12
70 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0228660106659